> Дымоудаление жилого здания, стадия П
@лексашка
сообщение 22.3.2010, 19:13
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 148
Регистрация: 4.12.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13480



Возник вопрос: нужно ли делать расчет системы дымоудаления на стадии П? Расчет теплопотерь укрупненный прилагать нужно, это точно, таблицу воздухообменов тоже, а вот дым - непонятно...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Циркуль
сообщение 23.3.2010, 7:41
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 174
Регистрация: 18.3.2010
Из: ПФО
Пользователь №: 48695



Цитата(@лексашка @ 22.3.2010, 19:13) *
Возник вопрос: нужно ли делать расчет системы дымоудаления на стадии П? Расчет теплопотерь укрупненный прилагать нужно, это точно, таблицу воздухообменов тоже, а вот дым - непонятно...


Дым тоже нужно делать, постановление 87 советую почитать, согласное которому вы можете не делать лишь принципиальных схем, т.е я считаю так что расчёт+план+записка, а вот аксонометрию можно не делать. Либо без плана но в пояснительной записке полностью отразить местонахождение системы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
@лексашка
сообщение 23.3.2010, 10:34
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 148
Регистрация: 4.12.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13480



Цитата
Дым тоже нужно делать, постановление 87 советую почитать, согласное которому вы можете не делать лишь принципиальных схем,

Согласно тому же Постановлению №87 (п. 19(п)) следует выполнять принципиальные схемы систем ОВ. Получается что принципиальную схему дыма можно не делать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 23.3.2010, 10:51
Сообщение #4


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Делать нужно всё. В комплект документации по ПДВ входят :
1. Пояснительная записка.
2. Расчёты (оформленные).
3. Таблицы с характеристиками подобранного оборудования.
4. Принципиальная схема (мы давали совместно с принципиалкой общеобменной вентиляции).
5. Планы с разводкой в одну линию и местами размещения оборудования.
6. и вдруг ещё чего попросят....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Циркуль
сообщение 23.3.2010, 13:01
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 174
Регистрация: 18.3.2010
Из: ПФО
Пользователь №: 48695



Цитата(EJIEHA @ 23.3.2010, 10:51) *
Делать нужно всё. В комплект документации по ПДВ входят :
1. Пояснительная записка.
2. Расчёты (оформленные).
3. Таблицы с характеристиками подобранного оборудования.
4. Принципиальная схема (мы давали совместно с принципиалкой общеобменной вентиляции).
5. Планы с разводкой в одну линию и местами размещения оборудования.
6. и вдруг ещё чего попросят....

Добрый день Елена!!А Вы не могли бы мне помочь найти выход из положения? в разделе технологическая вентиляция есть моя тема по автостоянке, там вопрос по диспетчерской, надеялся на ответы и обсуждения коллег но видемо тема не достаточно интересная.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 11:52
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных