> Правильность подбора приточно-вытяжной установки, Правильно ли подобрана установка
nedrok
сообщение 23.3.2010, 9:25
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 399
Регистрация: 6.7.2007
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 9862



Подскажите правильно ли подобрана приточно-вытяжная установка? Подбирал производитель (ВЕЗА).

Интересует:
1. Расчет пластинчатого теплообменника. Там на выходе -2,8С и влажность 100% при КПД 73%.
Соответственно страдает расчет нагревателя т.к. на входе у них получилось +4С (после рекуператора), а при температуре на улице -35С, мне это как-то сложно представить.
2. Расчет воздухоохладителя. У двух других производителей мощность примерно равна и на 15% выше.

Объект: Цех, Воздушное отопление в основном для нерабочего времени (в рабочее время много теплоизбытков и высокая влажность, точно не известно, но было задано 65% при подборе приточки).

Сообщение отредактировал nedrok - 23.3.2010, 9:25
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Бланк.zip ( 45,29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 48
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergey'd
сообщение 23.3.2010, 9:38
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 163
Регистрация: 30.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13380



Честно говоря, у меня большие сомнения, что пластина нагреет до -3 С. До -15..-10 С по факту будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 23.3.2010, 10:40
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Сравните порядок чисел..... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 23.3.2010, 10:49
Сообщение #4


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



По расчету пластинчатого нагрев с -35 до +4,7 при уходящем воздухе +20 и 65 % возможен. При этом объём конденсата (расчётный) составляет 80 л/час и 40% обменника будет обмёрзшей. То есть, обязательно будет цикл оттаивания и работа байпаса при пиковых условиях.
Значит, в теории возможно, а на практике не получите. Вернее получите кратковременно, затем поплохеет, пока оттает. И снова получите. И снова поплохеет.
Можно заметить, что рекуператор подобран с высоким риском обмерзания. "Выжимать" из пластинчатого 73% при невысокой температуре уходящего воздуха всегда сложно. Не понятен смысл такого решения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 23.3.2010, 11:31
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(nedrok @ 23.3.2010, 8:25) *
Объект: Цех, Воздушное отопление в основном для нерабочего времени рабочее время много теплоизбытков и высокая влажность, точно не известно, но было задано 65% при подборе приточки).

Неправильные предпосылки для подбора.
Надо разделить подбор на два цикла: рабочее и нерабочее время и выбрать большую из них.
рабочее время - если большое выделение тепла и влаги, зачем подачу делать 20*С?- можно ниже.
нерабочее время - зачем подавать такое же количество воздуха как в рабочее? Теплообмен в рекуператоре будет ниже т.к. ниже влажность выбрасываемого воздуха. Если это воздушное отопление, то в нерабочее время лучше использовать частичную рециркуляцию через калорифер, ограничив до минимума приток наружного воздуха.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nedrok
сообщение 23.3.2010, 17:30
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 399
Регистрация: 6.7.2007
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 9862



В общем понятно, что всё подобрано впритык и все мощности максимально низкие.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 4:03
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных