Цитата(nedrok @ 23.3.2010, 8:25)

Объект: Цех, Воздушное отопление в основном для нерабочего времени (в рабочее время много теплоизбытков и высокая влажность, точно не известно, но было задано 65% при подборе приточки).
Неправильные предпосылки для подбора.
Надо разделить подбор на два цикла: рабочее и нерабочее время и выбрать большую из них.
рабочее время - если большое выделение тепла и влаги, зачем подачу делать 20*С?- можно ниже.
нерабочее время - зачем подавать такое же количество воздуха как в рабочее? Теплообмен в рекуператоре будет ниже т.к. ниже влажность выбрасываемого воздуха. Если это воздушное отопление, то в нерабочее время лучше использовать частичную рециркуляцию через калорифер, ограничив до минимума приток наружного воздуха.