> Отопление с трубпроводами REXAU RAUPINK, Нужен совет
Georgiu-sh
сообщение 23.3.2010, 10:58
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 23.7.2009
Пользователь №: 36454



Смонтированная система отопления из сшитого полиэтилена RAUPINK была запущена (ну есть, в нашей стране, не только дороги...) без ИТП по открытому контуру с температурой в сетях 115/70 в течении 2х лет. Теперь здание размороженное ( в течении 6 месяцев при температуре до -45). Подскажите возможна можно ли дальнейшая гарантированная эксплуатация данных трубопроводов после оттаивания и приведения системы в проектное состояние?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GarryRU
сообщение 23.3.2010, 11:18
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 433
Регистрация: 12.3.2010
Из: Москва
Пользователь №: 48282



Если при 115 градусах (в качестве рабочего, а не пикового режима), система проработала два сезона, то за это время труба сильно "состарилась".

С учетом того, что она ещё и разморозилась....

Я правильно понимаю, что проводка скрытая и визуально трубы Вы проинспектировать не можете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Georgiu-sh
сообщение 23.3.2010, 18:42
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 23.7.2009
Пользователь №: 36454



Правильно. разводящие магистрали замоноличены в бетонный пол, в трубчатой изоляции.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 23.3.2010, 18:46
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Когда оттает проведите гидравлическое испытание.
В мире ещё встречаются чудеса....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 23.3.2010, 22:38
Сообщение #5


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(jota @ 23.3.2010, 18:46) *
В мире ещё встречаются чудеса....

Труба сама по-себе может еще и цела, хотя деструкция материала там уже полным ходом... Но соединения с фитингами, ей-богу, потекут.

Гарантированная эксплуатация в любом случае невозможна.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GarryRU
сообщение 23.3.2010, 22:42
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 433
Регистрация: 12.3.2010
Из: Москва
Пользователь №: 48282



Цитата(Alex_ @ 23.3.2010, 22:38) *
Труба сама по-себе может еще и цела, хотя деструкция материала там уже полным ходом...


Для PE-Xa предельная температуру, которую он может выдерживать кратковременно, 120 градусов.
А тут, вроде, речь про постоянку в 115 в течении 2х сезонов.

И разморозка ещё до кучи.

Думаю - клиент скорее мертв.

Цитата(Alex_ @ 23.3.2010, 22:38) *
Гарантированная эксплуатация в любом случае невозможна.


Да уж - про гарантию можно точно забыть smile.gif))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dron
сообщение 24.3.2010, 0:11
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 4.2.2005
Пользователь №: 408



Вот прям 115 на подаче и было 2 года без перерыва smile.gif Или все-таки такая температура по графику 2-3 месяца в году? Что в общем тоже нехорошо, но трубы еще поработают
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Georgiu-sh
сообщение 24.3.2010, 6:04
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 23.7.2009
Пользователь №: 36454



Цитата(dron @ 24.3.2010, 2:11) *
Вот прям 115 на подаче и было 2 года без перерыва smile.gif Или все-таки такая температура по графику 2-3 месяца в году? Что в общем тоже нехорошо, но трубы еще поработают


продолжительность отопительного сезона - 268 суток. Температура - 115 - рабочий режим тепловой сети. Пиковый - до 130.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GarryRU
сообщение 24.3.2010, 10:16
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 433
Регистрация: 12.3.2010
Из: Москва
Пользователь №: 48282



Цитата(Georgiu-sh @ 24.3.2010, 6:04) *
продолжительность отопительного сезона - 268 суток. Температура - 115 - рабочий режим тепловой сети. Пиковый - до 130.


Капут.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_fduecn_*
сообщение 11.6.2010, 21:47
Сообщение #10





Guest Forum






что стало с системой? каков финал?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex(PERM)
сообщение 28.6.2010, 18:22
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 3.3.2007
Пользователь №: 6378



Монтировали двухтрубную систему в жилой пятиэтажке. Во время эксплуатации из-за карты P30 у ECL неотработал двухходовой. Температура в подаче поднялась до 105. Когда приехали, участок 50 диаметра без желоба провисал аж на 20 см. Настоящее желе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Studentik
сообщение 29.6.2010, 8:09
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 536
Регистрация: 12.9.2007
Из: Оренбург
Пользователь №: 11243



20 см на какой длине участка? Желе, желе .... труба то выдержала или был прорыв и учтечка теплоносителя? Труба Rehau?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 20:00
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных