> Разделение В2 и В1 с верхней раздачей, при требуемом давлении более 0,45МПа
Young
сообщение 23.3.2010, 17:34
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Добрый вечер всем.
Имеется жилое здание в 25 этажей, две зоны водоснабжения, первая зона только х.п., вторая зона объединенное х.п. + впв. Вторая зона с верхней раздачей в тех. этаже, до тех этажа вода подается по двум стоякам на которых установлены ПК. Требуемый напор для впв около 90м, вопрос - нарушает ли такая схема п.6.7* СНиП 2.04.02-85* и п.4.1.7 СП10.13130.2009?


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  принципиалка.pdf ( 56,24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 76
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 23.3.2010, 22:48
Сообщение #2


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Схема правильная однозначно...Тысячу раз согласована,только там должно быть три струи, а не две...Нормы не нарушает...Чтобы не выйти за 90м при 25 этажах диаметры пожарных стояков необходимо завысить..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 23.3.2010, 23:25
Сообщение #3


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



И обычно первая зона до 12 этажа включительно.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 23.3.2010, 23:31
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Водяной @ 23.3.2010, 22:48) *
Нормы не нарушает...

дык а как же:
Цитата(СНиП 2.04.01-85)
При расчетном давлении в сети противопожарного водопровода, превышающем 0,45 МПа, необходимо предусматривать устройство раздельной сети противопожарного водопровода.

сеть объединенная, на В2 давление более 0,45МПа, может я чего-то не учитываю, или пункт не правильно трактую?

Цитата(Водяной @ 23.3.2010, 23:25) *
И обычно первая зона до 12 этажа включительно.....

сейчас это не суть важно, проект не мой, я его пока только просматриваю, первый вопрос который встал про разделение сетей. Вроде как все правильно, с верхней раздачей напор на В2 вообще не критичен насколько я понимаю, но вот эти пункты в СНиП и СП... хочется разобраться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 23.3.2010, 23:40
Сообщение #5


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



))Ну я так и понял , что к этому абзацу всё сведётся)))
По нему много здесь дебатировали, но, по-моему, ни к чему не пришли....Может я что пропустил за долгие месяцы эфирного молчания)))
Мне кажется, там вначале должен стоять - хозяйственно-противопожарного водопровода....Тогда логично получается...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 24.3.2010, 11:33
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



чего-то поиском не могу найти тем с дебатами про этот пункт. Люди добрые, может кто подкинет ссылочку?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
volka
сообщение 24.3.2010, 12:24
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 181
Регистрация: 29.7.2007
Пользователь №: 10326



Цитата(Young @ 24.3.2010, 11:33) *
чего-то поиском не могу найти тем с дебатами про этот пункт. Люди добрые, может кто подкинет ссылочку?

ну хотя бы здесь
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2...#092;.6\.7
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2...#092;.6\.7
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=6...#092;.6\.7
в поисковике надо не замысловато набрать "п.6.7"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 24.3.2010, 12:51
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(volka @ 24.3.2010, 12:24) *
в поисковике надо не замысловато набрать "п.6.7"

спасибо, не догадался. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 21:44
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных