Цитата(Водяной @ 23.3.2010, 22:48)

Нормы не нарушает...
дык а как же:
Цитата(СНиП 2.04.01-85)
При расчетном давлении в сети противопожарного водопровода, превышающем 0,45 МПа, необходимо предусматривать устройство раздельной сети противопожарного водопровода.
сеть объединенная, на В2 давление более 0,45МПа, может я чего-то не учитываю, или пункт не правильно трактую?
Цитата(Водяной @ 23.3.2010, 23:25)

И обычно первая зона до 12 этажа включительно.....
сейчас это не суть важно, проект не мой, я его пока только просматриваю, первый вопрос который встал про разделение сетей. Вроде как все правильно, с верхней раздачей напор на В2 вообще не критичен насколько я понимаю, но вот эти пункты в СНиП и СП... хочется разобраться.