> Производственная канализация, Материал труб. Помогите разобраться в нормах
TaTyana B
сообщение 23.3.2010, 19:19
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 16.3.2010
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 48520



Добрый день! Проектирую канализацию небольшого пром. объекта. Требуется выполнить сети бытовой и производственной канализации. Объект относится к предприятиям по обеспечению нефтепродуктами (нефтебазы). Заказчик хочет полипропиленовые трубы и колодцы. В ведомственных нормах ВНТП 5-95 запрета на применение полипропилена нет… А как же требования ВУПП-88 п 7.1 «Сеть производственных сточных вод должна быть закрытой и выполнятся из несгораемых материалов»? Поделитесь пожалуйста опытом по данному вопросу!!!

концентрации загрязнений в стоках:
толуол-05 мг/л
метанол 0,1 мг/л
изопропиловый спирт 0,01мг/л
нефтепродукты 0,05 мг/л.
helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 23.3.2010, 19:56
Сообщение #2


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Делайте по ВУПП-88, т.к. безопасность превыше всего.

Сообщение отредактировал Vict - 23.3.2010, 20:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
TaTyana B
сообщение 24.3.2010, 10:06
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 16.3.2010
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 48520



Согласна.. Но с такими мизерными концентрациями там реально ничего не произойдет. Заказчик ну очень хочет полипропилен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_poddubnaya_*
сообщение 24.3.2010, 10:33
Сообщение #4





Guest Forum






призводственная канализация только из несгораемых материалов и никаких компромисов с заказчиком на эту тему, вы никогда не сможете быть уверены, что не будет случайнго выброса горючих веществ и обязателно гидрозатворы на выпусках и обязателно засыпка люков песком см. все в ВУПП-88. по поводу мизерных концентраций. мне както расказывали что канализация бабахнула, толи от статического электричества, толи камушек стукнул нетуда... но в сети скопились газы и... БУМ! вот так бывает. единственное что может позволить использовать полипропиленовые трубы это бумажка отпроизводителя что они не горючие с подтверждением этого у пожарником, но нам за 6 лет проектирования не удалось получить такую бумагу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 24.3.2010, 11:00
Сообщение #5


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(TaTyana B @ 24.3.2010, 9:06) *
Согласна.. Но с такими мизерными концентрациями ...
Вы расшифруте что такое ВУПП - и все сразу станет на свои места smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
TaTyana B
сообщение 25.3.2010, 10:39
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 16.3.2010
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 48520



Вот именно ".......предприятий, зданий и сооружений нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности". Заказчик утверждает что нефтебаза к таковым не относится. Верится с трудом dry.gif .
Спасибо за советы wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 25.3.2010, 11:15
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Разрешите поофтопить и получить некоторый ликбез: что такое "закрытая канализация"?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
TaTyana B
сообщение 25.3.2010, 13:55
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 16.3.2010
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 48520



Ооо! это сложный вопрос. Четкого определения "закрытая канализация" не встречала нигде. Но при проектировании объектов по этому же ВУПП-88 бацали обычные подземные сети, только со всеми другими требованиями. И все отлично, все довольны wink.gif . А обсуждение этой темы было уже тут
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
wrathsar
сообщение 9.12.2010, 9:59
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 9.12.2009
Пользователь №: 42095



Добрый день
Проверяю нижеиприложенные чертежи. Насосная по перекачке метанола, категория А. Предусмотрено водяное охлаждение насосов с последующим стоком в канализацию. Сейчас вопросы только по принципиальным решениям
Очень не нравится канализация - не вентилируется, не прочищается + гидрозатворы такие никогда не видел blink.gif
Автор защищается п. 17.17 водопроводного СНиПа
Прошу высказаться кто что думает helpsmilie.gif

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  methanol.dwg ( 500,72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 63
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
wrathsar
сообщение 10.12.2010, 15:42
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 9.12.2009
Пользователь №: 42095



Вопрос как учесть пункт 17.17 в подобных ситуациях???, тоесть должны быть
- Самостоятельные выпуски с гидрозатворами и вентиляционными стояками
Я считаю, что гидрозатвор на выпуске должен быть как в параграфе 93 см. приложенный фаил - как колодец на улице, но тут проблема замерзания воды в гидрозатворе mellow.gif
Мой оппонент утверждает, что через вентиляционный стояк вентелируется уличная сеть, ph34r.gif
Не верю, что никто не сталкивался с такой ситуацией helpsmilie.gif
Смелее критикуйте чертеж laugh.gif
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  033.djvu ( 12,95 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 55
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
wrathsar
сообщение 16.12.2010, 13:40
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 9.12.2009
Пользователь №: 42095



huh.gifСНиП 2.04.03-85 п.4.59. "Для естественной вытяжной вентиляции наружных сетей, отводящих сточные воды. содержащие летучие токсичные и взрывоопасные вещества, на каждом выпуске из здания следует предусматривать вытяжные стояки диаметром не менее 200 мм, размещаемые в отапливаемой части здания, при этом они должны иметь сообщение с наружной камерой гидравлического затвора и должны быть выведены выше конька крыши не менее чем на 0,7 м.
На участках сети, к которым выпуски не присоединяются, вытяжные стояки необходимо предусматривать не менее чем через 250 м. При отсутствии зданий следует предусматривать стояки диаметром 300 мм и высотой не менее 5 м."
Может кто знает можно ли вентилировать сеть через стояки расположенные внутри зданий категорий А, Б ??? bestbook.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AVP
сообщение 20.12.2010, 13:15
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 25.2.2010
Пользователь №: 47310



Не ясно, зачем критиковать чертёж... Я вижу только две недоработки - действительно на повороте сети было б неплохо прочистку поставить! И действительно в начале сети (около насосов) сделать дополнительный вент-стояк и присоединить его к существующему К7-1 (и обозвать его как-то К1в, чтоб понятно было - стояк вентиляционный!!!) Хотя это спорная недоработка. Стояк я "на всякий пожарный" добавил бы...
Гидрозатворы правильно стоят mellow.gif
А по поводу вентиляционных стояков - они нужны исключительно для:
- вентиляции наружной сети
- повышение пропускной способности стояков (необходимо расчёт делать. на тему вент стояков на этом форуме было некислое обсуждение - поищите)

Насчёт расположения стояков в зданиях категорий АВ ничего сказать не могу. А где их располагать то???



Ошибся - не К1в а К7в
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
wrathsar
сообщение 21.12.2010, 10:39
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 9.12.2009
Пользователь №: 42095



Мы немного переиграли и убрали гидрозатвор с сети и вместо него под каждой воронкой - по сифону! А трапы со своими гидрозатворами. На углу прочистка уже стоит. Но на выпуске мне гидрозатвор не нравится mad.gif , я видел такие на водостоках huh.gif
Причем фраза "на выпуске" мною понимается так, что гидрозатвор должен быть на улице (разумеется ниже глубины промерзания) тоесть в колодце как в методике прикрепленной мною выше. Мне непонятно, делать внутри или снаружи, или и так и так хорошо???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8