Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> ИТП, Схемы обвязки двухступенчатой схемы присоединения водоподогревателей.
Гость_Didikey_*
сообщение 25.3.2010, 12:51
Сообщение #1





Guest Forum






Добрый день...)
Делаю проекты ИТП с одноступенчатой схемой присоединения водоподогревателей горячего водоснабжения, но пришло время делать двухступенчатую схему с независимым присоединением....
И тут небольшая проблема....
Если не трудно, то посоветуйте, что почитать и где поискать, кроме СП 41-101-95, т.к. читаю...
И если возможно, пришлите проекты и схемы обвязок, двухступенчатой схемы с независимым присоединением водоподогревателей горячего водоснабжения.Спасибо...))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Datwork_*
сообщение 25.3.2010, 14:49
Сообщение #2





Guest Forum






на какую почту кидать схему?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 26.3.2010, 10:02
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Цитата(Didikey @ 25.3.2010, 12:51) *
Добрый день...)
Делаю проекты ИТП с одноступенчатой схемой присоединения водоподогревателей горячего водоснабжения, но пришло время делать двухступенчатую схему с независимым присоединением....
И тут небольшая проблема....
Если не трудно, то посоветуйте, что почитать и где поискать, кроме СП 41-101-95, т.к. читаю...
И если возможно, пришлите проекты и схемы обвязок, двухступенчатой схемы с независимым присоединением водоподогревателей горячего водоснабжения.Спасибо...))

Я бы посоветовал использовать двухступенчатую последовательноу схему прсоединения водоподогревателей с регулированием температуры ГВ путем установки 3-ходового РТ в контуре нагреваемой воды. Данное решение позволяет сохранять неизменным расход ТФВ, снизить влияние второй ступени на температуру теплоносителя, поступающего в СО. И самое главное, в сравнении с другими схемными решениями позволяет снизить максимальных расход ТФВ для теплоснабжения совмеещенных нагрузок: отопление и ГВС.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Studentik
сообщение 26.3.2010, 14:14
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 536
Регистрация: 12.9.2007
Из: Оренбург
Пользователь №: 11243



Цитата
Данное решение позволяет сохранять неизменным расход ТФВ, снизить влияние второй ступени на температуру теплоносителя, поступающего в СО.

Цитата
позволяет снизить максимальных расход ТФВ для теплоснабжения совмеещенных нагрузок: отопление и ГВС.

Какое еще влияние оказывает вторая ступень подогрева на температуру теплоносителя поступающего в СО? Обратка из СО идет на в полном объеме на первую ступень и без регулирования. Если Я неправ тогда выложите схему с указанием того что Вы пытались изложить выше. Прочитал и НЕПОНЯЛ Вас.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Leeps
сообщение 26.3.2010, 15:40
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 206
Регистрация: 12.10.2009
Из: Киев
Пользователь №: 39478



Цитата(Datwork @ 25.3.2010, 14:49) *
на какую почту кидать схему?

А можно и мне схемку на мыло? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 30.3.2010, 12:34
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Цитата(Studentik @ 26.3.2010, 14:14) *
Какое еще влияние оказывает вторая ступень подогрева на температуру теплоносителя поступающего в СО? Обратка из СО идет на в полном объеме на первую ступень и без регулирования. Если Я неправ тогда выложите схему с указанием того что Вы пытались изложить выше. Прочитал и НЕПОНЯЛ Вас.

Схема указанного теплового пункта приведена в патенте на изобретение № 2372561
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
motov
сообщение 12.5.2010, 9:43
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 325
Регистрация: 12.12.2007
Из: Тула
Пользователь №: 13750



Я бы посоветовал обратиться к литератире. Например Справочник проектировщика. под ред. Николаева. 1965г. Он хоть и старый, но заслуживает внимания. Более поздние книги также описывают такие схемы. Например Водяные тепловые сети: Справочное пособие по проектированию / И.В. Беляйкина, В.П. Витальев, Н.К. Громов. Под. ред. Н.К. Громова, В.П. Шубина. М. : Энергоатомиздат, 1988
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 17:11
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных