Гость_Тина_*
сообщение 11.5.2006, 16:54
Сообщение #1





Guest Forum






helpsmilie.gif Уважамые специалисты! Посоветуйте, пожалуста, что (нормативную литературу) можно посмотреть при проектировании теплогенераторной мощностью до 350 кВт в жилом здании? huh.gif



Пасибо зарание...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bers
сообщение 12.5.2006, 1:13
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1587
Регистрация: 24.1.2005
Из: Чита
Пользователь №: 384



"Теплогенераторная" - весьма обширное понятие. Нужно уточнить более конкретно, какие "теплогенераторы" Вы предполагаете установить - на твердом топливе или на жидком, на газе или с применением электронагрева. От параметров теплоносителя, в частности от температуры нагрева, также зависит, под область действия каких нормативных документов попадает Ваша котельная. Следует сразу определиться с размещением котельной. Встраивать котельные в многоквартирные жилые здания запрещается. Допускается устройство пристроенных и крышных котельных. Впрочем, почитайте для начала СНиП II-35-76 "Котельные установки". Если у Вас электродные котлы, то следует руководствоваться "Правилами устройства и безопасной эксплуатации электрокотельных". Помимо нормативных документов, можно воспользоваться справочниками и книгами. Некоторые из них Вы можете скачать в разделе "Книги, техническая литература" на этом форуме. Удачи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Тина_*
сообщение 12.5.2006, 9:07
Сообщение #3





Guest Forum






Если, конкретнее, то планируем поставить три настенных газовых теплогенератора Buderus общей мощностью до 100 кВт на цокольном этаже пансионата. Температурный график 80/60. Все таки СНиП 2-35-76 более общий, а для таких маленьких мощностей могут быть требования помягче. Слышали, что есть то ли СП, то ли СНиП, где все это прописывается. bestbook.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Styx
сообщение 12.5.2006, 12:48
Сообщение #4


ПНР


Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 12.2.2005
Пользователь №: 447



СНиП 42-01-2002 ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

7.1 Возможность размещения газоиспользующего оборудования в помещениях зданий различного назначения и требования к этим помещениям устанавливаются соответствующими строительными нормами и правилами по проектированию и строительству зданий с учетом требований стандартов и других документов на поставку указанного оборудования, а также данных заводских паспортов и инструкций, определяющих область и условия его применения.
Запрещается размещение газоиспользующего оборудования (природного газа и СУГ) в помещениях подвальных и цокольных этажей зданий (кроме одноквартирных и блокированных жилых зданий), если возможность такого размещения не регламентирована соответствующими строительными нормами и правилами.


У вас регламентирована?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 12.5.2006, 15:17
Сообщение #5


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(Тина @ May 12 2006, 10:07 )
Слышали, что есть то ли СП, то ли СНиП, где все это прописывается. bestbook.gif

СП 41-104-2000 "Проектирование автономных источников теплоснабжения". Ищите в инете. А этот "мегаваттный" СНиП 70-х годов, ИМХО, действительно не для Вашего случая...

P.S. А при общей мощности установленного оборудования до 100 кВт вообще требования те же, что и к дачному домику ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Тина_*
сообщение 16.5.2006, 8:58
Сообщение #6





Guest Forum






Пасибо!!! Посоветовали еще газовый СП 42-101-2003. Кое что есть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
proekt
сообщение 22.5.2006, 21:02
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 274
Регистрация: 25.3.2005
Из: Хохляндия
Пользователь №: 593



Эта... пансионат - жилое здание? tomato.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Guest_*
сообщение 28.7.2006, 23:46
Сообщение #8





Guest Forum






сп41-1о8-2004
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 6:13
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных