> всегда ли нужна циркуляция ГВС
dronovigor
сообщение 29.3.2010, 12:09
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 564
Регистрация: 25.11.2009
Пользователь №: 41285



Уважаемые специалисты,подскажите,пожалуйста, всегда ли необходимо предусматривать циркуляцию ГВС. В моём случае в котельной установке нагрузка на ГВС 24 кВт, водоразборные крананы недалеко от подогревателя. в нормативной документации что есть по этому поводу?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hiro Nakamura
сообщение 29.3.2010, 12:40
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025



Посмотрите в поиске темы с температурой ГВС, и временем ожидания горячей воды. Это прояснит немного вопрос. Хотя ссылок на нормативные документы с четким временем через которое вода должна быть требуемой температуры нет. Есть предположения.

Сообщение отредактировал Hiro Nakamura - 29.3.2010, 12:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 29.3.2010, 14:42
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Hiro Nakamura @ 29.3.2010, 12:40) *
Хотя ссылок на нормативные документы с четким временем через которое вода должна быть требуемой температуры нет. Есть предположения.

Есть международные нормативы:
В жилых зданиях время ожидания не более 10 сек
В общественных, не более 15 сек и то с согласия заказчика.
Нормы на англ. языке (ассоциации спец. ВК США и Канады, признанные и в ЕС) - давал ссылку на форуме в 2009 году, теперь и сам не помню куда закинул.... biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hiro Nakamura
сообщение 29.3.2010, 14:53
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025



Цитата
Есть международные нормативы:


Международные нормативы это конечно хорошо, но у нас в России не думаю что они будут сильным аргументом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Гутман
сообщение 29.3.2010, 16:48
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 505
Регистрация: 23.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 41191



СНиП 2.04.01-85*
Цитата
5.5. Разрешается не предусматривать циркуляцию горячей воды в системах централизованного горячего водоснабжения с регламентированным по времени потреблением горячей воды, если температура ее в местах водоразбора не будет снижаться ниже установленной в разд. 2 настоящих норм.

Цитата
2.2. Температуру горячей воды в местах водоразбора следует предусматривать:
а) не ниже 60 °С — для систем централизованного горячего водоснабжения, присоединяемых к открытым системам теплоснабжения;
б) не ниже 50 °С — для систем централизованного горячего водоснабжения, присоединяемых к закрытым системам теплоснабжения;
в) не выше 75 °С — для всех систем, указанных в подпунктах „а" и „б".
2.3. В помещениях детских дошкольных учреждений температура горячей воды, подаваемой к водоразборной арматуре душей и умывальников, не должна превышать 37 °С.

А вот сколько времени даётся на достижение температуры, не понятно из нормативки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Максим
сообщение 29.3.2010, 21:45
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 256
Регистрация: 14.3.2005
Из: СПб
Пользователь №: 545



Цитата(dronovigor @ 29.3.2010, 13:09) *
Уважаемые специалисты,подскажите,пожалуйста, всегда ли необходимо предусматривать циркуляцию ГВС. В моём случае в котельной установке нагрузка на ГВС 24 кВт, водоразборные крананы недалеко от подогревателя. в нормативной документации что есть по этому поводу?

У Вас квартира с газовой колонкой, или с термоблоком? Проточные? Тогда никакой циркуляции...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 30.3.2010, 8:04
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Сергей Гутман @ 29.3.2010, 17:48) *
СНиП 2.04.01-85*

СанПин 2.1.4.2496-09
2.4. температура горячей воды в местах водоразбора независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60*С и не выше 75*С.

но про время и здесь нет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hiro Nakamura
сообщение 30.3.2010, 9:46
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025



Да что ж вы мусолите вещи о которых и так уже сказали. В Российских нормативах НЕТ данных о времени.
Йота сказал уже что искать секунды нужно в международных нормативах...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 31.3.2010, 15:20
Сообщение #9


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Если у Вас индивидуальный дом, судя по нагрузке, или квартира, то циркуляцию можно не делать....
4.58. Циркуляционный водопровод в квартирных системах горяче¬го водоснабжения можно не предусматривать.
ПОСОБИЕ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ АВТОНОМНЫХ
ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ ОДНОКВАРТИРНЫХ
И БЛОКИРОВАННЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ
(водоснабжение канализация теплоснабжение
и вентиляция газоснабжение электроснабжение)
Москва 1997

Сообщение отредактировал Водяной - 31.3.2010, 15:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 20:01
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных