> Вентиляция в выставочном зале, прошу помощи по вентиляции
Гость_IraT_*
сообщение 29.3.2010, 16:16
Сообщение #1





Guest Forum






очень прошу мне помочь!!!!
выставочный зал площадью 288 м2, имеет вид полукруга, причём во всю стену окна 2,20х2,00 (12 штук), восточная сторона, крыша в виде конуса. зал предназначен для экспонатов из стекла. высота зала 3,50м. предположительно, будут посещать зал группы по 50 человек. подскажите пожалуйста как посчитать вредность через окна? подскажите как и с какой стороны начать расчёты? что важно знать на что обратить внимание?
нужно очень срочно helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Boorik
сообщение 29.3.2010, 17:11
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 14.12.2006
Из: Киев
Пользователь №: 5203



Быть может вы перепутали вредность с теплопоступлениями ???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 29.3.2010, 18:31
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Пособие 2.91 к СНиП 2.04.05 - 91 "Расчет теплопоступлений от солнечной радиации в помещение". Оно жутко заумное, но если разберетесь, то дальше вам будет уже ничего не страшно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_IraT_*
сообщение 30.3.2010, 8:44
Сообщение #4





Guest Forum






трудно разобраться. всё на самом деле очень заумно. может есть какой-то упрощённый вариант расчёта ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 30.3.2010, 9:47
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 20883
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_IraT_*
сообщение 30.3.2010, 11:12
Сообщение #6





Guest Forum






ув. Jota, даже не знаю как вас благодарить - спасибо большое! с 8-ми утра сижу с толстой книжкой пытаясь разобраться с формулами в две строки, а то что вы предложили очень быстро и удобно. "я не волшебник - я только учусь", простите, может мои вопросы глупы но лучше я спрошу, чем буду лепить расчёт на авось. Jota, если остекление - пластиковые окна, что нам выбрать в подграфе? и подскажите, что это за коэффициэнт поглащеия и теплопередачи в табличке "Расчёт теплопоступления от солнеч радиации через остекления"? где посмотреть данный расчёт чтоб ввести коэффициэнты?

ув. Jota, даже не знаю как вас благодарить - спасибо большое! с 8-ми утра сижу с толстой книжкой пытаясь разобраться с формулами в две строки, а то что вы предложили очень быстро и удобно. "я не волшебник - я только учусь", простите, может мои вопросы глупы но лучше я спрошу, чем буду лепить расчёт на авось. Jota, если остекление - пластиковые окна, что нам выбрать в подграфе? и подскажите, что это за коэффициэнт поглащеия и теплопередачи в табличке "Расчёт теплопоступления от солнеч радиации через остекления"? где посмотреть данный расчёт чтоб ввести коэффициэнты?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_IraT_*
сообщение 30.3.2010, 11:15
Сообщение #7





Guest Forum






ув. Jota, даже не знаю как вас благодарить - спасибо большое! с 8-ми утра сижу с толстой книжкой пытаясь разобраться с формулами в две строки, а то что вы предложили очень быстро и удобно. "я не волшебник - я только учусь", простите, может мои вопросы глупы но лучше я спрошу, чем буду лепить расчёт на авось. Jota, если остекление - пластиковые окна, что нам выбрать в подграфе? и подскажите, что это за коэффициэнт поглащеия и теплопередачи в табличке "Расчёт теплопоступления от солнеч радиации через остекления"? где посмотреть данный расчёт чтоб ввести коэффициэнты?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_IraT_*
сообщение 30.3.2010, 11:15
Сообщение #8





Guest Forum






ув. Jota, даже не знаю как вас благодарить - спасибо большое! с 8-ми утра сижу с толстой книжкой пытаясь разобраться с формулами в две строки, а то что вы предложили очень быстро и удобно. "я не волшебник - я только учусь", простите, может мои вопросы глупы но лучше я спрошу, чем буду лепить расчёт на авось. Jota, если остекление - пластиковые окна, что нам выбрать в подграфе? и подскажите, что это за коэффициэнт поглащеия и теплопередачи в табличке "Расчёт теплопоступления от солнеч радиации через остекления"? где посмотреть данный расчёт чтоб ввести коэффициэнты?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 30.3.2010, 12:37
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Эк от радости-то одно и то же 4 раза запостила laugh.gif
Про все коэффициенты можно прочитать как раз в моем заумном пособии. А про коэффициент теплопередачи в СНиПах Тепловая защита зданий и Строительная теплотехника (отменен, но там есть таблицы значений для окон)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_IraT_*
сообщение 30.3.2010, 12:59
Сообщение #10





Guest Forum






закампостила так как глючил комп( не спецом это сделано
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 14:06
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных