dille
сообщение 30.3.2010, 17:27
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 24.2.2008
Пользователь №: 15928



Господа, помогите кто чем может!!! helpsmilie.gif
Суть вопроса заключается в том, что приступаем к монтажу коллективных дымоходов в многоквартирном доме с индивидуальным отоплением и проектировщик задает золоуловитель, да еще в таком исполнении... (почти как подводная лодка герметичный) мы ему предлагаем использовать конденсатоотводчики и прочистные люки, но проектировщик упирается и не хочет пересогласовывать проект, ссылаясь на СНиП... о том что камера золоуловителя должна быть....
Подскажите ссылку на СП, СНиП или типовое решение, как переубедить проектировщика?!?!? Довод о том, что половина города на коденсатоотводчиках его ни чуть не трогает...
Заранее благодарен
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LevaK
сообщение 30.3.2010, 17:42
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054



А какую золу он собирается ловить? Котлы газовые?
Пусть к проекту приложит расчет количества золы за отопительный сезон и обоснует необходимость золоуловителя.

Сообщение отредактировал LevaK - 30.3.2010, 17:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dille
сообщение 31.3.2010, 13:27
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 24.2.2008
Пользователь №: 15928



Цитата(LevaK @ 30.3.2010, 18:42) *
А какую золу он собирается ловить? Котлы газовые?
Пусть к проекту приложит расчет количества золы за отопительный сезон и обоснует необходимость золоуловителя.

есть типовой узел, разработаный при царе-горохе, там сборная камера 500х500х500, с трубой для подсоса воздуха и т.д. вот на этот узел и ссылается проектировщик.... может есть у кого другой вариант типового узла?!?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LevaK
сообщение 31.3.2010, 15:55
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054



На какой конкретно СНиП и № пункта ссылается проектировщик?
Может он уже отменен...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 2:57
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных