> Аксонометрические схемы.
Директор Мира
сообщение 30.3.2010, 19:40
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 14.4.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2640



Здравствуйте. Ситуация такая.
Наша компания взяла на монтаж жилой дом. В проекте вентиляции отсутствуют аксонометрические схемы вытяжных систем.
На просьбу предоставить аксонометрические схемы, проектировщики заявляют, что, мол, по их проектам уже построили десяток домов и ни одной из монтажных организаций аксонометрические схемы были не нужны. В общем, отказываются выдать схемы.

Так вот, в "Постановлении Правительства РФ от 16.02.2008 N 87" прочитал, что в графической части подраздел "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети" должен содержать:

п) принципиальные схемы систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха;
р) схему паропроводов (при наличии);
с) схему холодоснабжения (при наличии);
т) план сетей теплоснабжения.

Значит ли это, что включение аксонометрических схем в проект не является обязательным?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 30.3.2010, 20:11
Сообщение #2


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



По логике значит. И при прохождении экспертизы теперь получаем замечание, что мол схемы приложенные в проекте проверены хоть и не являются необходимыми и вся информация должна быть на планах. Хотя требования анулировать листы не выдвигают, да и как такового определения что есть "принципиальные схемы" и ГОСТ на их оформление никто не дает. Кстати если жилой дом с ВЕ, возможно раскладка вентканалов представлена в томе АР.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor Barishpolet...
сообщение 30.3.2010, 20:47
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 68



Есть ГОСТ и его необходимо соблюдать, тем более, что в паспортах аксонометрия обязательна!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pankratk
сообщение 30.3.2010, 23:09
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 187
Регистрация: 1.12.2008
Из: Владивосток
Пользователь №: 26070



Как же они показывают отметки воздуховодов тогда? Неужели на плане?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Директор Мира
сообщение 30.3.2010, 23:23
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 14.4.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2640



Цитата(pankratk @ 31.3.2010, 0:09) *
Как же они показывают отметки воздуховодов тогда? Неужели на плане?

Да вот в том-то и дело, что никак не показывают...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AleksejCher
сообщение 31.3.2010, 17:17
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1124
Регистрация: 20.7.2009
Из: Тула
Пользователь №: 36265



Постановление Правительства РФ
от 16 февраля 2008 г. № 87

О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию
4. В целях реализации в процессе строительства архитектурных, технических и технологических решений, содержащихся в проектной документации на объект капитального строительства, разрабатывается рабочая документация, состоящая из документов в текстовой форме, рабочих чертежей, спецификации оборудования и изделий.

То есть по стадии П вообще строить нельзя, поэтому проектировщики хотят взять деньги за разработку проекта в стадии Р, сделать проект со всеми схемами, спецификациями и т. д., а затем только можно приступать к строительству. При расчете стоимости проекта стадия П стоит 40%, стадия Р 60% от общей стоимости проекта. Поэтому их заявление законно, они хотят получить свои денежки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bеликий
сообщение 31.3.2010, 20:10
Сообщение #7


технически невозможно ®


Группа: Участник форума3
Сообщений: 2757
Регистрация: 11.5.2007
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986



А может речь именно о стадии П идёт? Там аксонометрии и не нужны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 31.3.2010, 20:30
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
Наша компания взяла на монтаж жилой дом. В проекте вентиляции отсутствуют аксонометрические схемы вытяжных систем.

Коллеги вы читаете автора или хде ?
Какой монтаж по стадии П ??

Посылка на ответ уже была дана:
Цитата
Кстати если жилой дом с ВЕ, возможно раскладка вентканалов представлена в томе АР.

Если так то ничего в проекте ОВ показано не будет. Блоки идут ж/б заводской готовности, ставь их друг на друга и все.
Если вентиляция была выполнена механической и в металле, то здесь схема, хотя бы одного типового стояка обязана быть приведена.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Циркуль
сообщение 1.4.2010, 8:46
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 174
Регистрация: 18.3.2010
Из: ПФО
Пользователь №: 48695



В продолжение темы ГОСТ+21.1101-2009 на состав проектной документации кто нибудь видел? там есть такой пункт что в состав проекта стадии П должны быть приведены схемы, только вот неуказанны какие принципиальные или же аксонометрические. Какие мысли будут?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovganmgk
сообщение 1.4.2010, 13:53
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 596
Регистрация: 15.11.2007
Пользователь №: 12904



Цитата(Циркуль @ 1.4.2010, 12:46) *
В продолжение темы ГОСТ+21.1101-2009 на состав проектной документации кто нибудь видел? там есть такой пункт что в состав проекта стадии П должны быть приведены схемы, только вот неуказанны какие принципиальные или же аксонометрические. Какие мысли будут?


живу в Алтайском крае, для стадии П нужны аксонометрические схемы столкнулся на практике, здавали проект систем вентиляции очень большого ТЦ в гос. экспертизу нужны были только принципиальные схемы, аксонометрии и огромная пояслиловка в которой было все разжевано от А до Я.

А вот планов здания с системами не понадобилось smile.gif, вот так вот странно. Экспертизу прошли, мирно и спокойно.

Да еще вот, что принципиальная схема из сябя представляет, разрез здания на катором схематично показаны инженерные сети.

Сообщение отредактировал vovganmgk - 1.4.2010, 13:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
toxan
сообщение 1.4.2010, 13:58
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 862
Регистрация: 2.9.2007
Пользователь №: 11043



Сто лет как в субботу будет!

Стадия П: Принятие принципиального решения...
1. Принципиальные схемы. ( принятие основного принципиального решения)
2. Все расчеты ( для ОВ: теплопотери, теплопритоки, ТАБЛИЦА ВОЗДУХООБМЕНОВ, аэродинамика, гидравлика... и т.д. )
3. Планы с разводкой в одну линию, в идеале оценить шахты, венткамеры и заложить их, на стадии П.
4. Планы с разводкой в одну линию....
5. Спецификация по которой утверждается бюджет!!!!
6. Именно эта стадия проходит экспертизу!
НЕТ И НЕ НУЖНО: аксонометрических схем, узлов разрезов, компоновок оборудования, все что относится к деталям!

Стадия РД: - это своего рода пояснение к "конструктору" только детали это дорогое оборудование....
1. Все нагрузки характеристики оборудования.
2. Планы с детальной проработкой, ОБЯЗАТЕЛЬНО согласованы со смежниками, содержащие разрезы, нестандартные детали и т.д.
3. Аксонометрические схемы с отметками и т.п.
4. спецификация оборудования.
5. принципиальные решения должны соответствовать стадии "П"
НЕТ И НЕ НУЖНО: принципиальных схем, не прилагаются расчеты...

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 23:55
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных