|
  |
перенос пожарного крана, расчёт нормативного расхода воды. |
|
|
Гость_xanix_*
|
31.3.2010, 13:10
|
Guest Forum

|
Добрый день. Помогите пож-та в моём вопросе. В 16 этажном доме на 6 этаже понадобилось перенести на 3 метра пожарный кран, пожарники сказали, что бы дать добро нужен проект. Институт который разробатывал данный дом такой проект сделал, но без всяких расчётов, а просто указал, что на выходе из нового ПК будет напор соответствующий нормативу. Пожарникам такой проект не понравился, и потребовали его доработать и предоставить проектную документацию по проведённому расчёту нормативного расхода воды. Проектировщики отказались переделывать проект, говоря, всё что необходимо там указано. Вопрос можно ли самому произвести данный расчёт без спец образования, и дать на подпись проектировщикам, или как поступить в данной ситуации.
|
|
|
|
|
31.3.2010, 13:17
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9545
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
1. Нет. 2. Требуйте с проектировщиков. Если надо - через суд.
|
|
|
|
Гость_xanix_*
|
31.3.2010, 13:22
|
Guest Forum

|
проект нужен через неделю, максимум 2, судится бодаться времени нет. неуж-то там такой сложный расчёт.
|
|
|
|
|
31.3.2010, 14:08
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9545
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(xanix @ 31.3.2010, 13:22)  проект нужен через неделю, максимум 2, судится бодаться времени нет. неуж-то там такой сложный расчёт. Для начала попробуйте разобраться какие нужны исходные данные для этого расчёта... И где Вы их возьмёте?
|
|
|
|
|
31.3.2010, 18:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493

|
Цитата(xanix @ 31.3.2010, 14:22)  проект нужен через неделю, максимум 2, судится бодаться времени нет. неуж-то там такой сложный расчёт. В зависимости от схемы ВПВ расчет может оказаться не оченнь сложным. Можете поискать другого проектировщика .
|
|
|
|
Гость_xanix_*
|
1.4.2010, 10:11
|
Guest Forum

|
Спасибо за советы, но другие проектировщики почему то не берутся за проект переноса ПК. Ладно, буду пытаться договориться с прежним проектировщиком.
Спасибо за советы, но другие проектировщики почему то не берутся за проект переноса ПК. Ладно, буду пытаться договориться с прежним проектировщиком.
|
|
|
|
|
1.4.2010, 11:29
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9545
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(xanix @ 1.4.2010, 10:11)  Спасибо за советы, но другие проектировщики почему то не берутся за проект переноса ПК. Ладно, буду пытаться договориться с прежним проектировщиком. И это не случайно...
|
|
|
|
|
1.4.2010, 13:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 468
Регистрация: 29.7.2009
Из: Москва
Пользователь №: 36665

|
А что, этот ПК самый удаленный от насосной станции в вашем здании? Если нет то никаких расчетов не требуется, главное, что бы удовлетворялось условие орошения каждой точки нормативным количеством струй, с нормативным расходом и давлением с учетом длинн рукавов и т.п.
|
|
|
|
Гость_xanix_*
|
1.4.2010, 14:29
|
Guest Forum

|
нет этот ПК не самый удалённый, он находится на 6 этаже 16 этажного здания в среднем подъезде. Если в таком случае не требуется никаких расчётов, а пожарник требует, то как же его убедить, нормативных документов на этот счёт думаю нет. Далее, условие орошения каждой точки нормативным количеством струй соблюдено, а вот с нормативным расходом и давлением с учетом длинн рукавов и т.п., это наверо пожарник и хочет увидеть в расчётах, так-как от стояка теперь отходит отвод к ПК не 20 см, а 3м. Кстати, а есть ли нормативы какой длины должен быть отвод к ПК.
|
|
|
|
|
1.4.2010, 16:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 468
Регистрация: 29.7.2009
Из: Москва
Пользователь №: 36665

|
Тут дело в том, что потери напора до самого удаленного ПК будут намного больше чем потери от лишних 3х метров отвода. Там расчетов 3 строчки формул. Длинна отвода не регламентируется.
|
|
|
|
Гость_xanix_*
|
2.4.2010, 11:38
|
Guest Forum

|
Выходит, с одной стороны, что если длина отвода не регламентируется, то и считать нечего, с другой, раз было какоето вмешательство в систему, то есть что посчитачь. По поводу 3 сторочек формул, может подскажете каких, что бы можно было их для примера показать проектировщику, а то он делает вид, что не понимает, что от него хотят.
|
|
|
|
|
2.4.2010, 11:41
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9545
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Да действительно непонятно, что хотят пожарные. Если Ваш кран не самый дальний и высокорасположенный - то ничего вообще считать не нужно. Он обеспечивается напором заведомо.
|
|
|
|
|
2.4.2010, 13:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 468
Регистрация: 29.7.2009
Из: Москва
Пользователь №: 36665

|
Проектировщика понять можно, т.к. система считается не для каждого крана, а для ниболее удаленного от насосной станции (поэтому если бы вы переносили самый удаленный ПК расчет стопроцентно понадобился бы), с другой стороны расчитать для проблемного крана параметры не так уж и трудоемко.
Вам будет достаточно взять напор самого удаленного крана в м в.ст P1. (это в первоночальном проекте полюбому должно быть), отнять геометрическую разницу по высоте между самым удаленным и переносимым ПК P2 (по идее надо бы и разницу в потерях на трубах учесть, но высоты будет уже достаточно для обоснования) перевести в Мпа, и расчитать потери на ваших 3х метрах отвода.
Потери давления на отводе будут: расход на ПК - Q(л/с), длинна участка L(м), K - удельная х-ка трубопровода для dn-65 - 572, для dn-50 - 110 итого потери давления P(МПа) = (Q^2) * L / 100K
Далее из полученного для переносимого ПК давления отнимаем потерю и получаем свободный напор у переносимого ПК (без учета трубопроводов но если считать с трубопроводами получим давление еще больше) сравниваем с таблицей 3 СП 10.13130.2009 учитывая ваши данные по расходу, диаметру ствола и высоте компактной струи. И совершенно точно выясняем, что свободного напора совершенно точно хватит для вашего ПК. Втюхиваем енто все пожарнику и разбиваем ему физианомию если он залупнется насчет расчета потерь для всех трубопроводов.
Сообщение отредактировал inPut - 2.4.2010, 13:09
|
|
|
|
Гость_xanix_*
|
2.4.2010, 14:22
|
Guest Forum

|
Спасибо вам огромное, теперь с этим багажом знаний пойду на след. неделе к проектировщику, посмотрим, что он на это скажет.
|
|
|
|
|
6.4.2010, 10:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 11.9.2008
Пользователь №: 22347

|
Цитата(xanix @ 31.3.2010, 14:10)  В 16 этажном доме на 6 этаже понадобилось перенести на 3 метра пожарный кран МММ пожарный чего-то хочет ))) ну если конечно этажом или двумя выше нет никаких дополнительных насосных для повышения давления или проектный институт сделал какую-то особенную систему ВПВ А на самом деле я просто в шоке и в принципе понятно состояние контузии ваших проектировщиков после того как пожарный все согласует подарите ему УЧЕБНИК ГИДРАВЛИКИ
|
|
|
|
|
6.7.2012, 18:34
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 21.6.2010
Пользователь №: 61956

|
Подниму старую тему.
Тоже столкнулся с проблемой переноса гидранта.
В подмосковном городке, дом серии П-44Т, на первом этаже нежилого помещения нужно перенести гидрант на 1 метр. В Управляющей компании сказали, что нужно пол микрорайона обезВодить и обращаться через 3 организации, чтобы перекрыли.
Неужели это правильная проектировка, что нет задвижки в подвале?
Ведь если будет авария, воду перекроют с такой организацией процесса в лучшем случае через неделю.
|
|
|
|
|
7.7.2012, 13:07
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(exar @ 6.7.2012, 19:34)  В подмосковном городке, дом серии П-44Т, на первом этаже нежилого помещения нужно перенести гидрант на 1 метр. В Управляющей компании сказали, что нужно пол микрорайона обезВодить и обращаться через 3 организации, чтобы перекрыли. 1. Не гидрант, а пожарный кран. Гидрант - на улице в колодце. 2. Брехня. На вводе полюбому есть арматура. Спросите схему внутреннего противопожарного водопровода посмотреть или если есть доступ в техэтаж (подвал), попробуйте сами разобраться. Если только арматура не держит, но УК как раз должна об этом заботиться. 3. Цитата(Demonork @ 6.4.2010, 11:19)  МММ пожарный чего-то хочет ))) в вашем случае не пожарный, а УК.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|