Фото "обвязанного" калорифера, зацените |
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
6.4.2010, 16:15
|
Guest Forum

|
Что нарисовано, то и сделано. С этого и начинать надо было.
|
|
|
|
|
6.4.2010, 16:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932

|
То Dron: При такой схеме, пожалуй, насос действительно не нужен, но тогда у Вас во-первых, неправильно стоит клапан (должен стоять на обратке патрубком "АВ" от установки, а стоит на подаче патрубком "АВ" к установке (а здесь уже насос необходим). Причем, в проекте подача в калорифер снизу (о чем я уже писал), а по факту, если VTS не перепутал шильдики, сверху! Аркадий
|
|
|
|
|
6.4.2010, 16:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Может вообще, это не калорифер, а гликолевый теплообменник рекуператора отдельных потоков и здесь стоит вытяжная часть рекуператора. Тогда 3-ходовой должен быть на разделение и неправильно смонтирован. А чего автор не может выяснить у проектировщика? Это ж не абстрактная картина, где каждый видит что хочет....?
|
|
|
|
|
6.4.2010, 17:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Цитата(dron @ 6.4.2010, 17:07)  Вот схема подключения калорифера из проекта: (фотоаппарата не было рядом, поэтому перерисовал от руки)   А хде обратный клапан? (что-ли в проекте нет). Может ктонить пощитал, при каком ПРОМЕЖУТОЧНОМ значении положения рег.клапана вода вааще не полезит в калорифер. (Эт когда суммарное гидросопротивление клапана и калорифера будет больше гидросопротивления трубы-байпаса). И ещё. Балансировщики на каждой приточке и внутри обвязки, по умалчанию, присутствуют или отсутствуют.
|
|
|
|
|
6.4.2010, 17:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 4.2.2005
Пользователь №: 408

|
Схема из проекта как есть Нет обратного клапана и балансировочников тоже нет
|
|
|
|
|
6.4.2010, 17:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Цитата(jota @ 6.4.2010, 17:33)  Может вообще, это не калорифер, а гликолевый теплообменник рекуператора отдельных потоков и здесь стоит вытяжная часть рекуператора. Тогда 3-ходовой должен быть на разделение и неправильно смонтирован. А чего автор не может выяснить у проектировщика? Это ж не абстрактная картина, где каждый видит что хочет....? 5, с минусом!!!! (Минус за рекуператор). Жаль, что нет лицензии на пед деятельность - с удовольствием вписал бы пять (минусы в зачетки не пишут). Очена понравилась Ваша шутка, решил, тож шуткануть в знак согласия.
|
|
|
|
|
6.4.2010, 17:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932

|
Цитата(vadim999 @ 6.4.2010, 17:29)  5, с минусом!!!! (Минус за рекуператор). Жаль, что нет лицензии на пед деятельность - с удовольствием вписал бы пять (минусы в зачетки не пишут). Очена понравилась Ваша шутка, решил, тож шуткануть в знак согласия. А в чем шутка то? Вполне, на мой взгляд, работоспособная версия на тех исходниках, которые есть (раствор гликоля и фото кусочка установки). Аркадий P.S. Так что Ваш тонкий "английский" юмор мне в конце дня непонятен.  Хотя, нет, внимательно рассмотрев фото в первом сообщении, увидел, что на секцию приклеен кружочек с "плюсом". Был бы теплообменник, на кружочке стоял бы знак "+/-"
Сообщение отредактировал ArFey - 6.4.2010, 17:37
|
|
|
|
|
6.4.2010, 17:39
|
инженер... оболтус :P
Группа: Участники форума
Сообщений: 9772
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597

|
По-любому схема проходила доработку на месте. Доработчика и надо спрашивать, зачем он проектную схему хотел довести до такой
Вертро.GIF ( 10,33 килобайт )
Кол-во скачиваний: 24
|
|
|
|
|
6.4.2010, 18:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 862
Регистрация: 2.9.2007
Пользователь №: 11043

|
тут нужно выяснить: Система теплоснабжения рассчитана на постоянный или переменный расход и исходя из этого далать выводы....
Постоянный: Клапан установлен не правильно, т.к. в некоторый момент может полностью перекрыть движение жидкости и тем самым влиять на работу компонентов системы: насоса, потребителей...
Переменный. В этом режиме клапан может работать. ГРУБО: работает как "двухходовый" с двухпозиционным режимом работы открыто/закрыто.
Т.к. сопротивление перемычки мало по сравнению с сопротивлением теплообменника. т.е. "рабочая" часть хода штока очень ограничена: Чем больше открывается проток в направление "А" тем, меньше жидкости движется в направление "В" и больше в "АВ". И соответственно, чем больше открывается "В" тем меньше движется жидкости через "АВ" т.к. сопротивление теплообменника велико по сравнению с сопротивление перемычки. Т.е. вся система идет в "разнос" и трудно регулируется пропорциональным движением штока. Работа системы похожа на синусоиду, с рваным периодом и амплитудой.
Могу заметить, что при условии двух позиционного регулирования автоматикой такая система имеет место быть.
Но скорее всего произошла ошибка и купили не те трехходовые !
Сообщение отредактировал toxan - 6.4.2010, 18:03
|
|
|
|
|
6.4.2010, 18:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 4.2.2005
Пользователь №: 408

|
Цитата(toxan @ 6.4.2010, 18:02)  Т.к. сопротивление перемычки мало по сравнению с сопротивлением теплообменника. т.е. "рабочая" часть хода штока очень ограничена: Чем больше открывается проток в направление "А" тем, меньше жидкости движется в направление "В" и больше в "АВ". И соответственно, чем больше открывается "В" тем меньше движется жидкости через "АВ" т.к. сопротивление теплообменника велико по сравнению с сопротивление перемычки. Понятно что сопротивление перемычки мало по сравнению с сопротивлением теплообменника. Но имеем 2 параллельных участка - "клапан + калорифер" и "клапан + перемычка", где сопротивление клапана (если он конечно верно подобран) больше либо равно сопротивлению калорифера. Так уж ли сильно будет влиять разница сопротивлений калорифера и перемычки?
Сообщение отредактировал dron - 6.4.2010, 18:38
|
|
|
|
|
6.4.2010, 18:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 862
Регистрация: 2.9.2007
Пользователь №: 11043

|
Цитата(dron @ 6.4.2010, 15:36)  Понятно что сопротивление перемычки мало по сравнению с сопротивлением теплообменника. Но имеем 2 параллельных участка - "клапан + калорифер" и "клапан + перемычка", где сопротивление клапана (если он конечно верно подобран) больше либо равно сопротивлению калорифера. Так уж ли сильно будет влиять разница сопротивлений калорифера и перемычки? Даже из условия, что клапан подобран правильно - у вас ветки работают в унисон - дай бог половина хода штока рабочая, тут автоматике тяжело будет. Но по факту работать будет. Правда встает вопрос в надежности и долговечности системы  ))
Сообщение отредактировал toxan - 6.4.2010, 18:50
|
|
|
|
|
6.4.2010, 18:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837

|
Дискуссию не читал (не хочу). С точки зрения автоматики творение на фото работать не будет. Начиная от неправильного монтажа и заканчивая отсутствием циркуляционного насоса и перемычки с обратным клапаном. Еще небось kvs клапана неправильно выбран. Неважно что в трубе - вода или гликоль.
|
|
|
|
|
6.4.2010, 19:01
|
инженер... оболтус :P
Группа: Участники форума
Сообщений: 9772
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597

|
по-любому надо или клапан заменять и устанавливать в правильное положение или доустанавливать насос. В текущем состоянии её работой будет очень тяжело управлять. Ну и приплюсуйте принципиальное отклонение от проектного решения, внесение поправок в работу системы автоматического управления... Дешевле будет привести узел в соответствие с проектным решением... Ну это если остальное оборудование поставлено в соответствии с проектным решением.
Сообщение отредактировал timmy - 6.4.2010, 19:04
|
|
|
|
|
6.4.2010, 19:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837

|
Цитата внесение поправок в работу системы автоматического управления... Я подобный шарашговномонтаж видел на 5 объектах и на двух пытался это запустить "как есть" без переделки. Можете верить или нет, РАБОТАТЬ НЕ БУДЕТ!!!
Сообщение отредактировал Abysmo - 6.4.2010, 19:08
|
|
|
|
|
6.4.2010, 19:11
|
инженер... оболтус :P
Группа: Участники форума
Сообщений: 9772
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597

|
Ну я и говорю - внесение изменений в АСУ. Как минимум другой алгоритм управления, добавление новых сигналов (насос). Как максимум - замена шкафа
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
6.4.2010, 19:23
|
Guest Forum

|
Насос то зачем, если он уже есть и напора хватает, разобраться с положением клапана, ну малость переделать, например в двухходовую схему. Насос можно и отдельно коммутировать, поставить переключатель, ясчик можно и не трогать.
Сообщение отредактировал Boris Blade - 6.4.2010, 19:29
|
|
|
|
|
6.4.2010, 19:54
|
инженер... оболтус :P
Группа: Участники форума
Сообщений: 9772
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597

|
иде есть? Тама в дали? Мож и есть. А как с Т2 поток ДО НАСОСА забирать?
Двухходовую схему делать, а как калорифером управлять? Сильно зажмешь поток - нахрен все померзнет, слабо зажмешь -воздух горячий будет. Два двухходовых тоже не хорошо - как минимум дополнительный сигнал.
Насосом отдельно управлять нельзя, он должен включаться с пульта управления вентустановкой
Сообщение отредактировал timmy - 6.4.2010, 20:04
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
6.4.2010, 20:42
|
Guest Forum

|
Цитата(timmy @ 6.4.2010, 22:54)  иде есть? Тама в дали? Мож и есть. А как с Т2 поток ДО НАСОСА забирать?
Двухходовую схему делать, а как калорифером управлять? Сильно зажмешь поток - нахрен все померзнет, слабо зажмешь -воздух горячий будет. Два двухходовых тоже не хорошо - как минимум дополнительный сигнал.
Насосом отдельно управлять нельзя, он должен включаться с пульта управления вентустановкой 1. Ну там гликоль вроде. Не встречали схем без насоса что ли? В советское время навалом, видал и живьем. 2. где написано, документ? (про насос) Ну ладно спор ни о чем. Предлагаю мировую.
Сообщение отредактировал Boris Blade - 6.4.2010, 20:47
|
|
|
|
|
6.4.2010, 21:10
|
инженер... оболтус :P
Группа: Участники форума
Сообщений: 9772
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597

|
Схемы всякие нужны, но чтоб было без насоса нужно трехходовой поставить на Т2, а не на Т1. Об этом уже много раз в этой теме сказали.
На мировую согласен.
|
|
|
|
|
6.4.2010, 23:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837

|
Цитата 1. Ну там гликоль вроде. Не встречали схем без насоса что ли? В советское время навалом, видал и живьем. 2. где написано, документ? (про насос) В советское время были калориферы КСК, которые разморозить надо было постараться сильно. Ну и о качестве регулирования особо никто не заботился. Так и работали. Современным нежным калориферам и требовательным заказчикам приходится ставить дополнительный циркуляционный насос. Если там гликоль конечно ничего не обмерзнет, но клапан по любому на обратку. Я кстати долго думал, почему клапан на смешение нельзя ставить на разделение - оказывается вода "точит" седло.
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
7.4.2010, 8:52
|
Guest Forum

|
У нас никогда нет времени (и денег) делать все хорошо с первого раза, НО всегда есть время (и деньги) переделывать по нескольку раз.
|
|
|
|
|
7.4.2010, 9:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Цитата(ArFey @ 6.4.2010, 18:33)  А в чем шутка то? Вполне, на мой взгляд, работоспособная версия на тех исходниках, которые есть (раствор гликоля и фото кусочка установки). Аркадий P.S. Так что Ваш тонкий "английский" юмор мне в конце дня непонятен.  Хотя, нет, внимательно рассмотрев фото в первом сообщении, увидел, что на секцию приклеен кружочек с "плюсом". Был бы теплообменник, на кружочке стоял бы знак "+/-" Дык, все от зависти (белой), что не сообразил, даже головы "повернуть" в эту!!! сторону. А чувствовал, что в этой теме, что-то не ТО, с самого начала. Ладно, проехали. То toxan Вчера, 19:02 Сообщение #69 ..."тут нужно выяснить: Система теплоснабжения рассчитана на постоянный или переменный расход и исходя из этого далать выводы...." Вы, бы того, коллега, не наезжайте на основы теплообмена, да ещё при наличии автоматики управления онного процесса. В наших, АВОКских делах, завсегда подогрев воздуха осуществляется при постоянном расходе теплоносителя через калорифер.  , и Успехов (с)
|
|
|
|
|
8.4.2010, 9:45
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Цитата(Abysmo @ 7.4.2010, 0:25)  Я кстати долго думал, почему клапан на смешение нельзя ставить на разделение - оказывается вода "точит" седло. Тарахтит он как черт в этом случае
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|