Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Режим работы вентилятора!, Режим работы вентилятора!
Джованни
сообщение 1.4.2010, 9:13
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 14.11.2006
Из: Моск. обл.
Пользователь №: 4726



Всем доброго дня.
У меня вопрос к специалистам вентиляции. В каком режиме работает вентилятор, если мы его подключаем в сеть воздуховодов без всяких регуляторов, тупо подводим эл.питание и всё. Если вентилятор подоброн на какой-то определённый расход и напор, то в реальном режиме как он работает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sasm
сообщение 1.4.2010, 9:15
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 2.10.2009
Пользователь №: 39187



Думаю на 5-ой скорости....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 1.4.2010, 9:18
Сообщение #3





Guest Forum






В расчетном или нерасчетном наверное.
Тупо подводить не надо, лучше осмысленно и с умным выражением лица.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Джованни
сообщение 1.4.2010, 9:22
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 14.11.2006
Из: Моск. обл.
Пользователь №: 4726



Если на 5 скорости, значит он расход будет выдовать в зависимости от сопротивления сети?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
too_zerocool
сообщение 1.4.2010, 9:30
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 20.11.2006
Пользователь №: 4815



Цитата(Джованни @ 1.4.2010, 10:22) *
Если на 5 скорости, значит он расход будет выдовать в зависимости от сопротивления сети?

он и на первой скорости будет давать расход в зависимости от сопротивления сети.
думайте прежде чем писать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sasm
сообщение 1.4.2010, 9:40
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 2.10.2009
Пользователь №: 39187



Я всегда подбирала по нужному расходу и сопротивлению вентилятор по 5-й скорости, а уж если нужно регулировани - то ставила регулятор скорости, тем самым снижая обороты и снижая расход воздуха.

Вот выдержка и каталога "Remak": "Каждой ступени мощности, установленной на регуляторе (ступень 5-1) отвеечает одна из кривых характеристик (5,4,3,2,1). ЕСЛИ К ВЕНТИЛЯТОРУ НЕ ПОДКЛЮЧЕН РЕГУЛЯТОР, ЕГО МОЖНО ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ ТОЛЬКО НА КРИВОЙ 5"

Это значит что на 5-й скорости...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 1.4.2010, 9:43
Сообщение #7





Guest Forum






Если подбирать на макс скорость регулятор , то регулирование будет только в сторону уменьшения, если на среднюю скорость сможете как увеличивать так и уменьшать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Джованни
сообщение 1.4.2010, 10:51
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 14.11.2006
Из: Моск. обл.
Пользователь №: 4726



Я спросил если регулятор у вентилятора отсутствеут, а напор сети оказался меньше или больше подобранной рабочей точки. Как себя поведёт вентилятор и что произойдёт с его расходом? ВОТ.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 1.4.2010, 11:04
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519




ПоГуглите "работа вентилятора на сеть" (примерно), и ... перенесите вопрос в "Песочницу", то здесь Вам раскажут про "шестиногогопяти...." или "зеленную камнеедку".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dimka63
сообщение 1.4.2010, 11:05
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 64
Регистрация: 1.10.2009
Пользователь №: 39143



Потери давления в сети меньше объем воздуха больше, потери давления больше расход меньше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 1.4.2010, 12:41
Сообщение #11


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(dimka63 @ 1.4.2010, 11:05) *
Потери давления в сети меньше объем воздуха больше, потери давления больше расход меньше.

Афигеть! Дайте две!
(шепотом) а можно я тоже?
Изменение сопротивление пропорционально квадрату изменения расхода! Вот.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 1.4.2010, 14:37
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(Skaramush @ 1.4.2010, 13:41) *
Изменение сопротивление пропорционально квадрату изменения расхода! Вот.


Ой, спасибочки clap.gif , Мэтр, а я-то думал, что в вентиляции db(A)-нит bestbook.gif , а оказывается "квдрат" расхода!!!. ohmy.gif
______________
ЗЫ. Джованни, Вас предупреждали про "зеленную камнеедку".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 1.4.2010, 14:40
Сообщение #13


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(vadim999 @ 1.4.2010, 14:37) *
Ой, спасибочки clap.gif , Мэтр, а я-то думал, что в вентиляции db(A)-нит bestbook.gif , а оказывается "квдрат" расхода!!!. ohmy.gif
______________
ЗЫ. Джованни, Вас предупреждали про "зеленную камнеедку".

Ещё как. А может и куб, но это уже к мощности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 1.4.2010, 16:14
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(Skaramush @ 1.4.2010, 15:40) *
Ещё как. А может и куб, но это уже к мощности.


bang.gif Куб ...!? Мощность...!? А-а-а. Мощность в кубе!!!! Руфтопы? mad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 1.4.2010, 16:18
Сообщение #15


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(vadim999 @ 1.4.2010, 16:14) *
bang.gif Куб ...!? Мощность...!? А-а-а. Мощность в кубе!!!! Руфтопы? mad.gif

Ну, вообще-то, есть серия вентиляторов Cube. Тип Scirocco в кубическом корпусе. при выхлопе на одну грань, вход возможен на пять остальных. В том числе - в любой комбинации. Очень удобная штука при сложностях с местом для монтажа. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Тех
сообщение 1.4.2010, 16:49
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 167
Регистрация: 28.3.2006
Пользователь №: 2471



Джованни, посчитайте потери давления вент. сети при максимальном расходе вентилятора и смотрите по кривой графика производительности вентилятора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 1.4.2010, 17:00
Сообщение #17


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(Тех @ 1.4.2010, 16:49) *
Джованни, посчитайте потери давления вент. сети при максимальном расходе вентилятора и смотрите по кривой графика производительности вентилятора.

Не совсем корректно. Считать сеть надо при заданном расходе. Исходить из того, что "как вышло, так вышло" - подход несколько ущербный.
Кроме того, я бы попросил уточнить блестящую формулировку: "при максимальном расходе вентилятора". Таковая цифра на шильдиках импортных устройств обычно соответствует работе без сети.

Сообщение отредактировал Skaramush - 1.4.2010, 17:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Тех
сообщение 1.4.2010, 17:54
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 167
Регистрация: 28.3.2006
Пользователь №: 2471



Цитата(Skaramush @ 1.4.2010, 18:00) *
Не совсем корректно. Считать сеть надо при заданном расходе. Исходить из того, что "как вышло, так вышло" - подход несколько ущербный.
Кроме того, я бы попросил уточнить блестящую формулировку: "при максимальном расходе вентилятора". Таковая цифра на шильдиках импортных устройств обычно соответствует работе без сети.

Как я понял вентилятор-то уже стоит и расход считается на уже смонтированной системе. Или нет?

"при максимальном расходе вентилятора"-это максимальные обороты (максимальная кривая), ибо регулятора нет.

Сообщение отредактировал Тех - 1.4.2010, 17:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 1.4.2010, 18:16
Сообщение #19


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Обороты прекрасно. Но при каком сопротивлении? Кривая-то это функция "расход-напор". По одному параметру, безусловно, можно определить второй. А когда не задан ни один?
Вопрос в начале темы поставлен так, что напрашивается вывод: "Я его слепила из того, что было". А в таком случае придётся либо пересчитывать систему, либо, так как натура есть (если есть) сначала измерять, что же вышло и затем пересчитывать на проектные условия. или на максимально приближенные из достижимых.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Тех
сообщение 1.4.2010, 19:10
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 167
Регистрация: 28.3.2006
Пользователь №: 2471



Сеть есть? Есть. Размеры на схеме есть? Есть. Наименование вентилятора тоже есть. Тогда в чем вопрос?

Тупо (можно умно) обсчитываем сопротивление сети с учетом всех КМС, смотрим потери, горизонтальную по потерям на максимальную кривую вентилятора. И получаем проектный расход.

Если все, как Вы предполагаете, "как получилось, так и вышло", то можно продырявить воздуховод на прямом участке после вентилятора, сувать в дырку анемометр и мерить скорость, и с учетом местного сечения определять расход по факту.

Сообщение отредактировал Тех - 1.4.2010, 19:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 1.4.2010, 19:19
Сообщение #21


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Принимаем ваши условия. Есть сеть и есть размеры. Сопротивление сети при неизвестном расходе не считается - нет данных. Сопротивление - функция скорости (расхода). То есть, придётся задаваться какой-то величиной. Допустим, расходом вентилятора при макс. КПД. Тогда да, можно определять соответствие и начать игру в приближения.
Далее. Засовывать в сеть анемометр не рекомендую, для замеров нужен микроманометр и трубка. Тогда можно получить нужные данные.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 1.4.2010, 19:24
Сообщение #22





Guest Forum






2 Джованни Авы из каких спеццов будете, может аналогию подобрать удастся для более простого объяснения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 1.4.2010, 19:26
Сообщение #23


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Неплохо бы точно поставленный вопрос. Или описание ситуации. С подробностями.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Тех
сообщение 1.4.2010, 20:56
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 167
Регистрация: 28.3.2006
Пользователь №: 2471



Цитата(Skaramush @ 1.4.2010, 19:19) *
Сопротивление - функция скорости (расхода). То есть, придётся задаваться какой-то величиной. Допустим, расходом вентилятора при макс. КПД. Тогда да, можно определять соответствие и начать игру в приближения.

А у Вас есть другой вариант? Конечно придется опираться на условно принятую величини, раз уж приходится решать задачу методом анального зондирования (извините то по другому не назовешь).

Цитата(Skaramush @ 1.4.2010, 19:19) *
Далее. Засовывать в сеть анемометр не рекомендую, для замеров нужен микроманометр и трубка. Тогда можно получить нужные данные.

А чем Вас метод по скорости не устраивает? В отличии от микроманометра он более простой и доступный (по классу оборудования).

Обоснуйте, пожалуйста, а то у меня складывается впечатление, что Вы знаете какие-то секретные методы, но не делитесь...

Сообщение отредактировал Тех - 1.4.2010, 20:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 1.4.2010, 22:30
Сообщение #25


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Никаких секретов. Какие секреты могут быть в методике аэродинамических испытаний? Не подскажете, как получить натурную характеристику вентилятора и сети при помощи анемометра?
И я назвал другой способ - сеть есть, вентилятор есть. Включили, проверили токи. Поджали шибером, если надо. И вперёд, выполнять замеры.

Вообще говоря, задача поставлена не корректно. Если имелось в виду, что вентилятор подобран в соответствии с требованиями сети, то ответ - нормально, без проблем. В режиме близком к макс. КПД.
Прежде чем продолжать погружение, хотелось бы ответ от начавшего тему:

Что, конкретно, вы пытались спросить?

Сообщение отредактировал Skaramush - 1.4.2010, 22:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Джованни
сообщение 2.4.2010, 14:42
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 14.11.2006
Из: Моск. обл.
Пользователь №: 4726



Дело обстаит так.
Заказчик попросил подобрать вентилятор для существующей сети воздуховодов с вытяжным зонтом.
Данные от Заказчика:
Зонт имеет размер 6000х1500мм. В нём 4 отверстия по 300х300мм. Эти отверстия выходят в сборный воздуховод 700х700мм., который и является сеть протяжённостью 35 метров.

Изходя из этого было принято принять за расчётный разход 10000 м3/ч, дамы скорость в зонте при данном сечении состовляет 0,31 м/с.
Напор сети оказался не велик для данного расхода, при сечении воздуховода 700х700 и его длине 35,0 метров и составил всего 13 Па + КМС (грубо 5 отводов) ещё около 70 Па. В итоге на выходе получили L=10000 м3/ч при Рсети= 83 Па
Было принято поставить радиальный вентилятор ВР-86-77-6,3-1000об/мин., 2,2 кВт.
Характеристики в приложении.

Ну и получается, чтобы выйти на рабочую точку в 10000мз/ч необходимо создать напор сети где-то в 440 Па. Заказчик как зказано ранее от частотного регулятора отказался. Мною было предложено им врезать в сеть шибер.
Звонит Заказчик говорит, что не тянет. Мол они бумажку поджигали и тяги в вытяжном зонте нет.
Я спросил поставили ли вы шибер. Они говарят нет. Я им предложил перекрыть пару отверстий 300х300 в зонте и посмотреть будет тяга или нет. Они говарят нет опять тяги.
Вот я и спросил как себя ведёт вентилятор в этой ситуации.
А Заказчик говорит, что слабенький вентилятор. Давай мол в два раза мощней по напору вентилятор. А мощней я опасаюсь предлогать, при малом сопротивлении сети куда мощней!

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ВР_86_77_6_3.doc ( 272 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 2.4.2010, 15:34
Сообщение #27


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Проверьте направление вращения вентилятора. Очень сильное подозрение на вращение в обратную сторону. Если подтвердится, поменяйте в подключении две любые фазы местами.
При правильном подключении в зонт должны улетать котлеты, возможно - со сковородкой.

Да, после нормального пуска обязательно проверьте токи на обмотках и подрегулируйте магистраль. Но сейчас это не имеет отношения к вашей проблеме.

Сообщение отредактировал Skaramush - 2.4.2010, 15:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 20:31
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных