Малые приточки, Что выбрать - гликоль или воду с защитой от замерзания? |
|
|
|
1.4.2010, 14:55
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Речь о небольших (до 1000...1500 кубов) приточных агрегатах с водяным калорифером. Как правило, ставятся на коттедж с автономным отоплением от газового котла. Сразу оговорюсь - электричество на подогрев притока не рассматривается, гликоль в системе отопления - тоже. Вопрос в том, что выбрать для подогрева - небольшой гликолевый контур с паяным теплообменничком, насосом и причиндалами или городить защиту от замерзания в случае воды в калорифере. Ваши мнения?
|
|
|
|
|
1.4.2010, 15:04
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50378
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(Alex_ @ 1.4.2010, 15:55)  Речь о небольших (до 1000...1500 кубов) приточных агрегатах с водяным калорифером. Как правило, ставятся на коттедж с автономным отоплением от газового котла. Сразу оговорюсь - электричество на подогрев притока не рассматривается, гликоль в системе отопления - тоже. Вопрос в том, что выбрать для подогрева - небольшой гликолевый контур с паяным теплообменничком, насосом и причиндалами или городить защиту от замерзания в случае воды в калорифере. Ваши мнения? А почему гликоль не рассматривается? Защита от замерзания конечно хорошая вещь, но я бы выбрал гликоль.
|
|
|
|
|
1.4.2010, 15:09
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Цитата(HeatServ @ 1.4.2010, 16:04)  А почему гликоль не рассматривается? Гликоль не рассматривается во всей системе отопления дома - в котле, в радиаторах... Речь о малом контуре с теплообменничком. Цитата Защита от замерзания конечно хорошая вещь, но я бы выбрал гликоль. И на том спасибо.
|
|
|
|
|
1.4.2010, 15:17
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10904
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
всё зависит от задачи. если задача - деньги, то вода без вариантов. если задача - живучесть и надёжность, то гликоль.
|
|
|
|
|
1.4.2010, 15:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Надо зырить ширее и глубжее, с позиции дальнейшей эксплуатации, особливо, если это коттедж. - исключить влияние соседского дяди Васи на защиту от заморозки; - иметь в виду возможные отключения подачи газа (крайне редко) и электризма (часто) в т. ч. и срабатывания автоматов по внутренней перегрузки. А это дело может длиться несколько часов. Так,что - глюколь*с с теплообменником.
Сообщение отредактировал vadim999 - 1.4.2010, 15:35
|
|
|
|
|
1.4.2010, 16:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
ЗЫ. Если "пойдёте" на конкретный проект с глиголем, предусмотреть защиту от возникновения естественной конвекции оннго межку Т/О и калорифером в случае отключения котла.
|
|
|
|
|
1.4.2010, 16:24
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22416
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
И учесть коэффициент расширения. Совсем не вода, промахи у нас тут сплошь и рядом. Рабочий диапазон температур - от максимальной на подаче котла до температуры окружающей среды после отключения подогрева. Может градусов 60 составить легко. А ещё учесть, что этиленгликоль - ядовит.
Сообщение отредактировал Skaramush - 1.4.2010, 16:26
|
|
|
|
|
1.4.2010, 16:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1404
Регистрация: 3.10.2007
Из: Севастополь
Пользователь №: 11699

|
Немного не в тему запроса. Но по сути вопроса. Если в коттедже есть газ и вы хотите не только делать отопление и типо вентиляции от форточек, но и думаете о полноценной вентиляции - зачем огород городить, а не использовать стандартные решения забугорные в этой теме: газовые воздухонагреватели.. КПД системы будет выше и никаких заморочек с разморозкой и протечками.  Причём если брать американцев, то будет дешево и сердито, хотите супер электронный фильтр с возможностью угольных вставок - вот вам. Хотите ультрафиолетовую обработку воздуха вот вам и это. Хотите увлажнитель - не вопрос. Хотите рекуператора и это стандартная опция. А про встроенную секцию охлаждения на фреоне с выносным конденсатором я вообще молчу - без этого в морозной Калифорнии ни один дом не сдаётся.
Сообщение отредактировал Losev - 1.4.2010, 16:27
|
|
|
|
|
1.4.2010, 16:28
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22416
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
А какова пиковая зимняя в Калифорнии?
|
|
|
|
|
1.4.2010, 16:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1404
Регистрация: 3.10.2007
Из: Севастополь
Пользователь №: 11699

|
Понимаю вашу мысль уважаемый Skaramush. Не знаю какая пиковая зимняя в Калифорнии. Да это и не суть. Калифорния у моря и на широте Испании. Зато много других штатов с континентальным климатом, т.е. жарким летом и холодной зимой, потом есть Канада с территориями на уровне Гренландии, где тоже совмещенная система воздушного отопления, вентиляции и кондиционирования тоже является типовым решением. Да и что там за бугром, у нас в РФ куча уже таких объектов.  Просто у америкосов это массовый рынок сотни тысяч (а может и больше) новых объектов ежегодно, а не такая пока ещё "диковинка" как у нас. Поэтому американского оборудование будет продуманным и главное очень интересным по цене против европейских аналогов.
|
|
|
|
|
1.4.2010, 16:40
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22416
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Приходилось видеть много вариантов очень неплохого для своих условий оборудования. Которое, увы, "не пляшет" в нашей суровой действительности. И, да - совмещённых систем - множество. А в США тем более. Но.
А как у них с ценой энергоносителей? А насчёт климата и проектных решений - конкретный пример. У нас тут отстроился цементный завод. Мексиканцы, Сemex. Нам крохи достались, компрессорные. Но всё же. Так вот, когда нам показали типовое решение, которое, как сказали, прекрасно работает в множестве стран (просто установленные в стене панельные фильтры), у меня был к мексиканским коллегам вопрос - в курсе ли они климатических различий? К счастью, дело было в конце октября и через недельку ребята вкусили по-полной всех прелестей. За неполные сутки температура сделала "туда - сюда" относительно нуля и осадки продемонстрировали, что дождь - снег - дождь это вполне нормально. На вопрос, поняли ли господа, что ожидает их типовое решение в местных условиях ответом было полное понимание.
Сообщение отредактировал Skaramush - 1.4.2010, 16:46
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
1.4.2010, 17:22
|
Guest Forum

|
На такие кубы паяный теплообменник тысяч 10 стоит. плюс бачок плюс насосик, все остальное как у обычной водяной приточки плюс экономия на капиллярном термостате. Капейки по существу.
|
|
|
|
|
1.4.2010, 17:27
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10904
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
прямоточный газовый нагрев для малой приточки - это очень дорогое удовольствие на входе. плюс там не все так просто с управлением.
|
|
|
|
|
1.4.2010, 17:29
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22416
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Цитата(LordN @ 1.4.2010, 17:27)  прямоточный газовый нагрев для малой приточки - это очень дорогое удовольствие на входе. плюс там не все так просто с управлением. Особенно в таком рабочем диапазоне температур.
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
1.4.2010, 17:36
|
Guest Forum

|
Что еще интересно вода с защитой от замерзания не обеспечивает незамерзание воды.
Сообщение отредактировал Boris Blade - 1.4.2010, 17:38
|
|
|
|
|
1.4.2010, 17:38
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22416
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Цитата(Boris Blade @ 1.4.2010, 17:36)  Что еще интересно вода с защитой от замерзания не обеспечивает защиты от замерзания воды. При определённых аварийных условиях - безусловно. А именно - отключение электро- или теплоснабжения. Как совместно, так и по отдельности. Хотя, от отключения тепла мы страховали. Включением греющего кабеля.
|
|
|
|
|
1.4.2010, 17:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561

|
Кстати вместо гликолевого контура можно использовать термосифон. Решение изящное и более простое и дешевое.
|
|
|
|
|
1.4.2010, 18:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1404
Регистрация: 3.10.2007
Из: Севастополь
Пользователь №: 11699

|
Итак давайте пройдёмся по стоимости вопроса. Во первых я не говорил о газовой приточке, я говорил о реализации другой системы отопления. Т.е. не как в предлагаемом варианте: газовый котел на отопление и ГВС + водяная приточка. Я говорил о совмещенной системе воздушного отопления+вентиляция на газовом воздухонагревателе и допустим отдельно газовый водонагреватель на ГВС, Вариант с реализацией встроенного канального кондиционера опустим. Итак для нагрева 1000-1500 м3/ч с - 26 допустим до +18 нужно 14-23 кВт, если вы хотите да же в - 26 столько свежего воздуха. Плюс пусть на отопление дома ещё нужно 21 кВт (у меня дом в Ленобласти на 200 м2 как раз такую имеет расчётную нагрузку при - 29 за бортом и 300 м3/ч на нагрев приточного). Итого получаем грубо 35 - 44 кВт. Розничная цена у нас американского газового воздухонагревателя на 36 кВт, расход воздуха 3500 м3/ч - 1567 USD (46000 рублей), на 41 кВт, расход воздуха 3500 м3/ч - - 1648 USD (48 500 рублей) + нужно водонагреватель.. Не в курсе сколько сейчас такой на 20-30 кВт эконом класса  , с другой стороны если вы думаете в коттедже ставить систему механической вентиляции, то случай вроде не претендует быть в разряде эконом?  И я не вижу какие могут быть сложности с регулировкой такой системы.
Сообщение отредактировал Losev - 1.4.2010, 18:17
|
|
|
|
|
1.4.2010, 18:20
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22416
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Ну, в таком разрезе, возможно интересной окажется и установка газовых обогревателей в комнатах. Приборов таких хватает. Вопрос в том, допускают ли это местные нормативы. Компания Apen Group ведь в России не первый год уже работает? Тогда остаётся только подогрев воды на ГВС. И никаких водяных отопительных коммуникаций в доме.
А сложности с регулировкой - ваш нагреватель должен работать и регулироваться в диапазоне температур на входе +15 - -29. То есть в диапазоне мощности от 1,1 до 23 кВт. То есть от 5 до 100%.
Сообщение отредактировал Skaramush - 1.4.2010, 18:27
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
1.4.2010, 18:23
|
Guest Forum

|
Цитата(Alex_ @ 1.4.2010, 17:55)  Речь о небольших (до 1000...1500 кубов) приточных агрегатах с водяным калорифером. Как правило, ставятся на коттедж с автономным отоплением от газового котла. Сразу оговорюсь - электричество на подогрев притока не рассматривается, гликоль в системе отопления - тоже. Вопрос в том, что выбрать для подогрева - небольшой гликолевый контур с паяным теплообменничком, насосом и причиндалами или городить защиту от замерзания в случае воды в калорифере. Ваши мнения? 2 Losev Вопрос то был не про газовые нагреватели, че подменять то.
Сообщение отредактировал Boris Blade - 1.4.2010, 18:24
|
|
|
|
|
1.4.2010, 18:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1404
Регистрация: 3.10.2007
Из: Севастополь
Пользователь №: 11699

|
Я не подменял тему, сразу писал, что отвечаю не на поставленный вопрос, а по сути проблемы предлагаю рассмотреть другой вариант реализации системы отопления и вентиляции для коттеджа. В ответ получил вопросы, на которые и ответил. Если кто хочет - только на воде, так пожалуйста о чём речь. Колхоз дело добровольное, как говорил один из моих тренеров.. Просто форум мне кажется для того и существует что бы можно было просмотреть на вопрос с разных углов. К сожалению приведены цены не на европейское оборудование (не от Apen), а на американцев. Мы предлагаем Tempstar - это в штатах чуть выше среднего уровеня цены. Goodman - по идее будет дешевле - так как он позиционируется как игрок в эконом классе. Европейский газовый воздухонагреватель с центробежным вентилятором будет в 2 раза дороже против американцев. Как уже ранее писал рынок другой. Тут частный сектор, а европейцы делают такое оборудование под промышленные здания. Качество исполнение другое тоже. Потом целевая группа и диапазон тепловой мощности другой. У американцев 41 кВт таких агрегатов - это потолок. У европейцев (итальянцев) 40 кВт это буквально начало линейки, а максимально есть агрегаты на 1000 кВт.
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
1.4.2010, 18:40
|
Guest Forum

|
А китайцы то не делають что ли такие?
|
|
|
|
|
1.4.2010, 18:43
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10904
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
в россии воздушное отопление в жилье - это верх экстремизма  хотя есть и такие любители, котрые лишь подтверждают правило...
|
|
|
|
|
1.4.2010, 18:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1404
Регистрация: 3.10.2007
Из: Севастополь
Пользователь №: 11699

|
Лондон. В центре британской столицы прошел праздник фирмы "Кока-Кола". Во время торжеств в воздухе кружило сто самолетов с надписью "Кока - Кола", было выпущено 200 тысяч зарядов праздничного салюта, на импровизированной сцене пели Пласидо Доминго, Лучано Паваротти и Хосе Каррерас... Специалисты завода "Буратино" считают, что это дешевый рекламный трюк.
Сообщение отредактировал Losev - 1.4.2010, 19:00
|
|
|
|
|
1.4.2010, 19:01
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22416
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
правильно считают. Реклама существует для того, чтобы впарить клиенту то, что ему на.... не упало. А кола продукт ещё и вредный.
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
1.4.2010, 19:02
|
Guest Forum

|
кому то стакан с кока-колой наполовину полон Кому то наполовину пуст, а по моему стакан слишком большой.
|
|
|
|
|
1.4.2010, 19:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1404
Регистрация: 3.10.2007
Из: Севастополь
Пользователь №: 11699

|
Ребята... Вы чего? Это был анекдот. Вроде бы в тему...
|
|
|
|
|
1.4.2010, 21:13
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Цитата(Losev @ 1.4.2010, 19:37)  Мы предлагаем Tempstar - это в штатах чуть выше среднего уровеня цены. Спасибо, конечно, но речь о вентиляции. Кстати, я не отношусь к противникам воздушного отопления. Но, скажу Вам по секрету, люди, купившие такого рода дома, построенные по канадской технологии, отказываются от воздушного отопления. Одна из причин - то, что запах курева разносится по всему жилищу. Всем откликнувшимся по теме гликоля в приточке спасибо.
|
|
|
|
|
1.4.2010, 21:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1404
Регистрация: 3.10.2007
Из: Севастополь
Пользователь №: 11699

|
"Запах курева разносится по всему жилищу." А вот теперь и меня рассмешили.. Прикольный аргумент.. Тем более от специалиста. Это каким же надо быть человеком что-бы курить у себя в доме? У меня тесть курит с 16 лет, в день наверно 1,5-2 пачки может скурить и то даже в обычном панельном доме (без воздушного отопления  ) выходит покурить из квартиры на балкон или на лестницу. Это я так понимаю "люди" у которых такие отзывы, наверно не то что там на кухне или в туалете курили, где делается обычно только вытяжка, без забора рециркулируемого воздуха, что бы запахи не перетекали. Т.е. такие "чудаки" курили даже у себя в спальне там и т.п. получается? Чудо аргумент, просто супер. Надо записать... Ещё один пример на тему, каждый видит и слышит только то, что хочет видеть и слышать. А ещё есть такая поговорка, когда человек хочет что-то сделать он ищет возможности, а когда не хочет причины. Я так понимаю, если в проекте коттеджа будет водяная приточная установка (кстати, как вариант есть системы воздушного отопления и вентиляции в частных домах на водяных теплообменниках), то ситуация с разносом дыма просто исключена в принципе и думать о том где курить, а где это делать не стоит не нужно совсем... P.S. Извините что вмешался в вашу тему "гликоля в приточке".
|
|
|
|
|
1.4.2010, 22:01
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Цитата(daddym @ 1.4.2010, 18:46)  Кстати вместо гликолевого контура можно использовать термосифон. Решение изящное и более простое и дешевое. А где бы их найти такие, чтобы заводского изготовления, да еще и предназначенные для приточек? Я, типа, деньги на жисть  зарабатываю, а не изобретаю изобретенное...
|
|
|
|