> недостаточна мощность теплообмена, вопросы по работе бойлеров
Евгений Буш
сообщение 2.4.2010, 0:31
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 741
Регистрация: 28.3.2006
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477



Уважаемые господа! информация в приложенном файле!
Прошу совета, сорри за большое кол-во вопросов, но желательно бы получить от вас ответы на все вопросы, даже если они и бредовые smile.gif
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  вопрос_по_бойлерам.doc ( 101,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 33
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 2.4.2010, 7:29
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



В чем суть? Не хватает температуры ГВ жителям?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений Буш
сообщение 2.4.2010, 9:13
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 741
Регистрация: 28.3.2006
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477



Да, и нестабильная работа полотенцесушителей
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 2.4.2010, 11:31
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



Цитата
Вопрос 4: есть ли какой нить выходы или полувыходы из этой ситуёвины?

Есть. На паре объектов смонтировали пластинчатый ТО гвс подключенный последовательно.
Проблему решили.
Прикрепленный файл  boiler.JPG ( 215,59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28

Давненько это было. Нашел чертеж еще сделанный в Astrix программе. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
krizhevskyval
сообщение 2.4.2010, 11:35
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 1.8.2008
Из: Одесса
Пользователь №: 21181



Ваши выводы правильны. В проекте допущена ошибка.Реальный, но дорогой, способ исправить - поставить выносные теплообменники, с расчетным перепадом температур по греющей не менее 40гр.Тогда и мощности котлов хватит, и бойлера будут работать как аккумулирующие емкости. Но стоимость!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.9.2025, 11:29
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных