Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Подпитка внутреннего и внешнего контура котельной, Какой водой подпитывать
Созонов
сообщение 2.4.2010, 8:31
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 322
Регистрация: 15.8.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 21558



Уважаемые коллеги, вопрос какой водой заполнять внутренний контур и внешний контур котельной, где это посмотерть можно, (внутренний контур (котловой) не большой его заполним хив.очищенной водой, а внешний с объемом 180м3 заполнять как helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 2.4.2010, 9:02
Сообщение #2


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12259
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Нашелся в Норме такой документ, старый, но действующий. Посмотрите:

НОРМЫ КАЧЕСТВА
ПОДПИТОЧНОЙ И СЕТЕВОЙ ВОДЫ
ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

РД 34.37.504-83

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 2.4.2010, 9:02
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



Точно также. Есть требования к качеству воды изложенные в ПБ, ПТЭ и фактически растущие если я не ошибаюсь (пусть меня поправят) из РД 24.031.120-91. Есть еще РД, но номер не помню и она по электростанции заточена.
Система водоподготовки должна обеспечивать подпитку химочищеной водой всей системы теплоснабжения, включая в том числе и тепловые сети и внутренние системы потребителей. Если денег мало, можно попробовать комплексонный обработку тепловой сети.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Созонов
сообщение 2.4.2010, 9:05
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 322
Регистрация: 15.8.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 21558



а времемя заполнения сети где поглядеть
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 2.4.2010, 9:34
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



Цитата(Созонов @ 2.4.2010, 12:05) *
а времемя заполнения сети где поглядеть


Где-то в памяти болтается норма 8 часов, но могу ошибаться и это возможно время ликвидации аварии (описано в Соколове). По ПТЭ есть рекомендованные часовые объемы заполнения тепловых сетей в зависимости от Ду. п.6.2.21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Созонов
сообщение 2.4.2010, 9:59
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 322
Регистрация: 15.8.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 21558



МДК 4-02.2001 «Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения»
5.7. Все трубопроводы тепловой сети независимо от того, находятся ли они в
эксплуатации или в резерве, должны быть заполнены химически очищенной,
деаэрированной водой. Опорожнение трубопроводов производится только на время
ремонта, по окончании которого трубопроводы после гидравлического испытания
на прочность и плотность и промывки должны быть незамедлительно заполнены
химически очищенной деаэрированной водой.
....Я понимаю так -время заполнения не регламентирется, а в случае аварии заполнение производится не очищенной водой
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 2.4.2010, 10:14
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



Цитата(Созонов @ 2.4.2010, 12:59) *
МДК 4-02.2001 «Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения»
5.7. Все трубопроводы тепловой сети независимо от того, находятся ли они в
эксплуатации или в резерве, должны быть заполнены химически очищенной,
деаэрированной водой. Опорожнение трубопроводов производится только на время
ремонта, по окончании которого трубопроводы после гидравлического испытания
на прочность и плотность и промывки должны быть незамедлительно заполнены
химически очищенной деаэрированной водой.
....Я понимаю так -время заполнения не регламентирется, а в случае аварии заполнение производится не очищенной водой


Не означает ни в коем разе - вторая строка поста. ВПУ должна быть рассчитана на объем аварийной утечки 2% и Вы при проектировании должны учитывать состояние сетей и особенности местной эксплуатации. Ставьте баки запаса ХОВ (я всегда ставлю на 3-4 среднечасовых объема подпитки), которые хотя бы аварийную подпитку в установленном объеме покроют. С началом такого сценария служба эксплуатации должна вперед паровоза бежать искать утечку и закрывать участок.
Хотя если смотреть подпитку котлов, то там есть пунктик разрешающий аварийную подпитку котлов в случае форс-мажора. Но я бы не стал зацикливаться на аварии и потом, первоначально вопрос был чем заполнять сеть, а не что делать в случае аварии.

Сообщение отредактировал К.Д. - 2.4.2010, 10:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Созонов
сообщение 2.4.2010, 10:24
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 322
Регистрация: 15.8.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 21558



«Тепловые сети»
СНиП 41-02-2003
6.17 Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения.

6.16 Расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения следует принимать:
в закрытых системах теплоснабжения - 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах;
в открытых системах теплоснабжения - равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2 плюс 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах;
для отдельных тепловых сетей горячего водоснабжения при наличии баков-аккумуляторов - равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2; при отсутствии баков - по максимальному расходу воды на горячее водоснабжение плюс (в обоих случаях) 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах сетей и присоединенных к ним системах горячего водоснабжения зданий.

6.18 Объем воды в системах теплоснабжения при отсутствии данных по фактическим объемам воды допускается принимать равным 65 м3 на 1 МВт расчетной тепловой нагрузки при закрытой системе теплоснабжения, 70 м3 на 1 МВт - при открытой системе и 30 м3 на 1 МВт средней нагрузки - при отдельных сетях горячего водоснабжения.


Вот в том и вопрос что ВПУ подбирается на подпитку а не заполнение? Не могу найти время заполнения в нормах blink.gif

Сообщение отредактировал Созонов - 2.4.2010, 10:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Созонов
сообщение 2.4.2010, 11:28
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 322
Регистрация: 15.8.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 21558



10.17 Запорную арматуру в тепловых сетях следует предусматривать:
б) на трубопроводах водяных тепловых сетей Dy ³ 100 мм на расстоянии не более 1000 м друг от друга (секционирующие задвижки) Допускается увеличивать расстояние между секционирующими задвижками для трубопроводов Dy = 400 - 500 мм - до 1500 м, для трубопроводов Dy ³ 600 мм - до 3000 м, а для трубопроводов надземной прокладки Dy ³ 900 мм - до 5000 м при обеспечении спуска воды и заполнения секционированного участка одного трубопровода за время, не превышающее указанное в 10.19.
10.19 Спускные устройства водяных тепловых сетей следует предусматривать, исходя из обеспечения продолжительности спуска воды и[u] заполнения [/u]секционированного участка (одного трубопровода), ч:
для трубопроводов Dу £ 300 мм - не более 2;
Dy = 350 - 500 то же 4;
Dy ³ 600 » 5.
Если спуск воды из трубопроводов в нижних точках не обеспечивается в указанные сроки, должны дополнительно предусматриваться промежуточные спускные устройства.

В общем находим самый длиный и самый большой участок, считаем его объем делим на время заполнения п. 10.19 вот вам расход на заполнение, проверяем его п.6.17-6.19 и все, Если я не прав подправьте
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 2.4.2010, 19:05
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей. Справочник. Манюк А.И. 1988 г стр. 367 п. Заполнение сети водой, стр. 368 табл. 5 "Максимальный часовой расход воды при заполнении тепловой сети водой"

http://tgv.khstu.ru/downloads/download.php...amp;file_id=277

Сообщение отредактировал shadow - 2.4.2010, 19:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 3.4.2010, 6:35
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



И ПОСТ №5 ПРО ПТЭ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mirosh1974
сообщение 6.4.2010, 20:43
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 6.4.2010
Пользователь №: 50952



Вопрос про подпитку ТС.
Чем лучше регулировать подпитку ТС- регулятором давления после себя или электромагнитным клапаном с датчиком давления на трубопроводе ТС.
Заранее благодарен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Созонов
сообщение 10.4.2010, 16:03
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 322
Регистрация: 15.8.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 21558



Мы обычно ставим прессостат KPI (у данфоса есть) + клапан соленойдный тип EV НЗ на 220 и все работает отлично. А прямого действия регулятор у нас тепловые сети не сильно любят, т.к. пружина слабнет далее утечки, говорю опираясь на свой опыт, у кого еще какие варианты
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gemini
сообщение 10.4.2010, 17:24
Сообщение #14


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 1551
Регистрация: 20.12.2007
Из: Россия
Пользователь №: 13959



Цитата(mirosh1974 @ 6.4.2010, 21:43) *
Чем лучше регулировать подпитку ТС- регулятором давления после себя или электромагнитным клапаном с датчиком давления на трубопроводе ТС.

Электромагнитный клапан - двухпозиционный клапан, думаю этим многое сказано... при применении регулятора давления "после себя" регулирование более плавное (отсутствие гидроударов), но нужно помнить, что у него очень чувствительная мембрана, и это налагает определенные требования к качеству теплоносителя
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
спец
сообщение 13.4.2010, 0:07
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385



Подпитка ничем не отличается. ХВО и разные насосы в контура по характеристикам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2025, 7:22
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных