CNFHSQ
сообщение 11.6.2010, 19:45
Сообщение #61





Группа: Участники форума
Сообщений: 6412
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



У меня в экспл. котельная такая же, но котлы 6,5.
Установка насосов до котлов ничем не аргументирована!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BIONDER
сообщение 12.6.2010, 6:54
Сообщение #62





Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437



Цитата(dvital @ 4.4.2010, 20:35) *
Уже вроде определился со всеми техническими решениями, но


Как сложно поставить галочку сохранение АК 2004!
у меня 2006 и 10 раз не спрашивайте почему.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 12.6.2010, 10:21
Сообщение #63


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(CNFHSQ @ 11.6.2010, 20:45) *
Установка насосов до котлов ничем не аргументирована!

Однозначно!
Скажу Вам, что больше того, некоторые монтажники считают,
что "на подаче насосу работать легче", "на подаче насос лучше качает". huh.gif blink.gif biggrin.gif

Так что, пусть в водогрейном котле вода кипит (ему от этого только лучше), а насосы пусть стоят на подаче - ничего им сделается... biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stude_nt
сообщение 12.6.2010, 10:49
Сообщение #64





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 3.12.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 13442



  • В схемах обвязки котлов без гидравлического разделителя обычно ставим смесительный насос на перемычке котла, для защиты от низкотемппературной коррозии, при этом никакие регулирующие клапана не устанавливаются, а насосы выключайтся от термостата настроенного на 55-60С. Производительность насосов по расходу при этом берем 30% от расчетного через котел.
  • В схемах обвязки с гидравлическим разделителем ставим трехходовой клапан на поддержание температуры перед котлом на 55-60С и насос на трубопроводе перед котлом, при этом производительность насоса по расходу равна расчетной через котел.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 12.6.2010, 12:08
Сообщение #65





Группа: Участники форума
Сообщений: 6412
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Цитата(tiptop @ 12.6.2010, 11:21) *
Однозначно!
Скажу Вам, что больше того, некоторые монтажники считают,
что "на подаче насосу работать легче", "на подаче насос лучше качает". huh.gif blink.gif biggrin.gif

Так что, пусть в водогрейном котле вода кипит (ему от этого только лучше), а насосы пусть стоят на подаче - ничего им сделается... biggrin.gif


Утверждение " некоторых монтажников " не отличается от утверждения что "пусть вода кипит". Если вода закипает то теплосодержание пара при 120 и 160 градусах ( это когда насос до котла)отличается на
7 %. А накипеобразование при 160 происходит значительно активнее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V  < 1 2 3
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 7:43
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных