> Настройка параметров срабатывания ПКК-40 воздухом
Гость_OLEGA7_*
сообщение 4.4.2010, 19:53
Сообщение #1





Guest Forum






Собственно, в теме вопрос. Как проверить настройку параметров срабатывания ПКК-40 воздухом (т.е. компессором)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 4.4.2010, 20:43
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



Как всегда, зачем? Настраивать лучше на газе. Воздухом проверяют герметичность, но тем не менее. Подсоеденить компрессор, лучше через тройник или любое другое устойство с возможностью регулирования давления перед клапаном. За клапаном должна быть свеча. Включить компрессор. Контролируя давление за клапаном подстроить или проверить установочные настройки. При срабатывании клапана давление перед ним может резко повышаться. Для сброса этого давления и нужен тройник
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_OLEGA7_*
сообщение 5.4.2010, 18:15
Сообщение #3





Guest Forum






Как же зачем?
5.6.16. Настройка и проверка параметров срабатывания предохранительных клапанов допускается с помощью регулятора давления, если верхний предел их срабатывания не превышает 0,003 МПа.


При этом давление после регулятора не должно изменяться.
разве я не прав?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 7.4.2010, 8:40
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



Там В Расее вам виднее. Проочитал я ентот пункт. Спорить трудно. По жизни скорее всего имеется ввиду сбросной клапан. Его действительно лучше настраивать ручным насосом. ПКК-40 - клапан-отсекатель. И опять таки по жизни эти клапны настраиваются на рабочей среде
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 7.4.2010, 8:46
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



Как вариант -есть 9должна быть) инструкция предприятия-изготовителя по эксплуатации этого клапана или на грп, где он установлен. Там должен быть определен порядок настройки
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Mpak_*
сообщение 7.5.2010, 14:29
Сообщение #6





Guest Forum






Параметры настройки воздухом будут отличаться от настройки газом. Настройка газом возможна при закрытой выходной задвижке (необходимое условие - закольцовка). На тупике - один раз настроил и забыл.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
molibden1980
сообщение 7.5.2010, 23:51
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 22.6.2007
Пользователь №: 9638



Цитата(Mpak @ 7.5.2010, 14:29) *
Параметры настройки воздухом будут отличаться от настройки газом.

Тут поподробнее можно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Mpak_*
сообщение 8.5.2010, 18:25
Сообщение #8





Guest Forum






При рабочем давлении 250 мм вод ст и настройке ПЗК на 315 мм вод ст воздухом, на метане он (в смысле ПЗК) начинал срабатывать где-то при 270-275 мм вод ст. Такая же байда с СППК - начинает срабатывать на метане при давлении меньшем, чем настраивали его воздухом. Всё из практики. Объяснений нет. Одно предположение: плотность воздуха в 2 раза больше плотности метана. Если есть другие мнения, с удовольствием выслушаю...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dr_sergik
сообщение 24.8.2012, 8:38
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 29.3.2010
Пользователь №: 49469



Подскажите разрешенные к применению заменители (аналоги) ПКК-40М, можно импортные.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
positronw
сообщение 24.8.2012, 18:48
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 150
Регистрация: 9.12.2011
Пользователь №: 132719



Любые предохранительно запорные клапаны близкие по типоразмеру, имеющие сертификат соответствия и разрешение Ростехнадзора. Например КПЗ-50Н. На меньшие диаметры предохранительно-запорные клапаны, как правило встроенные в регулятор давления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dr_sergik
сообщение 24.8.2012, 19:51
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 29.3.2010
Пользователь №: 49469



Строительная длина должна быть идентиной, иначе он не влезет.
Похоже что отечественных нет, кто знает импортные аналоги, стоимость не имеет значение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274