> эта нижняя срезка по ГВС, есть ли варианты
Евгений Буш
сообщение 5.4.2010, 19:58
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 741
Регистрация: 28.3.2006
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477



Наступил период, когда в открытой от централизованного источника (ТЭЦ) система отопления нашего учебного корпуса, не может до конца насладиться неповторимой прямолинейностью сетевого температурного графика 150/70 С (с верхней срезкой 120 С) из-за пресловутой нижней срезки 65 С.
Теплосеть грозит парьчиком за перерасход горячей воды, и, кроме того, перетопы, перетопы.
На будующий сезон планируем сделать автоматику на пару тепловых узлов главного корпуса (в условиях строгого бюджетнного финансирования на более расчитывать не стоит).
Вопрос сегодняшнего дня. А по какой схеме с минимальными затратами можно организовать теплоснабжение периодическими пропусками теплоносителя? Радиаторы чугунные, тепловая инерция высокая, казалось бы реально это сделать, но не обернется ли это течами вызванными переменным гидравлическим режимом? Кроме того уже сужествуют участки с ПП трубами, а они в соединениях имеют свойство подтекать при снижении температуры теплоносителя.
Короче, стоит этим заниматьсяЭ, или это бред?
Присоединение элеваторное, система отопления двухтрубная с нижней разводкой и попутным движением теплоносителя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 5.4.2010, 20:13
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Евгений Буш @ 5.4.2010, 19:58) *
А по какой схеме с минимальными затратами можно организовать теплоснабжение периодическими пропусками теплоносителя?
Присоединение элеваторное,

Ни по какой!
Элеватор- водоструйный насос - присоединение предполагает постоянный расход. Иначе меняется "К смешения" и напор в системе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 5.4.2010, 20:20
Сообщение #3


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Когда-то я предлагал свой вариант:

http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...20&start=20

Пояснительная записка находится здесь:
http://kotelna.org.ru/index.php?put=1-1-8-16

Сообщение отредактировал tiptop - 5.4.2010, 20:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.6.2025, 9:48
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных