Гость_seregagrh_*
сообщение 5.4.2010, 21:13
Сообщение #1





Guest Forum






Вот посмотрите пожалуйста и оцените эту работу:



Это решетки дымоудаления. В первом случае она полностью за подвесным потолком, во втором на половину. Клапан размером, не помню точно, где то 700 на 500. Мне кажется это сделано не правильно, но пока ни где не смог найти в СНиПах четких нормативов. Подскажите ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NOVIK_N
сообщение 6.4.2010, 10:46
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1482
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71



У Вас подвесной потолок специально перфорирован для пропуска дыма в запотолочное пространство. Принципиально такое техническое решение возможно и встречается на практике.
Для оценки работоспособности нужно знать назначение помещения и его (дымовой зоны) площадь , процент перфорированности потолка, число дымоприемных отверстий, производительность дымоудаления.
С уважением, NOVIK_N.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_seregagrh_*
сообщение 21.4.2010, 20:17
Сообщение #3





Guest Forum






Здравствуйте! Я уточнил подробности по этим системам.
На первой фотографии - виднеется дымоудаления. Там за потолком расположена решетка ДУ 600х400 L = 9000 м. куб. Обслуживаема площадь примерно метров 30 м.кв. (корридор этажа ) Эта решетак подвесного потолка единственная на этой площади.

А на второй фотографии - тамбур шлюз лесницы - Решетка подпора. Клапан 500х500 L = 9000 м. куб.

Наверно всё же маловато отверстий для нормального функционирования ???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NOVIK_N
сообщение 21.4.2010, 20:44
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1482
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71



По памяти из английской статьи процент перфорации д.б. не менее 15 %.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 22:32
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных