> Испытание теплосети, Испытательное давление
Гость_al_exe_*
сообщение 6.4.2010, 11:24
Сообщение #1





Guest Forum






Помогите !!!
Дано:
внутриквартальная сеть на 12-ть 24-ёх кв.дома с источником тепла на один квартал, параметры: давлене всего 5 кг !!!!!, темпер 90 гр.
Надо: провести пневмотические испытания по СНиП.
Внимание вопрос !!! : Зачем дуть сеть на 16 кг, если заранее известно что что давление 5 кг !!! ??? И есть ли способ обойти это !!! Вопрос жизни и смерти smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Тепловойаудит_*
сообщение 6.4.2010, 12:03
Сообщение #2





Guest Forum






Цитата(al_exe @ 6.4.2010, 12:24) *
Помогите !!!
Дано:
внутриквартальная сеть на 12-ть 24-ёх кв.дома с источником тепла на один квартал, параметры: давлене всего 5 кг !!!!!, темпер 90 гр.
Надо: провести пневмотические испытания по СНиП.
Внимание вопрос !!! : Зачем дуть сеть на 16 кг, если заранее известно что что давление 5 кг !!! ??? И есть ли способ обойти это !!! Вопрос жизни и смерти smile.gif

Рабочее давление и пробное это разные вещи. Готовы подпись под актом о превматических испытаниях на 16 кгс/см2 поставить?
МММ эти испытания это поиск слабых мест в сети и лучше бы их найти сейчас а не когда на Сахалине -20 будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_al_exe_*
сообщение 6.4.2010, 13:19
Сообщение #3





Guest Forum






Цитата(Тепловойаудит @ 6.4.2010, 13:03) *
Рабочее давление и пробное это разные вещи. Готовы подпись под актом о превматических испытаниях на 16 кгс/см2 поставить?
МММ эти испытания это поиск слабых мест в сети и лучше бы их найти сейчас а не когда на Сахалине -20 будет.

а что 7,5 кгне покажет слабые места ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor Barishpolet...
сообщение 6.4.2010, 13:28
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 68



Две большие разницы... пневмометрическое и гидравлическое испытание систем
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_al_exe_*
сообщение 6.4.2010, 13:41
Сообщение #5





Guest Forum






Цитата(Igor Barishpolets @ 6.4.2010, 14:28) *
Две большие разницы... пневмометрическое и гидравлическое испытание систем

Я знаю разницу и знаю как это делаеся. Проблема в том, что водой сейчас не испытать,а что бы накачать воздухом нужен компрессор которого у нас нет !!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svolk73
сообщение 21.4.2010, 8:29
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 2.11.2009
Пользователь №: 40322



в СНиП написано, что испытание трубопровода на прочность производится давлением 1.25 от рабочего
т.е. при рабочем давлении 5 атм (если оно узаконено расчетом) получаем давление для испытания 6,25атм.............
на сколько помню нельзя проводить пневмоиспытания трубопроводов при надземной прокладке и осмотр стыков производится при давлении не более 3атм.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274