Цитата(al_exe @ 6.4.2010, 12:24)

Помогите !!!
Дано:
внутриквартальная сеть на 12-ть 24-ёх кв.дома с источником тепла на один квартал, параметры: давлене
всего 5 кг !!!!!, темпер 90 гр.
Надо: провести
пневмотические испытания по СНиП.
Внимание вопрос !!! : Зачем дуть сеть на 16 кг, если заранее известно что что давление 5 кг !!! ??? И есть ли способ обойти это !!! Вопрос жизни и смерти

Рабочее давление и пробное это разные вещи. Готовы подпись под актом о превматических испытаниях на 16 кгс/см2 поставить?
МММ эти испытания это поиск слабых мест в сети и лучше бы их найти сейчас а не когда на Сахалине -20 будет.