> объединение двух напорных линий от разных насосных станций
ekstragent
сообщение 6.4.2010, 12:45
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 6.4.2010
Из: Кемерово
Пользователь №: 50848



В камеру переключения перед прудами отстойниками приходят три трубы: по двум идут воды, откачиваемые из шахты; в третьей ливневый и производственный стоки с промплощадки. Возможно ли объединение их в один трубопровод, при несовпадении напоров от разных насосных станций?

Сообщение отредактировал ekstragent - 6.4.2010, 12:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 6.4.2010, 13:08
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Возможно. Только работать тогда не будет.
(А зачем?)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никитос
сообщение 6.4.2010, 13:12
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480



Ну почему сразу не будет?Было же таких тем полно,говорили ж об этом уже...И сделать тоже можно,только надо ли?Автоматика,датчики,железо "умное"....оно вам точно надо?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ekstragent
сообщение 6.4.2010, 13:25
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 6.4.2010
Из: Кемерово
Пользователь №: 50848



Воды на очистку подаются вместе на два пруда-отстойника... Как объединить их меньшими затратами и иметь возможность переключения м/у прудами?


Цитата(aleksey_v @ 6.4.2010, 17:08) *
Возможно. Только работать тогда не будет.
(А зачем?)

Почему? После объединения сопротивления минимальны, через 15 метров свободный излив в пруд...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexa00
сообщение 6.4.2010, 13:39
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247



самотек не получится?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ekstragent
сообщение 6.4.2010, 13:58
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 6.4.2010
Из: Кемерово
Пользователь №: 50848



Цитата(lexa00 @ 6.4.2010, 17:39) *
самотек не получится?

Пруды искусственные в обвалоке, отметка зеркала воды на 2 метра больше основной планировочной по площадке.

Сообщение отредактировал ekstragent - 6.4.2010, 13:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Гутман
сообщение 6.4.2010, 14:05
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 505
Регистрация: 23.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 41191



Решение нужное Вам можно наблюдать на многих КОС, делается приёмная камера, куда выводятся все трубопроводы, из неё вода самотёком отправляется на сооружения. Возможность привести три трубы к прудам одной напоркой нужно считать, имея все характеристики и количества насосов и трассировку сетей, оно Вам надо?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ekstragent
сообщение 6.4.2010, 14:10
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 6.4.2010
Из: Кемерово
Пользователь №: 50848



Цитата(Сергей Гутман @ 6.4.2010, 18:05) *
Решение нужное Вам можно наблюдать на многих КОС, делается приёмная камера, куда выводятся все трубопроводы, из неё вода самотёком отправляется на сооружения. Возможность привести три трубы к прудам одной напоркой нужно считать, имея все характеристики и количества насосов и трассировку сетей, оно Вам надо?

Трубы подводит другая проектная организация, наши только очистные сооружения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Гутман
сообщение 6.4.2010, 14:30
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 505
Регистрация: 23.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 41191



Цитата(ekstragent @ 6.4.2010, 15:10) *
Трубы подводит другая проектная организация, наши только очистные сооружения.

Тогда можно с уверенностью сказать что объединять их в общую напорку нельзя, делайте приёмную камеру, пусть строители придумывают как её поднять.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 6.4.2010, 14:36
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Цитата(ekstragent @ 6.4.2010, 15:10) *
Трубы подводит другая проектная организация, наши только очистные сооружения.

И совершенно не согласовываетесь друг с другом?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.6.2025, 18:39
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных