EkoloWka
сообщение 6.4.2010, 13:46
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 166
Регистрация: 25.9.2008
Пользователь №: 22900



Добрый день специалисты)
У меня такой вопрос:
на канализации (самотечной) длины трубопроводов считаются от центра колодца до центра?
И где-нибудь в нормативной документации есть требования на эту тему?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 6.4.2010, 14:30
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Хотите сэкономить пяток метров трубы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
TaTyana B
сообщение 6.4.2010, 14:58
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 16.3.2010
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 48520



Считаю от центра до центра, а потом еще накидываю 8-10% от длины biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EkoloWka
сообщение 6.4.2010, 15:31
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 166
Регистрация: 25.9.2008
Пользователь №: 22900



нет, сэкономить не хочу
просто у нас из 2.5 км сети - заказчик нашел нестыковку - 80,0 м - оказывается из колодцев повычитал метры и нас заставляет((
тоже всегда считали от центра до центра.
вот где бы это в нормативке найти?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 6.4.2010, 15:41
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Как это - где?
По-хорошему вы закладываете столько трубы, сколько нужно для стройки. В колодцах труба есть? Какова конструкция колодцев?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EkoloWka
сообщение 6.4.2010, 16:40
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 166
Регистрация: 25.9.2008
Пользователь №: 22900



да обычные колодцы - с лотком
понятно - трубы внутри нет
ну на профиле - как расстояния пишутся - от центра колодца - до центра, а в спецификацию заносить - другие длины??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 6.4.2010, 17:09
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Занесите опять те же и получите повторные замечания от заказчика.
Почему этот вопрос вызывает такое недоумение, не понимаю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никитос
сообщение 6.4.2010, 17:11
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480



80м на 2,5км это 3%. Нормальная погрешность.
Вы ещё с уклоном посчитайте.Тогда думаю у вас недобор будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 6.4.2010, 17:35
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Чтобы добрать 80 м на 2,5 км нужен уклон порядка 0,25.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexa00
сообщение 7.4.2010, 9:43
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247



Цитата(aleksey_v @ 6.4.2010, 18:09) *
Занесите опять те же и получите повторные замечания от заказчика.
Почему этот вопрос вызывает такое недоумение, не понимаю.

Потому что потом придет пожилой строитель мудрый и спросит: Старичок, если ты такой умный и выкинул длины труб из колодца, то что же ты не просчитал обрезки труб, ведь трубы поставляются определенной длины.
Если трасса канализации из труб ВЧШГ 38м, то трубы понадобится 42м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никитос
сообщение 7.4.2010, 10:51
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480



Вот и напишите это официально в письме вашему "умному" Заку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 7.4.2010, 12:17
Сообщение #12


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(EkoloWka @ 6.4.2010, 13:46) *
Добрый день специалисты)
У меня такой вопрос:
на канализации (самотечной) длины трубопроводов считаются от центра колодца до центра?
И где-нибудь в нормативной документации есть требования на эту тему?


Сборник 23 "Канализация - наружные сети" (утв. постановлением Госстроя СССР от 29 декабря 1990 г. № 115)
п.2.1. «Объем работ по прокладке трубопроводов наружных сетей канализации следует исчислять по всей проектной длине трубопроводов, считая от выпускных колодцев у зданий или сооружений, без вычета длины, занимаемой колодцами».
Документ, правда, отменен. Чем заменен – не знаю.

В Украине действует РЭСН НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ДБН Д.2.2-23-99 «Канализация – наружные сети» и есть п. 1.2.1 «Объем работ по прокладке трубопроводов наружных сетей канализации следует исчислять по всей проектной длине трубопроводов, считая от выпускных колодцев у зданий или сооружений, без вычета длины, занимаемой колодцами»

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 7.4.2010, 13:29
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Цитата(lexa00 @ 7.4.2010, 10:43) *
Потому что потом придет пожилой строитель мудрый и спросит: Старичок, если ты такой умный и выкинул длины труб из колодца, то что же ты не просчитал обрезки труб, ведь трубы поставляются определенной длины.
Если трасса канализации из труб ВЧШГ 38м, то трубы понадобится 42м.

Трубы понадобиться 38 м. Но 7 шт. по 6 м.
Вы пересчитываете длины в спецификации с учетом длины одной трубы [не на стройке, а в проекте]?
Значит, умному старичку нужно получить от заказчика претензии про длины в письменном виде, чтобы пожилого мудрого строителя отправить к скупому заказчику.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexa00
сообщение 7.4.2010, 13:33
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247



Цитата(aleksey_v @ 7.4.2010, 14:29) *
Вы пересчитываете длины в спецификации с учетом длины одной трубы [не на стройке, а в проекте]?

Редко, но бывает. Но главное я не выкидываю длины труб из колодцев и камер, и это компенсирует всякие тонкости.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Гутман
сообщение 7.4.2010, 13:37
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 505
Регистрация: 23.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 41191



Либо пусть заказчик подписывает официальное требование уменьшить длину труб в спецификации, либо дополнительно оплачивает работу по проектированию раскладки отрезков труб по трассе, т.к. делать Вы её не обязаны, а вот подсчитывать длины без учёта колодцев, как раз Ваша работа. Если будет проект раскладки, то в спецификации уже не метры, а количество хлыстов труб разных длин и диаметров в штуках.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexa00
сообщение 7.4.2010, 13:58
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247



Цитата(Сергей Гутман @ 7.4.2010, 14:37) *
подсчитывать длины без учёта колодцев, как раз Ваша работа. Если будет проект раскладки, то в спецификации уже не метры, а количество хлыстов труб разных длин и диаметров в штуках.

А во внутрянке длины труб без учета отводов, тройников кранов и т.д.
Проект раскладки что за зверь и как осмечивать будем?

Сообщение отредактировал lexa00 - 7.4.2010, 14:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 7.4.2010, 14:09
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Spok_only @ 7.4.2010, 13:17) *
Сборник 23 "Канализация - наружные сети" (утв. постановлением Госстроя СССР от 29 декабря 1990 г. № 115)
п.2.1. «Объем работ по прокладке трубопроводов наружных сетей канализации следует исчислять по всей проектной длине трубопроводов, считая от выпускных колодцев у зданий или сооружений, без вычета длины, занимаемой колодцами».
Документ, правда, отменен. Чем заменен – не знаю.

Угу, отменен, но сейчас у сметчиков ТЭРы. Номера те же
По Питеру, например, ТЭР-2001-23-2 СПб сборник №23-2 (действующий). В п. 2.1 так же и сказано, как Вы написали.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Гутман
сообщение 7.4.2010, 15:53
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 505
Регистрация: 23.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 41191



Цитата(lexa00 @ 7.4.2010, 14:58) *
Проект раскладки что за зверь и как осмечивать будем?

Как осмечивать не в курсе, делать для ВЧШГ можно СэйнтГобайновской надстройкой к автокаду, для остального можно заготовить блоки и из них собирать сеть. По виду отличается от привычного только наличием раструбов и указанием длин укороченных хлыстов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 7.4.2010, 17:14
Сообщение #19


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(OlgaO @ 7.4.2010, 14:09) *
Угу, отменен, но сейчас у сметчиков ТЭРы. Номера те же

А вот и действующий ГЭСН 81-02-ОП-2001, Москва 2009
2.23.1. Объем работ по прокладке трубопроводов наружных сетей канализации и покрытию труб битумной мастикой следует исчислять по всей проектной длине трубопроводов, считая от выпускных колодцев у зданий или сооружений, без вычета длины, занимаемой колодцами.
Сам документ здесь:


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ГЭСН_81_02_ОП_2001.rar ( 232,89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 38
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EkoloWka
сообщение 8.4.2010, 8:33
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 166
Регистрация: 25.9.2008
Пользователь №: 22900



Вот спасибо!!!!!! очень помогли!!!!!!!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Кляо1
сообщение 8.4.2010, 11:25
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 333
Регистрация: 27.2.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 29798



Есть "Нормативные показатели расхода материалов", сборник 23 "Канализация - наружные сети", последний выпуск М.2007г., он есть в Стройконсультанте тоже, там расписаны все материалы: ветошь, цемент, песок и т.д. Так на 100м прокладки раструбной трубы закладывают 99,5м
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 23:22
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных