Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Внутренний противопожарный водопровод
sergeevmv2
сообщение 13.4.2010, 15:59
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 13.1.2010
Пользователь №: 44120



Подскажите, пожалйуста, требуется ли мне устраивать автоматическое пожаротушение на следующем объекте: гараж-стоянка с предприятиями общественного назначения - в подвале и на первом этаже расположен магазин, с первого и до пятого этажа идёт автостоянка. Прочитал СП 5.13130 и не много запутался....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 13.4.2010, 16:58
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(sergeevmv2 @ 13.4.2010, 16:59) *
Подскажите, пожалйуста, требуется ли мне устраивать автоматическое пожаротушение на следующем объекте: гараж-стоянка с предприятиями общественного назначения - в подвале и на первом этаже расположен магазин, с первого и до пятого этажа идёт автостоянка. Прочитал СП 5.13130 и не много запутался....

См. МГСН 5.01.01 п.3.7 (если объект в Москве) или СНиП21-02-99 п.6.29 если объект не в Москве.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergeevmv2
сообщение 13.4.2010, 17:22
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 13.1.2010
Пользователь №: 44120



Цитата(BTS @ 13.4.2010, 17:58) *
См. МГСН 5.01.01 п.3.7 (если объект в Москве) или СНиП21-02-99 п.6.29 если объект не в Москве.


А то что стоянка неотапливаемая как -то повлияет на это?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 13.4.2010, 17:38
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(sergeevmv2 @ 13.4.2010, 18:22) *
А то что стоянка неотапливаемая как -то повлияет на это?

Если стоянка закрытого типа, то не повлияет. А если стоянка открытого типа, но встроенная в здание другого назначения нужно внимательно прочитать соответствующий Вашему случаю документ. Могут потребоваться СТУ.

Сообщение отредактировал BTS - 13.4.2010, 17:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_hunter09_*
сообщение 15.4.2010, 12:13
Сообщение #35





Guest Forum






Подскажите сколько трубуется установить пожарных кранов на каждом этаже 3-х этажного производственного здания длина коридоров 53м.
В СНиП 2.04.01-85 говориться только об общем количестве пожарных шкафов от обьема здания
Общий обьем здания у нас 7794м^3 по таблице 2 получается что на здание нужно всего 2 ствола??? helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergeevmv2
сообщение 15.4.2010, 14:20
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 13.1.2010
Пользователь №: 44120



Цитата(hunter09 @ 15.4.2010, 13:13) *
Подскажите сколько трубуется установить пожарных кранов на каждом этаже 3-х этажного производственного здания длина коридоров 53м.
В СНиП 2.04.01-85 говориться только об общем количестве пожарных шкафов от обьема здания
Общий обьем здания у нас 7794м^3 по таблице 2 получается что на здание нужно всего 2 ствола??? helpsmilie.gif




Каждая точка пространства должна орошаться двумя струями. А сколько их у вас будет на кадом этаже, это надо смотреть по планировке помещения. И замерять расстояние от ПК надо через проходы и двери, а не "сквозь" стены. Ясно ответил?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_hunter09_*
сообщение 15.4.2010, 16:02
Сообщение #37





Guest Forum






sergeevmv2 вот план здания, helpsmilie.gif
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1.JPG ( 54,52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 39
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь321_*
сообщение 29.4.2010, 12:39
Сообщение #38





Guest Forum






Вопрос от чайника: У нас в школе при ремонте тр-да проложили трубы из полипропилена, пожарные стояки стальные а между ними ПП. Как на это посмотрит пожарник?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 29.4.2010, 17:13
Сообщение #39


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(Игорь321 @ 29.4.2010, 12:39) *
Вопрос от чайника: У нас в школе при ремонте тр-да проложили трубы из полипропилена, пожарные стояки стальные а между ними ПП. Как на это посмотрит пожарник?

Плохо посмотрит

СНиП 2.04.01-85* п. 10.1.* Для внутренних трубопроводов холодной и горячей воды следует применять пластмассовые трубы и фасонные изделия из полиэтилена, полипропилена, поливинилхлорида, полибутилена, металлополимерные, из стеклопластика и других пластмассовых материалов - для всех сетей водоснабжения, кроме раздельной сети противопожарного водоснабжения
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь321_*
сообщение 29.4.2010, 20:19
Сообщение #40





Guest Forum






Трубопровод в школе совмещенный. От одного ввода.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 29.4.2010, 20:29
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Игорь321 @ 29.4.2010, 21:19) *
Трубопровод в школе совмещенный. От одного ввода.

На форуме не плохо работает поиск вообще то.
Не одна тема есть по этому вопросу.
Первая попавшаяся, например: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...mp;#entry446383
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь321_*
сообщение 30.4.2010, 9:10
Сообщение #42





Guest Forum






Спасибо за ссылку OlgaO! Короче подрядчик "попал"!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_sydarinja_*
сообщение 24.1.2011, 12:32
Сообщение #43





Guest Forum






Цитата(Young @ 8.4.2010, 13:37) *
так ПК не более 12. Еслиб было более то еще и кольцевание потребовалось бы.


Скажите,какими нормами это регламентировано?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Виталий81_*
сообщение 24.1.2011, 12:48
Сообщение #44





Guest Forum






Цитата(sydarinja @ 24.1.2011, 14:32) *
Скажите,какими нормами это регламентировано?

СНиП 2.04.01-85* п. 9.1... если не изменяет память...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 24.1.2011, 15:14
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 20597
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Виталий81 @ 24.1.2011, 14:48) *
СНиП 2.04.01-85* п. 9.1... если не изменяет память...

Насколько я знаю сейчас все подобные дела регламентируются пожарным СП по противопожарному водопроводу (на форуме они есть-поищите)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Виталий81_*
сообщение 24.1.2011, 15:20
Сообщение #46





Guest Forum






Цитата(alexandrpjatkov @ 24.1.2011, 17:14) *
Насколько я знаю сейчас все подобные дела регламентируются пожарным СП по противопожарному водопроводу (на форуме они есть-поищите)

Искомое там (в СП) не найдете...Да и никто не пожарные требования СНиПов к внутреннему водопроводу не отменял...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 24.1.2011, 19:30
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 20597
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Виталий81 @ 24.1.2011, 17:20) *
Искомое там (в СП) не найдете...Да и никто не пожарные требования СНиПов к внутреннему водопроводу не отменял...

См статью. В ней говорится что НПБ, СНиПы и прочие нормы могут выполняться только в иой части- которая не противоречит требованиям данных СП.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Виталий81_*
сообщение 25.1.2011, 8:47
Сообщение #48





Guest Forum






Цитата(alexandrpjatkov @ 24.1.2011, 21:30) *
См статью. В ней говорится что НПБ, СНиПы и прочие нормы могут выполняться только в иой части- которая не противоречит требованиям данных СП.

в рассматриваемом случае СНиП не противоречит...

Сообщение отредактировал Виталий81 - 25.1.2011, 8:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
regina.mk
сообщение 30.1.2011, 19:11
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 28.1.2011
Из: Каменск-Уральский
Пользователь №: 91620



подскажите пожалуйста, как посчитать потребный напор на вводе (противопожарный водопровод)???
Hпотр. на здание=Hgeom+∑ Htot+Hf, вот по этой формуле??? если по ней, то из чего складывается сумма потерь напора ∑ Htot?? и как узнать свой свободный напор Hf??? воть... в этом году закончила инст, и нет пока совсем опыта. ПГ разместить в колодце? спасибо .... wub.gif

http://forum.abok.ru/index.php?act=boardrules

Сообщение отредактировал OlgaO - 30.1.2011, 19:14
Причина редактирования: regina.mk, прочитайте, пожалуйста правила форума и не задавайте один и тот же вопрос во всех темах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
regina.mk
сообщение 31.1.2011, 17:14
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 28.1.2011
Из: Каменск-Уральский
Пользователь №: 91620



подскажите пожалуйста, завтра ехать на объект жен сконсультации. надо спроектировать наруж водопровод В1 и внутр противопожарный водопровод,один ввод. то есть надо начертить профиль В1 с колодцами. и разместить ПК внутри здания,у меня их получилось 12 штук, надо начертить аксономктрию В2. вопрос: какие замеры нужно произвести на объекте для работы. ооочень надеюсь на Вас. спасибо) надо пройтись по трассе, это понятно. что еще???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 15:41
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных