> СКВ для склада кат.А
Akila
сообщение 7.4.2010, 13:52
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 79
Регистрация: 19.10.2008
Из: Краснодар
Пользователь №: 24207



Может кто сталкивался. Как решить вопрос с вентиляцией и кондиционированием помещения склада проб на нефтебазе кат. А. Объем помещения 30м3. Согласно технологии минимум 3крата то есть 90м3/ч, температура в помещении не более 20С. Согласно СНиП рециркуляция не допускается, т.е. только прямоток. Понятно что с 90м3/ч данной задачи не решить, надо завышать воздухообмен. Из каталогов нашел самую малую приточную установку 750м3/ч с фреоновым испарителем и наружным блоком 6,7кВт, но при этом воздухообмен получается огромным 25крат. Есть еще какие нибудь варианты?

Сообщение отредактировал Akila - 7.4.2010, 14:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Вован (Киев)
сообщение 7.4.2010, 14:50
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 728
Регистрация: 22.2.2007
Пользователь №: 6196



Так а задача то какая? Сделать тупо три крата или шо? Борьба с теплом?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Akila
сообщение 7.4.2010, 15:57
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 79
Регистрация: 19.10.2008
Из: Краснодар
Пользователь №: 24207



Цитата(Вован (Киев) @ 7.4.2010, 15:50) *
Так а задача то какая? Сделать тупо три крата или шо? Борьба с теплом?


обеспечить не более 20С круглый год
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ArFey
сообщение 7.4.2010, 16:34
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932



По-моему, Вы сами на свой вопрос ответили. А большАя кратность? Ну 25, ну и что? Делаете же Вы для такого складика аварийную механическую вентиляцию, и ничего - все живы. Или не делаете? Аркадий
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Akila
сообщение 7.4.2010, 17:03
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 79
Регистрация: 19.10.2008
Из: Краснодар
Пользователь №: 24207



Цитата(ArFey @ 7.4.2010, 17:34) *
По-моему, Вы сами на свой вопрос ответили. А большАя кратность? Ну 25, ну и что? Делаете же Вы для такого складика аварийную механическую вентиляцию, и ничего - все живы. Или не делаете? Аркадий

Про аварийную вентиляцию в технологии не слова.

С таким расходом и резервированием думаю она и не нужна.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Вован (Киев)
сообщение 7.4.2010, 22:35
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 728
Регистрация: 22.2.2007
Пользователь №: 6196



Цитата
Про аварийную вентиляцию в технологии не слова.
Зато в СНиПе есть.... и не одно rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 9:21
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных