Ув. kostya163. Вначале уточним формулировки: проводки, проходящие по помещениям одного потребителя для питания его же электрооборудования не являются транзитными. Нельзя прокладывать провода, питающие одну квартиру, через помещения другой. Но это так, к слову. Да, в ПУЭ прямого запрета нет, но ДБН В. 2.5-23-2003 "ПРОЕКТУВАННЯ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ ОБ’ЄКТІВ ЦИВІЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ" в п.5.41 конкретно описывает зоны ванных комнат где могут быть электропроводки, а где их быть не должно.
В Вашем случае упомянутый Вами кабель следует прокладывать только в третьей зоне. Ну а еще лучше - вне ванной комнаты.
|