Здравствуйте Помогите, манагеру
Есть продуктовый магазин в котором установлено 8 морозильных ларей, открытые холодильные прилавки-6 шт и 4 холодильника для пива. Всё оборудование моноблочное.
Нужно прикинуть теплопритоки от этого торгового оборудования
|
|
|
|
|
8.4.2010, 11:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Можете и сами, - укрупненно. Для этого "прочтите" с заводских бирок на оборудование (шильдики) потребляемую мощность (кВт) и умножте это значение на " К", где: - для морозильных ларей К = 2,5; - для холодильных прилавков К = 3,0; - для холодильников для пива К = 4,0.
Максимальное тепловыделение (в кВт) одной единици оборудования при непрерывной работе компрессора.
|
|
|
|
|
8.4.2010, 17:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 169
Регистрация: 24.1.2008
Из: Минск
Пользователь №: 14794

|
Цитата(vadim999 @ 8.4.2010, 11:08)  Можете и сами, - укрупненно. Для этого "прочтите" с заводских бирок на оборудование (шильдики) потребляемую мощность (кВт) и умножте это значение на " К", где: - для морозильных ларей К = 2,5; - для холодильных прилавков К = 3,0; - для холодильников для пива К = 4,0.
Максимальное тепловыделение (в кВт) одной единици оборудования при непрерывной работе компрессора. Не поясните, из каких соображений появилась данная методика? На первый взгляд, похоже на теплоту конденсации...
Сообщение отредактировал Aik - 8.4.2010, 17:06
|
|
|
|
|
8.4.2010, 17:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932

|
Цитата(Aik @ 8.4.2010, 17:03)  Не поясните, из каких соображений появилась данная методика? На первый взгляд, похоже на теплоту конденсации... Вот и мне интересно! Всю жизнь считал, что тепловыделения равны мощности двигателя. Да, можно возразить, что есть всякие там коэффициенты типа EER, но ведь у Вас испаритель и конденсатор находятся в одном помещении (сколько конденсатор отдал тепла, столько же испаритель холода). Аркадий
|
|
|
|
|
9.4.2010, 9:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 169
Регистрация: 24.1.2008
Из: Минск
Пользователь №: 14794

|
Цитата(ArFey @ 8.4.2010, 17:12)  Вот и мне интересно! Всю жизнь считал, что тепловыделения равны мощности двигателя. Да, можно возразить, что есть всякие там коэффициенты типа EER, но ведь у Вас испаритель и конденсатор находятся в одном помещении (сколько конденсатор отдал тепла, столько же испаритель холода). Аркадий Такая тема поднималась здесь...
|
|
|
|
|
9.4.2010, 9:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932

|
Прочитал. Не согласен. Во-первых, интересно мне что это за холодильное оборудование, работающее менее 24 ч/сут.? А продукты, там хранящиеся, куда девать? Так что "хвост" от предложенной Вами формулы - фантазия. Затем, что такое "холодопроизводительность, приведенная к 24 часам работы оборудования? Во всех паспортах и расчетах холодопроизводительность всегда дается в час (ранее была замечательная единица - ккал/ч). А вот по поводу первой половины формулы, учитывающей коэффициент одновременности работы оборудования - это уже интереснее и ближе к теме. Однако, действительно, с одной стороны имеет место быть коэффициент загрузки при работе компрессора (двигателя компрессора). Т.е. в час компрессор "молотит" не 60 минут, а какое-то время отдыхает. Подозреваю, что, как и у кондиционера, у холодильной витрины компрессор, даже работая с перегрузом, все равно на 3 минуты в час принудительно "отправляется отдохнуть". С другой стороны присутствует "продуктооборот" - охлажденную колбасу забрали из витрины, а на ее место принесли теплую. Поэтому, думаю, что не ошибусь, если предположу, что принимая коэффициент загрузки работы компрессора = 1 (и коэффициент одновременности работы витрин также 1), мы довольно точно учтем все обстоятельства, приведенные мной выше. Аркадий
|
|
|
|
|
9.4.2010, 13:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Только из уважения к "Авторитету", и постояннопомятуя о давнем желании Онного (Авторитета), более подробно.
Qк = Qo + N, (kWt) - Самый краткий в Мире, и 1-й закон термодинамики. Тепло стремится от более нагретого к более холодному. ежели хотите наоборот, -затратьте внешнюю энергию. EER = (Ke) = Qo / N --> Qo = EER х N
( EER х N) + N = Qк ---> N (EER +1) = Qo
EER* - различные значения для различных групп оборудования (в предыдущем посте - по памяти). Ке - старый-добрый российский "холодильный коэффициент" о- испаритель к - конденсатор.
|
|
|
|
|
9.4.2010, 14:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
То ArFey Дата Сегодня, 10:51 Очень понравилась концовка, особенно про единицы. В первом своем посте это и отметил.
А по сути все проще. (ссылку не читал). Есть нормативные требования к КРВ - коэффициенту рабочего времени, обычно на уровне 0,75. Отношение времени работы компра к времени цикла (Работа + стоянка), или отношение необходимой мощности для данной ед. оборудования к запроектированной (установленной) холодопроизводительности ХМ. На шильдиках указывается установленная холодпроизв. Но поскольку со временим качаство изоляции ухудшаются, и покажите мне ходь один холодильник, работающий в торговле без плановой ПЕРЕгрузки, вести речь про "скважность их работы" (одновременность), у автора данного поста - язык не поворачивается. В свете повальной сплитолизакции всех стран, лучше перебдеть, особливо для онных (сплитов). Дальнейших успехов.
|
|
|
|
|
9.4.2010, 22:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 169
Регистрация: 24.1.2008
Из: Минск
Пользователь №: 14794

|
Цитата Прочитал. Не согласен.... Так что "хвост" от предложенной Вами формулы - фантазия. Мда...соглашусь что фантазия, если приведете доводы.  С одной стороны, Вы пишите: Цитата ...интересно мне что это за холодильное оборудование, работающее менее 24 ч/сут.? А с другой: Цитата Т.е. в час компрессор "молотит" не 60 минут, а какое-то время отдыхает Сами и ответили на вопрос о времени работы оборудования  Если еще остались сомнения, то понаблюдайте за временем работы обычного бытового холодильника, стоящего на кухне. Теперь по формуле. Все соображения по ее выводу основаны на уравнении: Теплоприток от витрины = электрическая мощность витрины + холодопроизводительность витрины - теплоприток, проникающий из помещения в витрину (через изоляцию ). Электрическая мощность + холодопроизводительность витрины = производительность конденсатора витрины. Да, Аркадий, тепло отводимое от витрины (холодопроизводительность витрины) потом и вернется в том же количестве обратно. Но время отвода тепла от витрины меньше (!) времени обратного его прониктновения в витрину в результате теплопртока через изоляцию. Витрина, как и бытовой холодильник работает не постояно т.е. компрессор допустим за вдадцать минут охлаждет объем витрины, а потом отключается и ждет пока температура в витрине не повысится выше уставки. Во время работы компрессора, тепла помимо электропотребления выбрасывается больше, чем поглащается витриной через теплоизоляцию в единицу времени. Цитата Затем, что такое "холодопроизводительность, приведенная к 24 часам работы оборудования? Если витрина работает 24 ч в сутки, то это означает, что теплоприток проникающий в витрину равен холодопроизводительности витрины, и в этом случае общий теплоприток от витрины равен электрической мощности витрины. Если витрина работает tраб= 18 ч в сутки и имеет холодопроизводительность 10 кВт, то при холодопроизводительности 10*18/24=7,5 кВт витрина будет работать 24 часа в сутки (теплоприток в витрину будет равен этой холодопроизводительности). Если холодопроизводительность витрины будет ниже, то температуру витрина не наберет... Еще раз: Теплоприток от витрины = электрическая мощность витрины + холодопроизводительность витрины - теплоприток, проникающий из помещения в витрину (через изоляцию ). Q=(100-N)/100*[Qэл+(24/tраб-1)*Qпх] Выражение (24/tраб-1)*Qпх = 24/tраб*Qпх - Qпх 24/tраб*Qпх - холодопроизводительность витрины (как в вышеприведенном примере 24/18*7,5=10 кВт) Qпх - теплоприток в витрину. P.S. ArFey, Вы не учли, что при работе компрессор выбрасывает кроме электрической мощности больше тепла, чем поглащает витрина в единицу времени через изоляцию (холодопроизводительность витрины больше теплопритоков в нее). Понятно, что это только во время работы компрессора (пиковые тепловыделения). vadim999, Вы не учитываете, что витрина поглащает тепло, в результате чего и нагревается ее полезный объем. P.S.P.S. формула не отображает поступление в витрину теплого продукта.
Сообщение отредактировал Aik - 9.4.2010, 22:24
|
|
|
|
|
12.4.2010, 10:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
То Aik Дата, 9.4.2010, 23:11 "Почем,  нынче опиум для народа."(с) А. "Теплоприток от витрины = электрическая мощность витрины + холодопроизводительность витрины - теплоприток, проникающий из помещения в витрину (через изоляцию ). " Б. " vadim999, Вы не учитываете, что витрина поглащает тепло, в результате чего и нагревается ее полезный объем." Здесь и далее выделено автором данного поста. А. О-бана! Словеса, расположенные промеж знака "минус", азм есм тотжество физического процесса, и не считая "мелких блох" - и их равенство. Засим, примети поздравления по случаю опровержения закона термодинамики, с мале-е-еньким замечанием. Ну нельзя так фривольно разбрасываться терминами. Б. Спасибо, что открыли глаза, и направили на путь, истенный, а то щитал что энто фсё от "дыхания продуктов", освещения и открытия двенок иль, как они называются, ежеле витрина закрытая. " P.S.P.S. формула не отображает поступление в витрину теплого продукта." Эт называется "не штатная эксплуатация оборудования" - не соответствует требованиям доки на онное. ЗЫ. А собств, почему только витрина, а у др оборудования, по другому, штоль?
|
|
|
|
|
12.4.2010, 11:45
|
Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах
Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997

|
Согласен с vadim999. Лишь небольшое дополнение - в теплопритоки надо еще учесть теплопоступления от нагретого корпуса компрессора в пом. To Aik Кроме того что приведенная формула действительно не дружит с термодинамикой, не считаю нужным учитывать время работы компрессора, даже если он работает всего 15 мин. в часу. Потому как в задании не оговаривается что в течении этих 15 мин. можно нарушать ТВР, что непременно произойдет если рассчитать теплоизбытки согласно Ваших рекомендаций.
|
|
|
|
|
12.4.2010, 13:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
То JJJJ, Дата Сегодня, 12:45
"Лишь небольшое дополнение - в теплопритоки надо еще учесть теплопоступления от нагретого корпуса компрессора в пом."
Органически входит в Qк. И заметьте, чем боле буде от нагретого корпуса компра, тем меньше - на кондее.
И вообще, неблагодарная ( и не нужная) ветка в теме - считать составляющие теплопритоков в охлаждаемый объем хол. оборудования, в свете названия темы. Повторюсь. Задачка трактуется сле.образом. Необходимо перенести "ведро" тепла с менее низкого температурного уровня на более высокий температурный уровень (эт испаритель и кондей). Для осуществления такого финта, необходимо затратить некую толику электризму (отсосать из разетки). Коль скоро мы нахапали тепла ( с менее низкого уровня и из розетки), то для соблюдения теплового равновесия нашей системки, его и надо сбросить ... с кондея. И всё, скока хапнули - стока и отдали. В противном случае или "заморозим" или "взорвем" системку. А уж природа происхождения "ведра" тепла, пути его переноса и способа рассеевания и "ведра" и электризма из разетки, в задачке не стояло.
|
|
|
|
|
12.4.2010, 14:01
|
Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах
Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997

|
Цитата(vadim999 @ 12.4.2010, 10:48)  То JJJJ, Дата Сегодня, 12:45
"Лишь небольшое дополнение - в теплопритоки надо еще учесть теплопоступления от нагретого корпуса компрессора в пом."
Органически входит в Qк. И заметьте, чем боле буде от нагретого корпуса компра, тем меньше - на кондее. А вот и нет. Приведенная ранее формула справедлива если потребленная компрессором эл. эн. Nэл. равна полезной работе компрессора - Ак, но это не так. Часть потребленной эл.эн. уходит в ОС.
|
|
|
|
|
12.4.2010, 15:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Цитата(JJJJ @ 12.4.2010, 15:01)  А вот и нет. Приведенная ранее формула справедлива если потребленная компрессором эл. эн. Nэл. равна полезной работе компрессора - Ак, но это не так. Часть потребленной эл.эн. уходит в ОС. И не только пользительной работы компра, но всяческие элекстричные потери (токи Фуки, паразитные индуктивности и прочая). Естественно, что часть э.э. уходит и в ОС и в Чт. и далее в Пт, Сбб. Но все это ни что иное, как торговый зал (наверно), в который разными путями и сбрасывается тепло от работающей ХМ.
Сообщение отредактировал vadim999 - 12.4.2010, 15:45
|
|
|
|
|
12.4.2010, 18:52
|
Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах
Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997

|
Цитата(vadim999 @ 12.4.2010, 12:44)  И не только пользительной работы компра, но всяческие элекстричные потери (токи Фуки, паразитные индуктивности и прочая). Естественно, что часть э.э. уходит и в ОС и в Чт. и далее в Пт, Сбб. Но все это ни что иное, как торговый зал (наверно), в который разными путями и сбрасывается тепло от работающей ХМ. В общем да. Просто в формуле "Qк = Qo + N, (kWt)" должна стоять работа, а не потребленная эл.эн. -Qк = Qo + А, (kWt). Тогда все сходится.
|
|
|
|
|
13.4.2010, 9:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
То JJJJ ,Дата Вчера, 19:52 "не складушки, не ладушки" - тепловая моща и работа (э.э.???) не можут складоваться, вычитаться; суть разная физических величин.азм есм!!
|
|
|
|
|
13.4.2010, 16:35
|
Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах
Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997

|
Цитата(vadim999 @ 13.4.2010, 7:48)  То JJJJ ,Дата Вчера, 19:52 "не складушки, не ладушки" - тепловая моща и работа (э.э.???) не можут складоваться, вычитаться; суть разная физических величин.азм есм!! Ну не будьте таким буквоедом Ну не "А", а "А/t", суть не в этом, а в том что в формуле это доля потребленной эл. эн. затраченной на совершение полезной работы, а не вся потребленная эл. эн. Кстатии если память не изменяет то в формуле эта доля обозначается все же буквой "А", и размерность кВт.
|
|
|
|
|
13.4.2010, 16:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Цитата(JJJJ @ 13.4.2010, 17:35)  Ну не будьте таким буквоедом Ну не "А", а "А/t", суть не в этом, а в том что в формуле это доля потребленной эл. эн. затраченной на совершение полезной работы, а не вся потребленная эл. эн. Кстатии если память не изменяет то в формуле эта доля обозначается все же буквой "А", и размерность кВт. Выделено автором настоящего поста. КтоП зануТствовал, если бы, каким-то чудником образом эл.двигатель компра был вынесен за пределы торгового зала. А поскольку, по умолчанию, в подобном оборудовании используются герметичные компры, то всякие элестричные потери в ихних эл/дв приводяд нагреву обмоток, которые охлажаются всас. Х/А и тем самым и дополнительно, онный (Х/А) нагревается.  Уф-ф. Далее по тепловым диаграммам компра+ цикла. Успехов(с).
|
|
|
|
|
13.4.2010, 17:57
|
Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах
Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997

|
Цитата(vadim999 @ 13.4.2010, 14:57)  Выделено автором настоящего поста. КтоП зануТствовал, если бы, каким-то чудником образом эл.двигатель компра был вынесен за пределы торгового зала. А поскольку, по умолчанию, в подобном оборудовании используются герметичные компры, то всякие элестричные потери в ихних эл/дв приводяд нагреву обмоток, которые охлажаются всас. Х/А и тем самым и дополнительно, онный (Х/А) нагревается.  Уф-ф. Далее по тепловым диаграммам компра+ цикла. Успехов(с). Да все так, и если бы из за этого "А" не рождалось непоняток не стал бы и комментировать. В приведенной Вами формуле вместо N должно стоять N(1-кпд) или N - Qпов. Еще одно уравнение теплового баланса и очевидный ответ - Qт.и.=N Впрочем может это и в самом деле занудство.
|
|
|
|
|
13.4.2010, 21:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 169
Регистрация: 24.1.2008
Из: Минск
Пользователь №: 14794

|
Цитата примети поздравления по случаю опровержения закона термодинамики Уважаемый, какой закон термодинамики был опровержен? Будте любезны пояснить, а то складывается такое впечатление, что нахватались умных словесов, не понимая их смысла. Цитата Ну нельзя так фривольно разбрасываться терминами. Больше конкретики, например, Aik ты не прав здесь и здесь, потому что.... Цитата Спасибо, что открыли глаза, и направили на путь, истенный, а то щитал что энто фсё от "дыхания продуктов", освещения и открытия двенок иль, как они называются, ежеле витрина закрытая. Любезный, меньше ехидства, как-то линейно и несвязано мыслите, лучше подумайте откуда это тепло приходит в витрину. Цитата ЗЫ. А собств, почему только витрина, а у др оборудования, по другому, штоль? Для любого холодильного оборудования со встроенным ККА, будь то: витрина, бытовой холодильник и т.д. P.S. Честно говоря, надоело уже кому-то что-то доказывать, пусть каждый останется при своем мнении, а уважаемый vadim999 как всегда самым умным.
|
|
|
|
|
16.4.2010, 13:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Цитата(Aik @ 13.4.2010, 22:49)  А. Уважаемый, какой закон термодинамики был опровержен? Будте любезны пояснить, а то складывается такое впечатление, что нахватались умных словесов, не понимая их смысла. Б. Больше конкретики, например, Aik ты не прав здесь и здесь, потому что.... В. Любезный, меньше ехидства, как-то линейно и несвязано мыслите, лучше подумайте откуда это тепло приходит в витрину. Г.Для любого холодильного оборудования со встроенным ККА, будь то: витрина, бытовой холодильник и т.д. Д. P.S. Честно говоря, надоело уже кому-то что-то доказывать, пусть каждый останется при своем мнении ... А. Дык, указывался в начале темы. (По написанию, самый короткий в мире). Б. Эт, если в "Песочнице". В.Про ехидство, смотреть здесь http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=47523&hl= до слов "..."Сдаюсь, все ха-ха-хателки кончились" Г.Спасибо, тож так думаю. Д. + JJJJ Дата 13.4.2010, 18:57 " ...Впрочем может это и в самом деле занудство. " А здесь совсем не допонял. Мы про инженерную задачку, или о творчестве художника-живописца. И потом, если есть конкретные вопросы исходя из темы, что мешает открыть свою тему. Успехов(с)
Сообщение отредактировал vadim999 - 16.4.2010, 13:45
|
|
|
|
|
  |