Fisher_dm
сообщение 8.4.2010, 15:00
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1466
Регистрация: 16.1.2008
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490



Часто вижу построенные офисные здания, которые сданы в эксплуатацию и продаются по частям (этажам).
На этаже планировки как таковой нет, наружные стены, окна, вход, выход, лифт, в углу санузел.
Сделано отопление, ВК для единственного санузла, вентиляции вообще нет.

Как выполняется проект в части вентиляции для экспертизы в таком случае?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 8.4.2010, 15:18
Сообщение #2


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



У нас был вариант. Посчитали кол-во воздуха = объём помещений х 3 крата. На полученную цифру подобрали сечение воздуховода. Воздуховод заложили в проект (как транзит с огнезащитным покрытием). Заложили в проект ОЗК на входе в шахту. В пояснительной к проекту сделали пояснение, что надо вытяжные установки делать на чердаке (или что там у Вас). Как-то так...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fisher_dm
сообщение 8.4.2010, 15:28
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1466
Регистрация: 16.1.2008
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490



Т.е. получается что в проекте нужно предусмотреть венткамеры, или шахты ВЕ, посчитать объемы по воздуху в зависимости от того что за здание и предварительно выбрать вент установки.
А в пояснилке написать что разводка воздуховодов будет выполнена при окончательном утверждении планировки, при этом учесть требования таких-то норм и правил?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
demon185
сообщение 8.4.2010, 15:58
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 9.10.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 11862



Можно написать, что вентиляция делается для существующего объема. Проложить общие воздуховоды, сделать n-е количество врезок с дросселями, заложить вентустановки. Дальнейшую разводку от врезки делает арендатор своими силами. В ТРК Гранд Каньон (Питер) так и сделано было, общий расход был посчитан по общей площади. Для каких то общих помещений (вестибюли, холлы и т.д.) делаем системы до конца.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 8.4.2010, 16:03
Сообщение #5


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Шахты обязательно. И ОЗК, и покрытие. Про камеру наверху - лучше сейчас подумать, если место есть. Тогда всем хорошо будет. Может быть крат пять заложить.... ничего страшнее SPA-центра или стоматологии не устроят (по закону).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fisher_dm
сообщение 8.4.2010, 16:06
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1466
Регистрация: 16.1.2008
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490



Вот статью нашел по теме http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=3626


Цитата(EJIEHA @ 8.4.2010, 17:03) *
Шахты обязательно. И ОЗК, и покрытие. Про камеру наверху - лучше сейчас подумать, если место есть. Тогда всем хорошо будет. Может быть крат пять заложить.... ничего страшнее SPA-центра или стоматологии не устроят (по закону).



Про закон по подробнее можно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 8.4.2010, 16:16
Сообщение #7


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Про закон - цитата длинная. Гляньте МГСН 3.01-01 п.3.56. Про то, что не допускается размещать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 23:27
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных