Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Положительный дисбаланс для категории А, Кто сталкивался в практике?
FrozB
сообщение 8.4.2010, 22:56
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 8.4.2010
Пользователь №: 51435



Доброго дня!

СП 7.13130.2009 содержит требование (п. 6.21) обеспечивать отрицательный дисбаланс для помещений категории А.

Кто-нибудь сталкивался с ним в практике? Что именно стоит за этим требованием? Чем можно попробовать компенсировать положительный дисбаланс в данных помещениях?

Буду благодарен за любую информацию по этой теме.

Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 8.4.2010, 23:26
Сообщение #2


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22359
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Наладкой.
Пожалуйста.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 8.4.2010, 23:28
Сообщение #3


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



СНиП 41-01
7.5.2 Для помещений категорий А и Б, а также для производственных помещений, в которых выделяются вредные вещества или резко выраженные неприятные запахи, следует предусматривать отрицательный дисбаланс.
7.5.4 Расход воздуха для обеспечения дисбаланса в помещениях следует принимать:
а) при отсутствии тамбур-шлюза - из расчета создания разности давления не менее 10 Па по отношению к давлению в защищаемом помещении (при закрытых дверях), но не менее 100 м3/ч на каждую дверь защищаемого помещения;
б) при наличии тамбур-шлюза - равным расходу, подаваемому в тамбур-шлюз.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 9.4.2010, 0:11
Сообщение #4


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22359
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Это - что должно быть предусмотрено. Вопрос стоит -
Цитата
Чем можно попробовать компенсировать положительный дисбаланс в данных помещениях?

"искра зверь, слона убьёт, а включаешь - не работает". То есть - наладкой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
FrozB
сообщение 9.4.2010, 17:42
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 8.4.2010
Пользователь №: 51435



Вот сразу заметна разница между подходами в пожарных системах и других инженерных системах зданий! laugh.gif

Наладкой - это если хотели отрицательный, смонтировали - получили положительный. Тут, конечно, да - подработать напильником...

Ситуация - имеем нефтяной морской проект. Арктические условия. Объект будет расположен на территории РФ - соответственно, должен соответствовать российским требованиям. Однако западные инженеры весь расчёт строят на изначально положительном дисбалансе в помещениях категории А - как утверждают, согласно стандартной практике и западным нормативным документам. Вот и интересуюсь о конкретике нашего требования иметь отрицательный дисбаланс во всех помещениях категории А.

Касательно "компенсировать" - речь о компенсационных мероприятиях в СТУ. Т.е. компенсация отступления от требований.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 9.4.2010, 18:56
Сообщение #6


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22359
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Вот, прояснилась проблема.
По прежнему, решение остается тем, которое озвучено - наладкой. Но уже на технологический эффект.
То есть, вам нужно определить реальные характеристики систем вентиляции, Проверить их возможность быть приведенными в соответствие требованиям. Если путём регулировки можно получить результат - выполнить регулировку. Если нет, выполнить изыскание исходных данных на проектирование реконструкции.

Что касается "почему". Подход (при отрицательном балансе) таков, что воздух, потенциально содержащий взрывоопасные газы и пары не должен попадать в соседние помещения. То есть - "в помещение "А" - добро пожаловать, из помещения - "Стоять, все назад!".

Ах да, о практике...
Делал три насосно-перекачивающих станции на нефтепроводе. Проект полной реконструкции вентиляции всех зданий и помещений.

Сообщение отредактировал Skaramush - 9.4.2010, 18:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
FrozB
сообщение 12.4.2010, 19:03
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 8.4.2010
Пользователь №: 51435



Тут на данный момент принято решение проектировать помещения А с положительным дисбалансом, но обеспечивать 20 Па в смежных помещениях относительно помещений А. В принципе, под всё, что Вы говорите, подходит - но мне не нравится то, что относительно улицы всё равно остаётся плюс, что потенциально является причиной регулярного нахождения газопаровоздушных смесей по периметру объекта. А насколько это критично - не могу оценить, знаний и опыта нехватает...

А насосно-перекачивающие, которые Вы проектировали - шли с отрицательным дисбалансом? И в каком климате, если не секрет?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 12.4.2010, 19:16
Сообщение #8


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22359
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(FrozB @ 12.4.2010, 19:03) *
Тут на данный момент принято решение проектировать помещения А с положительным дисбалансом, но обеспечивать 20 Па в смежных помещениях относительно помещений А. В принципе, под всё, что Вы говорите, подходит - но мне не нравится то, что относительно улицы всё равно остаётся плюс, что потенциально является причиной регулярного нахождения газопаровоздушных смесей по периметру объекта. А насколько это критично - не могу оценить, знаний и опыта нехватает...

А насосно-перекачивающие, которые Вы проектировали - шли с отрицательным дисбалансом? И в каком климате, если не секрет?

С отрицательным. Месторасположение - Латвия, зимняя расчетная до -27. Есть нюанс - ВСЯ территория считалась категорийной, так как резервная группа насосов находится под открытым небом. Таким образом все не категорийные помещения проектировались с положительным дисбалансом. А оборудование в зале электродвигателей было жёстко сблокировано с вентиляторами подпора. Подпор выполнялся в стену, разделяющую зал насосов и зал электродвигателей, а также в сальники валов.
Ещё, в зале электродвигателей двери оснащали противовесами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.6.2025, 13:35
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных