|
  |
Положительный дисбаланс для категории А, Кто сталкивался в практике? |
|
|
|
8.4.2010, 22:56
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 8.4.2010
Пользователь №: 51435

|
Доброго дня!
СП 7.13130.2009 содержит требование (п. 6.21) обеспечивать отрицательный дисбаланс для помещений категории А.
Кто-нибудь сталкивался с ним в практике? Что именно стоит за этим требованием? Чем можно попробовать компенсировать положительный дисбаланс в данных помещениях?
Буду благодарен за любую информацию по этой теме.
Спасибо!
|
|
|
|
|
8.4.2010, 23:26
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22359
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Наладкой. Пожалуйста.
|
|
|
|
|
8.4.2010, 23:28
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
СНиП 41-01 7.5.2 Для помещений категорий А и Б, а также для производственных помещений, в которых выделяются вредные вещества или резко выраженные неприятные запахи, следует предусматривать отрицательный дисбаланс. 7.5.4 Расход воздуха для обеспечения дисбаланса в помещениях следует принимать: а) при отсутствии тамбур-шлюза - из расчета создания разности давления не менее 10 Па по отношению к давлению в защищаемом помещении (при закрытых дверях), но не менее 100 м3/ч на каждую дверь защищаемого помещения; б) при наличии тамбур-шлюза - равным расходу, подаваемому в тамбур-шлюз.
|
|
|
|
|
9.4.2010, 0:11
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22359
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Это - что должно быть предусмотрено. Вопрос стоит - Цитата Чем можно попробовать компенсировать положительный дисбаланс в данных помещениях? "искра зверь, слона убьёт, а включаешь - не работает". То есть - наладкой.
|
|
|
|
|
9.4.2010, 17:42
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 8.4.2010
Пользователь №: 51435

|
Вот сразу заметна разница между подходами в пожарных системах и других инженерных системах зданий! Наладкой - это если хотели отрицательный, смонтировали - получили положительный. Тут, конечно, да - подработать напильником... Ситуация - имеем нефтяной морской проект. Арктические условия. Объект будет расположен на территории РФ - соответственно, должен соответствовать российским требованиям. Однако западные инженеры весь расчёт строят на изначально положительном дисбалансе в помещениях категории А - как утверждают, согласно стандартной практике и западным нормативным документам. Вот и интересуюсь о конкретике нашего требования иметь отрицательный дисбаланс во всех помещениях категории А. Касательно "компенсировать" - речь о компенсационных мероприятиях в СТУ. Т.е. компенсация отступления от требований.
|
|
|
|
|
9.4.2010, 18:56
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22359
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Вот, прояснилась проблема. По прежнему, решение остается тем, которое озвучено - наладкой. Но уже на технологический эффект. То есть, вам нужно определить реальные характеристики систем вентиляции, Проверить их возможность быть приведенными в соответствие требованиям. Если путём регулировки можно получить результат - выполнить регулировку. Если нет, выполнить изыскание исходных данных на проектирование реконструкции.
Что касается "почему". Подход (при отрицательном балансе) таков, что воздух, потенциально содержащий взрывоопасные газы и пары не должен попадать в соседние помещения. То есть - "в помещение "А" - добро пожаловать, из помещения - "Стоять, все назад!".
Ах да, о практике... Делал три насосно-перекачивающих станции на нефтепроводе. Проект полной реконструкции вентиляции всех зданий и помещений.
Сообщение отредактировал Skaramush - 9.4.2010, 18:58
|
|
|
|
|
12.4.2010, 19:03
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 8.4.2010
Пользователь №: 51435

|
Тут на данный момент принято решение проектировать помещения А с положительным дисбалансом, но обеспечивать 20 Па в смежных помещениях относительно помещений А. В принципе, под всё, что Вы говорите, подходит - но мне не нравится то, что относительно улицы всё равно остаётся плюс, что потенциально является причиной регулярного нахождения газопаровоздушных смесей по периметру объекта. А насколько это критично - не могу оценить, знаний и опыта нехватает...
А насосно-перекачивающие, которые Вы проектировали - шли с отрицательным дисбалансом? И в каком климате, если не секрет?
|
|
|
|
|
12.4.2010, 19:16
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22359
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Цитата(FrozB @ 12.4.2010, 19:03)  Тут на данный момент принято решение проектировать помещения А с положительным дисбалансом, но обеспечивать 20 Па в смежных помещениях относительно помещений А. В принципе, под всё, что Вы говорите, подходит - но мне не нравится то, что относительно улицы всё равно остаётся плюс, что потенциально является причиной регулярного нахождения газопаровоздушных смесей по периметру объекта. А насколько это критично - не могу оценить, знаний и опыта нехватает...
А насосно-перекачивающие, которые Вы проектировали - шли с отрицательным дисбалансом? И в каком климате, если не секрет? С отрицательным. Месторасположение - Латвия, зимняя расчетная до -27. Есть нюанс - ВСЯ территория считалась категорийной, так как резервная группа насосов находится под открытым небом. Таким образом все не категорийные помещения проектировались с положительным дисбалансом. А оборудование в зале электродвигателей было жёстко сблокировано с вентиляторами подпора. Подпор выполнялся в стену, разделяющую зал насосов и зал электродвигателей, а также в сальники валов. Ещё, в зале электродвигателей двери оснащали противовесами.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
Последние сообщения Форума
|