> канализация автостоянки
Львиное сердце
сообщение 12.11.2020, 10:32
Сообщение #61





Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704



Цитата(Ferdipendoz @ 12.11.2020, 8:02) *
И вы решили пункт для НС применить )

Цитата(Serg Ivanov @ 12.11.2020, 10:06) *
Ну так Вам и решать. rolleyes.gif Разумно и достаточно.

А что еще применять?) Остаётся только опыт... а опыт нулевой с парковками... Это решение взято от других проектов...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Львиное сердце
сообщение 12.11.2020, 10:59
Сообщение #62





Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704



Цитата(Львиное сердце @ 11.11.2020, 17:37) *
Парковку. И на втором подземном этаже приямки для откачки дренажной канализации после тушения пожара

Скорее всего перемудрил с количеством приямков.
Можно сделать мысль, что после пожара главное не затопить машины в этой парковке. Клиренс большинства машин 0,15м, моя парковка 3000кв.м, получается может вместить 450 кубов... Даже одного приямка хватит, получается:) А если будет "крутая тачила заниженная", можно два примяка)
Как такая логика?)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Львиное сердце
сообщение 12.11.2020, 11:55
Сообщение #63





Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704



Цитата(Львиное сердце @ 12.11.2020, 10:59) *
Как такая логика?)

Нашёл темы про эти приямки. Извините.
И спасибо за участие)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 12.11.2020, 12:23
Сообщение #64


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Львиное сердце @ 12.11.2020, 10:59) *
Скорее всего перемудрил с количеством приямков.
Можно сделать мысль, что после пожара главное не затопить машины в этой парковке. Клиренс большинства машин 0,15м, моя парковка 3000кв.м, получается может вместить 450 кубов... Даже одного приямка хватит, получается:) А если будет "крутая тачила заниженная", можно два примяка)
Как такая логика?)

Нормальная логика.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
twilightnow
сообщение 20.9.2023, 10:44
Сообщение #65





Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 3.4.2012
Из: Москва
Пользователь №: 146101



Доброго дня! вопрос сюда же в кучу. Большой наземный паркинг. Кровля эксплуатируемая всё теми же машинами. Вопрос: нужны ли там водосточные воронки или весь водосбор заменить на лотки и трапы(мне думается, что это логичнее)? Архи уже наставили воронок. Смущает, что в воронки пойдет сток с нефтепродуктами и взвешкой. Объект в Москве, экспертиза МГЭ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Супер Марио
сообщение 21.9.2023, 16:10
Сообщение #66





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 21.6.2017
Из: Воронеж
Пользователь №: 323586



Разуклонку сделать "желобками" стяжки к трапам. Трапы, опускаясь на уровень ниже соеднияются в сборный трубопровод, который будет отводить сточную воду в нефтемаслоотделитель, устанавливаемый в отдельном помещении. Далее после нефтемаслоотделителя дренажные насосы перекачивают "очищенный" сток к выпуску, например, в бытовую.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 21.9.2023, 18:09
Сообщение #67





Группа: Участники форума
Сообщений: 2630
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Цитата(Супер Марио @ 21.9.2023, 16:10) *
Разуклонку сделать "желобками" стяжки к трапам. Трапы, опускаясь на уровень ниже соеднияются в сборный трубопровод, который будет отводить сточную воду в нефтемаслоотделитель, устанавливаемый в отдельном помещении. Далее после нефтемаслоотделителя дренажные насосы перекачивают "очищенный" сток к выпуску, например, в бытовую.

Воронежские советы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
twilightnow
сообщение 21.9.2023, 20:07
Сообщение #68





Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 3.4.2012
Из: Москва
Пользователь №: 146101



Цитата(Супер Марио @ 21.9.2023, 16:10) *
Разуклонку сделать "желобками" стяжки к трапам. Трапы, опускаясь на уровень ниже соеднияются в сборный трубопровод, который будет отводить сточную воду в нефтемаслоотделитель, устанавливаемый в отдельном помещении. Далее после нефтемаслоотделителя дренажные насосы перекачивают "очищенный" сток к выпуску, например, в бытовую.


чистить не будем. У зака есть очистные на весь участок. Вопрос именно в воронках. Насколько они там нужны и не логичнее ли их заменить трапами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Супер Марио
сообщение 22.9.2023, 8:38
Сообщение #69





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 21.6.2017
Из: Воронеж
Пользователь №: 323586



Цитата(nagger @ 21.9.2023, 18:09) *
Воронежские советы?


В Воронеже никогда не был.
если есть комментарии к варианту, давайте лучше обсудим его, а не локацию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 22.9.2023, 16:52
Сообщение #70


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(twilightnow @ 21.9.2023, 20:07) *
чистить не будем. У зака есть очистные на весь участок. Вопрос именно в воронках. Насколько они там нужны и не логичнее ли их заменить трапами.

А что будет с трапами зимой?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
twilightnow
сообщение 22.9.2023, 19:21
Сообщение #71





Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 3.4.2012
Из: Москва
Пользователь №: 146101



электрообогрев
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 23.9.2023, 20:25
Сообщение #72


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(twilightnow @ 22.9.2023, 19:21) *
электрообогрев

Оригинально. Где такое видели? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 25.9.2023, 19:18
Сообщение #73





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата(Дамир @ 15.9.2006, 10:02) *
Может кто подскажет:
Подземная парковка на 550 маш. мест, нужно ли проектировать очистные сооружения для очистки сточных вод, которые образуются в зимний период года (талые воды и т.д.)
Я работал на строящемся (и не только) ВАЗе в Проектном управлении. Мы разработали типовую станцию технического обслуживания для строительства в 33 городах страны. Экспертиза сделала замечание к проекту "следует предусмотреть оч. сооружения ливневых ст. вод с площадки станции". Наш гип на защите проекта доказал комиссии, что совр. легковые машины не оставляют после себя следов ГСМ. Посмотрите на уличные стоянки миллионов машин в городе. Асфальт, как правило, чист.

Цитата(vanadi @ 15.9.2006, 11:28) *
Недавно сдавал проект ВК по гаражу в Мосводосток... а на 1-ом этаже полы укладывались с уклоном к въезду машин, где располагался приямок с насосом. На самом деле все зависит от проверяющего инспектора к которому вы попадете. Одни могут потребовать очистку, другие закроют глаза.
Видел на практике картину после пожара такого гаража. Если бы был приямок с насосом для откачки стоков от пожаротушения, он бы стоял в самой нижней точке гаража и его бы затопило водой в самом начале пожара. К счастью, такой установки не было. Был лишь приямок 0,5*0,5*0,5 м. К откачке приступили через 2 дня после пожара переносным насосом

Сообщение отредактировал Skorpion - 25.9.2023, 19:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
twilightnow
сообщение 6.10.2023, 14:03
Сообщение #74





Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 3.4.2012
Из: Москва
Пользователь №: 146101




Я работал на строящемся (и не только) ВАЗе в Проектном управлении. Мы разработали типовую станцию технического обслуживания для строительства в 33 городах страны. Экспертиза сделала замечание к проекту "следует предусмотреть оч. сооружения ливневых ст. вод с площадки станции". Наш гип на защите проекта доказал комиссии, что совр. легковые машины не оставляют после себя следов ГСМ. Посмотрите на уличные стоянки миллионов машин в городе. Асфальт, как правило, чист.

Ваш ГИП крут!

Оставили воронки т.н. траповидные. Обогревать будем.

Сообщение отредактировал twilightnow - 6.10.2023, 14:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 9.10.2023, 8:44
Сообщение #75


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(twilightnow @ 6.10.2023, 14:03) *
Экспертиза сделала замечание к проекту "следует предусмотреть оч. сооружения ливневых ст. вод с площадки станции". Наш гип на защите проекта доказал комиссии, что совр. легковые машины не оставляют после себя следов ГСМ. Посмотрите на уличные стоянки миллионов машин в городе. Асфальт, как правило, чист.

Ваш ГИП крут!

Это не ГИП крут, это экспертиза беззубая - сказки слушает. С селитебных территорий дождевые стоки тоже должны очищаться. Необходимо или нет делать ОС от стоянки должно быть указано в ТУ на подключение к городской ливнёвке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
twilightnow
сообщение 10.10.2023, 8:47
Сообщение #76





Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 3.4.2012
Из: Москва
Пользователь №: 146101



согласна. С нашем случае у зака есть общие очистные на всю площадку. С воронками/трапами вопрос остался открытый в плане того, что заложить заложили, но как будет смотреть экспертиза не ясно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 10.10.2023, 13:01
Сообщение #77





Группа: Участники форума
Сообщений: 2630
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Что-то не сходится:
Прикрепленный файл  Снимок_экрана_2023_10_10_125716.png ( 18,82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19

Советовать сливать после маслоуловителя, "например, в бытовую" для объекта в Мск крайне смело.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 10.10.2023, 13:18
Сообщение #78


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(twilightnow @ 10.10.2023, 8:47) *
С воронками/трапами вопрос остался открытый в плане того, что заложить заложили, но как будет смотреть экспертиза не ясно.

Я бы посмотрел плохо на обогрев гидравлических затворов. Зачем греть когда можно воронки без затворов? Потребовал бы I категорию надёжности электроснабжения, теплотехнический расчёт мощности обогрева для Вашей местности и технико-экономическое обоснование такого решения. rolleyes.gif
Лопнет от мороза трап над дорогим автомобилем, краску попортит - кто платить будет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
twilightnow
сообщение 12.10.2023, 16:04
Сообщение #79





Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 3.4.2012
Из: Москва
Пользователь №: 146101



почему с затворами?трап с шахтной трубой и кровельной воронкой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 13.10.2023, 10:13
Сообщение #80


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(twilightnow @ 12.10.2023, 16:04) *
почему с затворами?трап с шахтной трубой и кровельной воронкой.

Это уже не трап, а водосточная воронка. Трап (англ. drain box, нем. Regenwasserablauf) — элемент санитарно-технического оборудования зданий. Представляет собой водоприёмное устройство различных конструкций. Как правило, трап устанавливается в полу и имеет гидрозатвор (сифон) для исключения проникновения через трап запахов из системы канализации в помещение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
twilightnow
сообщение 16.10.2023, 9:02
Сообщение #81





Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 3.4.2012
Из: Москва
Пользователь №: 146101



Мы ставим симбиоз трапа с воронкой. Если интересно, могу скинуть тип.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 16.10.2023, 9:37
Сообщение #82


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(twilightnow @ 16.10.2023, 9:02) *
Мы ставим симбиоз трапа с воронкой. Если интересно, могу скинуть тип.

Конечно интересно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
twilightnow
сообщение 16.10.2023, 15:45
Сообщение #83





Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 3.4.2012
Из: Москва
Пользователь №: 146101



Такой
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Проспект_Трап_Max_для_SitaMulti__1_.pdf ( 6,13 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 19
Прикрепленный файл  Проспект_Трап_Max_для_SitaMulti__1_.pdf ( 6,13 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2
Прикрепленный файл  Проспект_Трап_Max_для_SitaMulti__1_.pdf ( 6,13 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2
Прикрепленный файл  Проспект_Трап_Max_для_SitaMulti__1_.pdf ( 6,13 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 0
Прикрепленный файл  Проспект_Трап_Max_для_SitaMulti__1_.pdf ( 6,13 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 0
Прикрепленный файл  Проспект_Трап_Max_для_SitaMulti__1_.pdf ( 6,13 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 16.10.2023, 15:47
Сообщение #84


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(twilightnow @ 16.10.2023, 15:45) *
Такой

Спасибо. Разница только в названии
https://aquand.ru/d/hl/11%20%D0%9A%D1%80%D0...%20105-138).pdf
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 17.10.2023, 11:21
Сообщение #85


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3600
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Цитата(twilightnow @ 16.10.2023, 17:45) *
Такой

Этот заподлицо с поверхностью
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
1973
сообщение 12.11.2024, 8:44
Сообщение #86





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 5.10.2011
Пользователь №: 124228



Здравствуйте. Доделываю проект (стадия П) 3-х этажной подземной автопарковки. Есть -система автоматического пожаротушения, на ярусах расставлены трапы, соединенные коллектором и выводом в приямки с дальнейшим откачиванием насосами в наружную дождевую канализацию. ГИП, согласно СП 1l3.13330.2023 п. 5.30 требует предусмотреть внутри перед рампой мероприятия по предотвращению возможного растекания топлива. Достаточно ли будет -лоток с последующим сливанием в приямок? А дальше как? Установить нефтеловушку, очищенную воду- в дождевую канализацию?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 15.11.2024, 11:03
Сообщение #87


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(1973 @ 12.11.2024, 8:44) *
Здравствуйте. Доделываю проект (стадия П) 3-х этажной подземной автопарковки. Есть -система автоматического пожаротушения, на ярусах расставлены трапы, соединенные коллектором и выводом в приямки с дальнейшим откачиванием насосами в наружную дождевую канализацию. ГИП, согласно СП 1l3.13330.2023 п. 5.30 требует предусмотреть внутри перед рампой мероприятия по предотвращению возможного растекания топлива. Достаточно ли будет -лоток с последующим сливанием в приямок? А дальше как? Установить нефтеловушку, очищенную воду- в дождевую канализацию?

Почему топливо растекается только на рампе?)
Подземная стоянка - не автомастерская, там не предусматриваются ремонты автомобилей.

Сообщение отредактировал Водяной - 15.11.2024, 11:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V  < 1 2 3
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 23:15
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных