канализация автостоянки |
|
|
|
12.11.2020, 10:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704

|
Цитата(Ferdipendoz @ 12.11.2020, 8:02)  И вы решили пункт для НС применить ) Цитата(Serg Ivanov @ 12.11.2020, 10:06)  Ну так Вам и решать.  Разумно и достаточно. А что еще применять?) Остаётся только опыт... а опыт нулевой с парковками... Это решение взято от других проектов...
|
|
|
|
|
12.11.2020, 10:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704

|
Цитата(Львиное сердце @ 11.11.2020, 17:37)  Парковку. И на втором подземном этаже приямки для откачки дренажной канализации после тушения пожара Скорее всего перемудрил с количеством приямков. Можно сделать мысль, что после пожара главное не затопить машины в этой парковке. Клиренс большинства машин 0,15м, моя парковка 3000кв.м, получается может вместить 450 кубов... Даже одного приямка хватит, получается:) А если будет "крутая тачила заниженная", можно два примяка) Как такая логика?)
|
|
|
|
|
12.11.2020, 11:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704

|
Цитата(Львиное сердце @ 12.11.2020, 10:59)  Как такая логика?) Нашёл темы про эти приямки. Извините. И спасибо за участие)
|
|
|
|
|
12.11.2020, 12:23
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Львиное сердце @ 12.11.2020, 10:59)  Скорее всего перемудрил с количеством приямков. Можно сделать мысль, что после пожара главное не затопить машины в этой парковке. Клиренс большинства машин 0,15м, моя парковка 3000кв.м, получается может вместить 450 кубов... Даже одного приямка хватит, получается:) А если будет "крутая тачила заниженная", можно два примяка) Как такая логика?) Нормальная логика.
|
|
|
|
|
20.9.2023, 10:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 3.4.2012
Из: Москва
Пользователь №: 146101

|
Доброго дня! вопрос сюда же в кучу. Большой наземный паркинг. Кровля эксплуатируемая всё теми же машинами. Вопрос: нужны ли там водосточные воронки или весь водосбор заменить на лотки и трапы(мне думается, что это логичнее)? Архи уже наставили воронок. Смущает, что в воронки пойдет сток с нефтепродуктами и взвешкой. Объект в Москве, экспертиза МГЭ.
|
|
|
|
|
21.9.2023, 16:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 21.6.2017
Из: Воронеж
Пользователь №: 323586

|
Разуклонку сделать "желобками" стяжки к трапам. Трапы, опускаясь на уровень ниже соеднияются в сборный трубопровод, который будет отводить сточную воду в нефтемаслоотделитель, устанавливаемый в отдельном помещении. Далее после нефтемаслоотделителя дренажные насосы перекачивают "очищенный" сток к выпуску, например, в бытовую.
|
|
|
|
|
21.9.2023, 18:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2630
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682

|
Цитата(Супер Марио @ 21.9.2023, 16:10)  Разуклонку сделать "желобками" стяжки к трапам. Трапы, опускаясь на уровень ниже соеднияются в сборный трубопровод, который будет отводить сточную воду в нефтемаслоотделитель, устанавливаемый в отдельном помещении. Далее после нефтемаслоотделителя дренажные насосы перекачивают "очищенный" сток к выпуску, например, в бытовую. Воронежские советы?
|
|
|
|
|
21.9.2023, 20:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 3.4.2012
Из: Москва
Пользователь №: 146101

|
Цитата(Супер Марио @ 21.9.2023, 16:10)  Разуклонку сделать "желобками" стяжки к трапам. Трапы, опускаясь на уровень ниже соеднияются в сборный трубопровод, который будет отводить сточную воду в нефтемаслоотделитель, устанавливаемый в отдельном помещении. Далее после нефтемаслоотделителя дренажные насосы перекачивают "очищенный" сток к выпуску, например, в бытовую. чистить не будем. У зака есть очистные на весь участок. Вопрос именно в воронках. Насколько они там нужны и не логичнее ли их заменить трапами.
|
|
|
|
|
22.9.2023, 8:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 21.6.2017
Из: Воронеж
Пользователь №: 323586

|
Цитата(nagger @ 21.9.2023, 18:09)  Воронежские советы? В Воронеже никогда не был. если есть комментарии к варианту, давайте лучше обсудим его, а не локацию.
|
|
|
|
|
22.9.2023, 16:52
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(twilightnow @ 21.9.2023, 20:07)  чистить не будем. У зака есть очистные на весь участок. Вопрос именно в воронках. Насколько они там нужны и не логичнее ли их заменить трапами. А что будет с трапами зимой?
|
|
|
|
|
22.9.2023, 19:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 3.4.2012
Из: Москва
Пользователь №: 146101

|
электрообогрев
|
|
|
|
|
23.9.2023, 20:25
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(twilightnow @ 22.9.2023, 19:21)  электрообогрев Оригинально. Где такое видели?
|
|
|
|
|
25.9.2023, 19:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837

|
Цитата(Дамир @ 15.9.2006, 10:02)  Может кто подскажет: Подземная парковка на 550 маш. мест, нужно ли проектировать очистные сооружения для очистки сточных вод, которые образуются в зимний период года (талые воды и т.д.) Я работал на строящемся (и не только) ВАЗе в Проектном управлении. Мы разработали типовую станцию технического обслуживания для строительства в 33 городах страны. Экспертиза сделала замечание к проекту "следует предусмотреть оч. сооружения ливневых ст. вод с площадки станции". Наш гип на защите проекта доказал комиссии, что совр. легковые машины не оставляют после себя следов ГСМ. Посмотрите на уличные стоянки миллионов машин в городе. Асфальт, как правило, чист. Цитата(vanadi @ 15.9.2006, 11:28)  Недавно сдавал проект ВК по гаражу в Мосводосток... а на 1-ом этаже полы укладывались с уклоном к въезду машин, где располагался приямок с насосом. На самом деле все зависит от проверяющего инспектора к которому вы попадете. Одни могут потребовать очистку, другие закроют глаза. Видел на практике картину после пожара такого гаража. Если бы был приямок с насосом для откачки стоков от пожаротушения, он бы стоял в самой нижней точке гаража и его бы затопило водой в самом начале пожара. К счастью, такой установки не было. Был лишь приямок 0,5*0,5*0,5 м. К откачке приступили через 2 дня после пожара переносным насосом
Сообщение отредактировал Skorpion - 25.9.2023, 19:22
|
|
|
|
|
6.10.2023, 14:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 3.4.2012
Из: Москва
Пользователь №: 146101

|
Я работал на строящемся (и не только) ВАЗе в Проектном управлении. Мы разработали типовую станцию технического обслуживания для строительства в 33 городах страны. Экспертиза сделала замечание к проекту "следует предусмотреть оч. сооружения ливневых ст. вод с площадки станции". Наш гип на защите проекта доказал комиссии, что совр. легковые машины не оставляют после себя следов ГСМ. Посмотрите на уличные стоянки миллионов машин в городе. Асфальт, как правило, чист.
Ваш ГИП крут!
Оставили воронки т.н. траповидные. Обогревать будем.
Сообщение отредактировал twilightnow - 6.10.2023, 14:04
|
|
|
|
|
9.10.2023, 8:44
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(twilightnow @ 6.10.2023, 14:03)  Экспертиза сделала замечание к проекту "следует предусмотреть оч. сооружения ливневых ст. вод с площадки станции". Наш гип на защите проекта доказал комиссии, что совр. легковые машины не оставляют после себя следов ГСМ. Посмотрите на уличные стоянки миллионов машин в городе. Асфальт, как правило, чист.
Ваш ГИП крут! Это не ГИП крут, это экспертиза беззубая - сказки слушает. С селитебных территорий дождевые стоки тоже должны очищаться. Необходимо или нет делать ОС от стоянки должно быть указано в ТУ на подключение к городской ливнёвке.
|
|
|
|
|
10.10.2023, 8:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 3.4.2012
Из: Москва
Пользователь №: 146101

|
согласна. С нашем случае у зака есть общие очистные на всю площадку. С воронками/трапами вопрос остался открытый в плане того, что заложить заложили, но как будет смотреть экспертиза не ясно.
|
|
|
|
|
10.10.2023, 13:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2630
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682

|
Что-то не сходится:
Снимок_экрана_2023_10_10_125716.png ( 18,82 килобайт )
Кол-во скачиваний: 19Советовать сливать после маслоуловителя, "например, в бытовую" для объекта в Мск крайне смело.
|
|
|
|
|
10.10.2023, 13:18
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(twilightnow @ 10.10.2023, 8:47)  С воронками/трапами вопрос остался открытый в плане того, что заложить заложили, но как будет смотреть экспертиза не ясно. Я бы посмотрел плохо на обогрев гидравлических затворов. Зачем греть когда можно воронки без затворов? Потребовал бы I категорию надёжности электроснабжения, теплотехнический расчёт мощности обогрева для Вашей местности и технико-экономическое обоснование такого решения.  Лопнет от мороза трап над дорогим автомобилем, краску попортит - кто платить будет?
|
|
|
|
|
12.10.2023, 16:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 3.4.2012
Из: Москва
Пользователь №: 146101

|
почему с затворами?трап с шахтной трубой и кровельной воронкой.
|
|
|
|
|
13.10.2023, 10:13
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(twilightnow @ 12.10.2023, 16:04)  почему с затворами?трап с шахтной трубой и кровельной воронкой. Это уже не трап, а водосточная воронка. Трап (англ. drain box, нем. Regenwasserablauf) — элемент санитарно-технического оборудования зданий. Представляет собой водоприёмное устройство различных конструкций. Как правило, трап устанавливается в полу и имеет гидрозатвор (сифон) для исключения проникновения через трап запахов из системы канализации в помещение.
|
|
|
|
|
16.10.2023, 9:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 3.4.2012
Из: Москва
Пользователь №: 146101

|
Мы ставим симбиоз трапа с воронкой. Если интересно, могу скинуть тип.
|
|
|
|
|
16.10.2023, 9:37
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(twilightnow @ 16.10.2023, 9:02)  Мы ставим симбиоз трапа с воронкой. Если интересно, могу скинуть тип. Конечно интересно.
|
|
|
|
|
16.10.2023, 15:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 3.4.2012
Из: Москва
Пользователь №: 146101

|
|
|
|
|
|
17.10.2023, 11:21
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3600
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918

|
Цитата(twilightnow @ 16.10.2023, 17:45)  Такой Этот заподлицо с поверхностью
|
|
|
|
|
12.11.2024, 8:44
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 5.10.2011
Пользователь №: 124228

|
Здравствуйте. Доделываю проект (стадия П) 3-х этажной подземной автопарковки. Есть -система автоматического пожаротушения, на ярусах расставлены трапы, соединенные коллектором и выводом в приямки с дальнейшим откачиванием насосами в наружную дождевую канализацию. ГИП, согласно СП 1l3.13330.2023 п. 5.30 требует предусмотреть внутри перед рампой мероприятия по предотвращению возможного растекания топлива. Достаточно ли будет -лоток с последующим сливанием в приямок? А дальше как? Установить нефтеловушку, очищенную воду- в дождевую канализацию?
|
|
|
|
|
15.11.2024, 11:03
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(1973 @ 12.11.2024, 8:44)  Здравствуйте. Доделываю проект (стадия П) 3-х этажной подземной автопарковки. Есть -система автоматического пожаротушения, на ярусах расставлены трапы, соединенные коллектором и выводом в приямки с дальнейшим откачиванием насосами в наружную дождевую канализацию. ГИП, согласно СП 1l3.13330.2023 п. 5.30 требует предусмотреть внутри перед рампой мероприятия по предотвращению возможного растекания топлива. Достаточно ли будет -лоток с последующим сливанием в приямок? А дальше как? Установить нефтеловушку, очищенную воду- в дождевую канализацию? Почему топливо растекается только на рампе?) Подземная стоянка - не автомастерская, там не предусматриваются ремонты автомобилей.
Сообщение отредактировал Водяной - 15.11.2024, 11:05
|
|
|
|