Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Алгоритм регулирования
Demus
сообщение 10.4.2010, 15:35
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 286
Регистрация: 10.4.2010
Пользователь №: 51667



Здравствуйте.
Встала задача срочно написать программу для приточно-вытяжной установки. Всего их 3. Одна самая большая и сложная. Про нее и буду спрашивать. Что есть:
Приточка - заслонка (могу регулировать степень отк/закр), фильтр, рекуперация (гликолевый теплообменник в приточке и в вытяжке, на трубе насос, управляется частотником), на теплоносителе стоит 3-х ходовый с планым регулированием, насос (могу вкл/выкл), фреоновый охладитель (могу вкл/выкл), сам вентилятор приточки (регулируется частотником), вентилятор вытяжной установки (регулируется тоже частотником). Ну и датчики темп и давления до кучи.
С вентиляцией столкнулся первый раз, поэтому вопрос в алгоритме работы всей этой кучи оборудования.

Что пока что понял: Когда нужно обогревать: первым делом включаю рекуперацию. Тут вопрос: надо ли регулировать скорость насоса или максимум ставить? Если рекуперация не справляется, то включаю насос теплоносителя+3-х ходовый по пид или пи закону. А вот дольше стоит ли уменьшать частоту вентилятора или заслонку на приток прикрывать, чтобы температуру повысить?
Если все же частоту менять, то в вытяжном вентиляторе тоже уменьшать по идее.
Когда охлаждать, то тут видимо проще. Прикрываем все средства для нагревания и вкл охладитель. Регуляция будет осуществляться периодическим включением выключением.
Подскажите что не так, и где можно вычитать алгоритм управления такими установками? Может темы на форуме вспомните похожие. Поиском пробовал, но форум огромный. Найти не удалось.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
coverart
сообщение 10.4.2010, 16:23
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772



контроллер-то какой?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 10.4.2010, 19:10
Сообщение #3


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Цитата(Demus @ 10.4.2010, 16:35) *
1. Тут вопрос: надо ли регулировать скорость насоса или максимум ставить? Если рекуперация не справляется, то включаю насос теплоносителя+3-х ходовый по пид или пи закону.
2. А вот дольше стоит ли уменьшать частоту вентилятора или заслонку на приток прикрывать, чтобы температуру повысить?

1. Если избыток тепла, то теплоноситель пойдет в байас т/о притока и регулирование насоса не требуется.
2. Предусматривать уменьшение расхода воздуха можно лишь с согласия ОВ-шника или по его заданию, соответственно клапан воздухозабора с позиционным приводом откр/закр., частотник вентилятора лишь обеспечивает постоянство расхода с ростом сопротивления воздушного фильтра.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
asm
сообщение 10.4.2010, 19:32
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 5.2.2006
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059



Не стоит думать, что всё так просто smile.gif
Зимой калорифер нужно прогревать перед пуском.
Теплообменник рекуператора на вытяжке нужно не заморозить конденсатом.
Обратную воду водяного калорифера нужно поддерживать в режиме простоя и контролировать в режиме работы вентилятора, в случае чего открывая клапан независимо от пожеланий ПИДа по воздуху...
Фреоновый охладитель нельзя слишком часто включать-выключать, причём делать это надо ШИМ модуляцией с подбором скважности опять же ПИД-ом.
И это далеко не всё smile.gif))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Demus
сообщение 10.4.2010, 19:50
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 286
Регистрация: 10.4.2010
Пользователь №: 51667



Цитата(coverart @ 10.4.2010, 17:23) *
контроллер-то какой?

ПЛК Delta DVP28SV с температурным и модулями аналогового вх/вых.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 10.4.2010, 19:53
Сообщение #6


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Цитата(asm @ 10.4.2010, 20:32) *
Теплообменник рекуператора на вытяжке нужно не заморозить конденсатом.

Гликолевый фреоновым в межсезонье? newconfus.gif

Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 10.4.2010, 19:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Demus
сообщение 10.4.2010, 20:15
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 286
Регистрация: 10.4.2010
Пользователь №: 51667



Цитата(ivan-l-ing @ 10.4.2010, 20:10) *
1. Если избыток тепла, то теплоноситель пойдет в байас т/о притока и регулирование насоса не требуется.

Куда, извините, пойдет? Даже не знаю как этот термин на английском пишется, а то сам бы нашел rolleyes.gif
Цитата
Зимой калорифер нужно прогревать перед пуском.

Сколько по времени прогревать советуете? Я так понимаю это, чтобы потом уже выходить на нормальный режим регулирования, а не регулировать пока сам калорифер не нагрелся.
Еще там поставили датчик угрозы заморозки и я планировал выключать приточку и заслонку закрывать при срабатывании этой защиты.
Цитата
Теплообменник рекуператора на вытяжке нужно не заморозить конденсатом.

Ну, датчика температуры там наши проектировщики не предусмотрели. Так что проблема не моя, спрошу есть ли возможность поставить. Но пока не понимаю, почему конденсат-то заморозится? Из помещения - теплый воздух дует, с улицы в принципе ничего ж не дует.
Цитата
Обратную воду водяного калорифера нужно поддерживать в режиме простоя и контролировать в режиме работы вентилятора, в случае чего открывая клапан независимо от пожеланий ПИДа по воздуху...

Вот здесь спасибо большое! Датчик на обратке стоит, собирался контролировать при работе, если че опять выключать приточку и закрывать заслонку. А при простое, и не думал...
Цитата
Фреоновый охладитель нельзя слишком часто включать-выключать, причём делать это надо ШИМ модуляцией с подбором скважности опять же ПИД-ом.

Да, здесь так и планировал. Но наш вентиляционщик сказал, что еще надо выдержывать время между включением-выключением. Пару минут говорит. Надо ли тогда здесь ПИД, если я раз в 2 минуты смогу сигнал подавать. blink.gif
Цитата
Не стоит думать, что всё так просто

А я знаю, что сложно будет. Зато интересно. rolleyes.gif


Сообщение отредактировал Demus - 10.4.2010, 20:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
asm
сообщение 12.4.2010, 0:55
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 5.2.2006
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059



Вам стоит в разделе "автоматизация" тему создать, там больше народу ответит.
По капиллярному термостату останавливаться систему нужно, причём, желательно, аппаратно.
Прогрев, в принципе, осуществляется до температуры обратки, зависящей от наружной температуры.
В случае не достижения оной формируется авария.
Но если сделать частотникам большое время разгона, то требования к прогреву можно снизить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
coverart
сообщение 12.4.2010, 7:56
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772



...Но пока не понимаю, почему конденсат-то заморозится? Из помещения - теплый воздух дует, с улицы в принципе ничего ж не дует.


Из помещения то теплый дует, а в теплообменнике в вытяжке гликоль то холодный (может даже очень холодный получиться) соответственно образуется конденсат, который, в свою очередь может замерзнуть на теплообменнике, если это не контролировать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Demus
сообщение 13.4.2010, 22:19
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 286
Регистрация: 10.4.2010
Пользователь №: 51667



Тему перенесли и з раздела про вентиляцию сюда, к вам. Кто что подскажет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
coverart
сообщение 13.4.2010, 23:19
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772



Ну дык подсказываем вроди!!! Что усвоили? wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Demus
сообщение 14.4.2010, 8:59
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 286
Регистрация: 10.4.2010
Пользователь №: 51667



Я лучше расскажу что не усвоил) Из моего поста выше:
Сколько по времени прогревать калорифер советуете? Я так понимаю это, чтобы потом уже выходить на нормальный режим регулирования, а не регулировать пока сам калорифер не нагрелся.
Еще там поставили датчик угрозы заморозки и я планировал выключать приточку и заслонку закрывать при срабатывании этой защиты.
Правильное решение?
Непонятно все-таки, вот даже если на теплообменнике рекуператора нарастет замороженный конденсат, чем это плохо? Я когда спрашивать у наших пошел, они сказали что там все равно есть слив. Туда и стечет когда растает. Сам гликоль по идее не замерзнет. Единственно, что могу им возразить - льда много нарастет и будет препятствовать выходу воздуха. Кто прав?
Цитата
Фреоновый охладитель нельзя слишком часто включать-выключать, причём делать это надо ШИМ модуляцией с подбором скважности опять же ПИД-ом.



Да, здесь так и планировал. Но наш вентиляционщик сказал, что еще надо выдержывать время между включением-выключением. Пару минут говорит. Надо ли тогда здесь ПИД, если я раз в 2 минуты смогу сигнал подавать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 14.4.2010, 9:08
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



Цитата
Сколько по времени прогревать калорифер советуете? Я так понимаю это, чтобы потом уже выходить на нормальный режим регулирования, а не регулировать пока сам калорифер не нагрелся.

Греть надо не по времени, а по температуре обратного теплоносителя. По времени можно выдать сигнал аварии "не прогрев" если машина не прогрелась за 10 минут например.
Цитата
Еще там поставили датчик угрозы заморозки и я планировал выключать приточку и заслонку закрывать при срабатывании этой защиты.

И включать режим прогрева.
Цитата
Кто прав?

Вы правы.
Цитата
Надо ли тогда здесь ПИД

Имхо, не надо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 14.4.2010, 10:34
Сообщение #14





Guest Forum






Можно взять Сегнетикс, программу Конструктора и наслаждаться правильным алгоритмом и низкой ценой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Demus
сообщение 14.4.2010, 17:28
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 286
Регистрация: 10.4.2010
Пользователь №: 51667



Цитата(Boris Blade @ 14.4.2010, 11:34) *
Можно взять Сегнетикс, программу Конструктора и наслаждаться правильным алгоритмом и низкой ценой.

Надо конечно)
Но все уже смонтировано и висит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
coverart
сообщение 14.4.2010, 19:04
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772



Двигаетесь в правильном направлении, с учетом поста Сергея Долганова. Почитайте алгоритмы сегнетика.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hatoy
сообщение 14.4.2010, 19:17
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 224
Регистрация: 29.7.2008
Пользователь №: 21069



Цитата(Demus @ 14.4.2010, 9:59) *
Сам гликоль по идее не замерзнет.


Гликоль тоже мёрзнет. Трубы не рвёт правда, как вода. Но насосу может плохо стать.
Поэтому на контуре рекуператора тоже датчик температуры стоит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 15.6.2025, 17:51
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных