> Опознавательные знаки по трассе газопровода
chp6
сообщение 12.4.2010, 7:44
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 316
Регистрация: 6.2.2008
Из: РФ
Пользователь №: 15232



Получил замечание от экспертизы: "Не указаны места установки опознава-тельных знаков, требование СП 42-101-2003, п№4.20" Раньше никогда не показывал так что сейчас в некоем затруднении. Подскажите как на плане это выполнить (как обозначить сам знак, надо ли его как-то объединять с закрепляемой точкой и т.д.). Как понял из Постановления №878 в моём случае (файл прилагается) надо закрепить точку врезки, углы поворота, коверы. Ставить знаки на реперы не хотелось бы (всё же район города хоть пока и не очень застроенный) а на существующие "постоянные ориентиры" (дома) все привязать думаю не получится. Можно ли что-то сделать?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  АР.pdf ( 1,27 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 889
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tolik84
сообщение 12.4.2010, 9:11
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 23.6.2008
Из: Nothern Town
Пользователь №: 19964



Обычно хватала указать в общих данных закрепить точку врезки, углы поворота, коверы на существующие "постоянные ориентиры".
А на плане указывать нахождение ориентиров интересно будет выглядеть. Столбики с указателями ещё видел указанные, но в городе столбики не ставим (в деревнях ещё да).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
chp6
сообщение 12.4.2010, 9:42
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 316
Регистрация: 6.2.2008
Из: РФ
Пользователь №: 15232



Но у меня замечание относится именно к листу "План с сетями газопровода". И как на нём показывать надо даже не представляю пока. А данный эксперт довольно въедливый. Вполне может ещё раз вернуть с замечанием что обозначение какому-нибудь ГОСТу не соответствует
В общих указаниях всё есть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
спец
сообщение 12.4.2010, 15:43
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385



На стенах, столбах, заборах и пр. рисуются желтые таблички с обозначением ГН, ГС и стрелками вправо, влево, прямо с указанием расстояния. И это не только для газопроводов. Скажем ПГ - пожгидранты. Походите по городу и Вы увидите кучу желтых табличек. В Украине их наличие оговорено нормами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
спец
сообщение 12.4.2010, 16:14
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385



Вот нашел в загашнике

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Указатель.dwg ( 48,24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1165
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgkarpro
сообщение 12.4.2010, 20:52
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 688
Регистрация: 9.7.2008
Пользователь №: 20485



За СП 42-101-2003 "спасибо" разработчикам.
У вас ПЭ поэтому вполне достаточно, бросить в траншею кабель(провод)-спутник и табличками привязать только некоторые характерные точки.
Привязки лучше делать не радиусные, а по створам и под прямыми углами.
Рисуйте на углу дома отрезок и делаете выноску типа Табличка-указатель.
например:
1. Точка врезки, табличка на ТП 304.
2. Контрольная трубка, табличка на ТП 304.
3. Угол поворота, табличка на 5кж 33.
4. Угол поворота, табличка на 5кж 33.
5. Контрольная трубка, табличка на 5кж 33.
6. Угол поворота, табличка на газифицируемом доме.
7. Угол поворота, табличка на газифицируемом доме.
А где краны вообще, например после узла врезки и желательно с продувочной свечой после крана.
Не занумерованы горизонтальные углы поворота.
Желательно выноски сделать типа ВНИМАНИЕ кабель в/н, н.н. кабель связи.
и футляры указать для пересекаемых сетей, асбест или пэ.
Неплохо было бы помимо привязки дополнительно закоординировать точки (Х; У).
Расстояние от W1 привязано 1,0 м, типа между осями, а W1 вероятно пучок кабелей и до газопровода должно быть в свету.
Какая-то нелепая пересечка с газопроводом-вводом к дому 33.
Не в восторге что вы идете по разделительной полосе проектируемой дороги и вообще трассировка какая-то нехудожественная.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
спец
сообщение 12.4.2010, 22:52
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385



так весь город обрисовать можно. Граждане не поймут где вход в бомбоубежище ohmy.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
chp6
сообщение 13.4.2010, 7:13
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 316
Регистрация: 6.2.2008
Из: РФ
Пользователь №: 15232



Всем спасибо за помощь.
vgkarpro - на счёт крана - тут всё согласовано с межрайгазом, они кран не требуют так и заказчику это не надо.
А на счёт того что под дорогой, так там больше негде. Или под горожами либо там где есть. Сразу после дороги соседний участок у которого уже есть владелец и он категорически против на своей территории сети пропускать. А про врезку с вами полностью согласен и уже поменял
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
спец
сообщение 14.4.2010, 23:25
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385



Цитата(chp6 @ 13.4.2010, 7:13) *
Всем спасибо за помощь....А про врезку с вами полностью согласен и уже поменял

Да бывает. Сам задал вопрос, сам вник, сам и разобрался с божьей помощью.... И это приятно всем, кому спасибо не забыл.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stessi
сообщение 27.4.2011, 9:42
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 8.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51288



Товарищи, какой шрифт для таблички заказывать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
спец
сообщение 19.5.2011, 14:43
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385



Цитата(stessi @ 27.4.2011, 9:42) *
Товарищи, какой шрифт для таблички заказывать?

Смотри сюда
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Table_pointer.rar ( 99,35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 623
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rudic
сообщение 21.2.2012, 8:19
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 17.5.2006
Из: Чебоксары
Пользователь №: 2904



Тоже написали такое замечание.
Только у меня газопровод проходит в поле. Нет там никаких строений.
В ПЗ было указано, что надо устанавливать опознавательные знаки.

Как обзначить на плане эти знаки - Непонятно.
Обозначил их треугольниками на всех поворатах с права по движению газа.
Внизу дал "Условные обзначения". Посмотрим что из этого выйдет.

Сообщение отредактировал Rudic - 21.2.2012, 8:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
defuser
сообщение 17.9.2012, 13:44
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 592
Регистрация: 8.4.2008
Из: Череповец
Пользователь №: 17505



Получил аналогичное замечание. Просят проставить на плане столбики. Попытаюсь отписаться, ссылаясь на ГОСТ 21.610-85. Там в п.3.2 в составе планов я столбиков не наблюдал, да и в требованиях к графической части в постановлении №87 (там где-то расписано, что должно быть на плане) столбиков нет. Были, правда, сомнения, относить ли столбики к категории "сооружения на газопроводе" (которые требуется указать на плане), но потом попалась фраза в стареньком СНиПе по газу, что столбики используются для обозначения этих самых "сооружений на газопроводе"и сомнения отпали.
Посмотрим, как ореагируют.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vlad-76
сообщение 10.8.2013, 21:03
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 24.5.2011
Пользователь №: 109144



Я показываю на плане газопровода стобы опознавательные точками в характерных местах. И обозначаю точку цифрой 2 ( к примеру). В условных обозначениях расшифровываю что обозначает цифра 2 и все. Никто и никогда не прикапывается за 5 лет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ирина Фариловна
сообщение 22.1.2015, 13:38
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 24.7.2014
Пользователь №: 240218



Подскажите, пожалуйста, в деревнях ставят столбы или только таблички???? И еще в частном секторе???


Сообщение отредактировал Ирина Фариловна - 22.1.2015, 13:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mityai
сообщение 29.7.2015, 12:44
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16588



А что обозначают буквы Т и Б на углах поворота
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tokachikatafuka
сообщение 4.8.2015, 7:49
Сообщение #17





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 4.8.2015
Пользователь №: 274643



Цитата(спец @ 19.5.2011, 15:43) *
Смотри сюда

Спасибо вам огромное!!! не могла найти нигде именно раздел АС clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Svetik1995
сообщение 16.3.2020, 18:58
Сообщение #18





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 31.5.2016
Пользователь №: 298328



Добрый день. Помогите, пожалуйста, расшифровать обозначения - КТ-507, С-99 и КУ на опознавательных знаках подземного газопровода. Это один и тот же газопровод, знаки примерно в 2х метрах друг от друга, газопровод Мосгаз.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  3______.jpg ( 899,16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 5:26
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных