> Дошкольные учреждения (Дет.садик), Нагревательные приборы в шкафах
vknov
сообщение 12.4.2010, 10:10
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 3.7.2009
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 35595



Подскажите пожалуйста, как вы понимаете и выполняете п.2.7.8. СанПиН 2.4.1.1249-03(дошкольные образовательные учреждения): "К системе горячего водоснабжения следует присоединять нагревательные приборы, установленные в шкафах для сушки верхней одежды и обуви детей в приемных и раздевальных,..." Спасибо.

Сообщение отредактировал vknov - 12.4.2010, 10:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 12.4.2010, 16:39
Сообщение #2


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



дык, именно так и понимаем - по русски.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 12.4.2010, 17:25
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 20853
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Как ВиК специалист, Вы можете конечно не знать, что отопление на лето отключается и причём везде. А горячая вода - нет.
Если у Вас нет ещё своих, то Вы можете не знать, что дети мокнут круглый год. Кто снаружи, кто изнутри. Их одежду, обувь надо сушить.
Потому все сушилки подключаются к контуру ГВ, где круглый год циркулирует горячая вода.

Это я, от нечего делать, перевёл Victa ....с русского на детский лепет.... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vknov
сообщение 13.4.2010, 11:18
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 3.7.2009
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 35595



Вообще-то интересует, а как на практике засунуть трубу (полотенцесушитель) в детский шкафчик и чтоб детки еще и не обожглись случайно об нее? Какой диаметр трубы и на какой высоте? С подобным никогда не сталкивались, поэтому просим подробного пояснения. Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 13.4.2010, 11:23
Сообщение #5


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



судя по всему еще со многим не сталкивались... в т.ч. и с определением шкафчиков для одежды детей, и шкафов для сушки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 13.4.2010, 11:40
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 20853
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Есть типовые проекты садиков - найдите и будет вам счастье.
Змеевики монтируются на дне сушилок и накрываются деревянными решётками. Но этого мало - нужна вентиляция, хотя бы естественная...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mymmumama
сообщение 13.4.2010, 21:31
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 8.5.2007
Из: Питер
Пользователь №: 7799



вот в саду у моего сына (он не владелец, а посетитель, точнее посещающий:)) под шкафчиками проложены 2 трубы (туда и обратно) наверно 40-ки и без всяких решеток и прямо на них ставим ботинки сушиться и варежки.

Сообщение отредактировал mymmumama - 13.4.2010, 21:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Irgosha
сообщение 13.4.2010, 22:46
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 406
Регистрация: 25.1.2009
Из: г. Новороссийск
Пользователь №: 28130



Если модераторы не будут против, то позвольте задать вопрос по ГВС детского сада здесь, чтобы не создавать лишнюю тему.
Делаем проект кап.ремонта детского садика в здании постройки 1947г. Централизованной системы ГВС нет, в моечных и цехах кухни, в постирочной, буфетных и некоторых туалетах групп висят накопительные электроподогреватели. А СанПиН требует установку полотенцесушителей в групповых умывальных. Я решила ставить, опять же, электрополотенцесушители. Допустимо ли это?
И еще вопрос по термосмесителям перед умывальниками и душевыми для деток. Какие термосмесители кто применяет на ГВС и будут ли они нормально работать с накопительными электроподогревателями? Боюсь, что условие по равному давлению холодной и горячей воды перед ним не будет выполняться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 13.4.2010, 23:00
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 20853
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Irgosha @ 13.4.2010, 22:46) *
Какие термосмесители...на ГВС и будут ли они нормально работать с накопительными электроподогревателями?

http://vodoprovod.com.ua/cat/?product=5472...ategory_link=36
smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Irgosha
сообщение 13.4.2010, 23:09
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 406
Регистрация: 25.1.2009
Из: г. Новороссийск
Пользователь №: 28130



Спасибо, уважаемый jota wub.gif wub.gif. Буду разбираться, а то, как выяснилось, детских садов никогда не делала, потому и вопросы видимо из категории "детский лепет на лужайке" unsure.gif bestbook.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ivan84
сообщение 15.4.2010, 7:10
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 112
Регистрация: 24.8.2007
Из: г. Новосибирск
Пользователь №: 10867



Цитата(Irgosha @ 14.4.2010, 2:46) *
Если модераторы не будут против, то позвольте задать вопрос по ГВС детского сада здесь, чтобы не создавать лишнюю тему.
Делаем проект кап.ремонта детского садика в здании постройки 1947г. Централизованной системы ГВС нет, в моечных и цехах кухни, в постирочной, буфетных и некоторых туалетах групп висят накопительные электроподогреватели. А СанПиН требует установку полотенцесушителей в групповых умывальных. Я решила ставить, опять же, электрополотенцесушители. Допустимо ли это?
И еще вопрос по термосмесителям перед умывальниками и душевыми для деток. Какие термосмесители кто применяет на ГВС и будут ли они нормально работать с накопительными электроподогревателями? Боюсь, что условие по равному давлению холодной и горячей воды перед ним не будет выполняться.


Мне в экспертизе согласовали и электрические полотенцесушители.. и электрические сушильные шкафы... т.к. подсоединить к горячему водоснабжению не представлялось возможным
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 15.4.2010, 17:59
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Ivan84 @ 15.4.2010, 8:10) *
Мне в экспертизе согласовали и электрические полотенцесушители.. и электрические сушильные шкафы... т.к. подсоединить к горячему водоснабжению не представлялось возможным

В справочном пособии к СНиП по детсадам в разделе отопления есть это:
"4.12. Для временного обогрева летних помещений детских учреждений, не имеющих источников теплоснабжения, допускается использование маслонаполненных электроотопительных радиаторов. Включение радиаторов следует производить под личную ответственность руководителя детского учреждения только в дневное время при наличии на приборах гибких питающих электрошлангов и исправных штепсельных соединений."
Не дело, конечно, без горячего водоснабжения делать дет. сады.
Отопление там тоже электрическое в тех садах?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Irgosha
сообщение 21.4.2010, 0:59
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 406
Регистрация: 25.1.2009
Из: г. Новороссийск
Пользователь №: 28130



Цитата(OlgaO @ 15.4.2010, 18:59) *
В справочном пособии к СНиП по детсадам в разделе отопления есть это:
"4.12. Для временного обогрева летних помещений детских учреждений, не имеющих источников теплоснабжения, допускается использование маслонаполненных электроотопительных радиаторов. Включение радиаторов следует производить под личную ответственность руководителя детского учреждения только в дневное время при наличии на приборах гибких питающих электрошлангов и исправных штепсельных соединений."
Не дело, конечно, без горячего водоснабжения делать дет. сады.
Отопление там тоже электрическое в тех садах?

Спасибо, OlgaO за уточнение. Я понимаю, что не слишком хорошее решение, но здание 1947 г. постройки и изначально было не детсадом, а бог его знает чем. Приспособили как-то под нужды ДОУ, а вот теперь еще и капремонт затеяли huh.gif Отопление от заводской котельной 2-х трубка, но горячую воду готовить негде и тепла на это не хватает, вот и выкручиваемся электричеством sad.gif sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 15.6.2025, 1:08
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных