Дошкольные учреждения (Дет.садик), Нагревательные приборы в шкафах |
|
|
|
12.4.2010, 10:10
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 3.7.2009
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 35595

|
Подскажите пожалуйста, как вы понимаете и выполняете п.2.7.8. СанПиН 2.4.1.1249-03(дошкольные образовательные учреждения): "К системе горячего водоснабжения следует присоединять нагревательные приборы, установленные в шкафах для сушки верхней одежды и обуви детей в приемных и раздевальных,..." Спасибо.
Сообщение отредактировал vknov - 12.4.2010, 10:10
|
|
|
|
|
12.4.2010, 16:39
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
дык, именно так и понимаем - по русски.
|
|
|
|
|
12.4.2010, 17:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20853
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Как ВиК специалист, Вы можете конечно не знать, что отопление на лето отключается и причём везде. А горячая вода - нет. Если у Вас нет ещё своих, то Вы можете не знать, что дети мокнут круглый год. Кто снаружи, кто изнутри. Их одежду, обувь надо сушить. Потому все сушилки подключаются к контуру ГВ, где круглый год циркулирует горячая вода. Это я, от нечего делать, перевёл Victa ....с русского на детский лепет....
|
|
|
|
|
13.4.2010, 11:18
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 3.7.2009
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 35595

|
Вообще-то интересует, а как на практике засунуть трубу (полотенцесушитель) в детский шкафчик и чтоб детки еще и не обожглись случайно об нее? Какой диаметр трубы и на какой высоте? С подобным никогда не сталкивались, поэтому просим подробного пояснения. Спасибо.
|
|
|
|
|
13.4.2010, 11:23
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
судя по всему еще со многим не сталкивались... в т.ч. и с определением шкафчиков для одежды детей, и шкафов для сушки.
|
|
|
|
|
13.4.2010, 11:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20853
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Есть типовые проекты садиков - найдите и будет вам счастье. Змеевики монтируются на дне сушилок и накрываются деревянными решётками. Но этого мало - нужна вентиляция, хотя бы естественная...
|
|
|
|
|
13.4.2010, 21:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 8.5.2007
Из: Питер
Пользователь №: 7799

|
вот в саду у моего сына (он не владелец, а посетитель, точнее посещающий:)) под шкафчиками проложены 2 трубы (туда и обратно) наверно 40-ки и без всяких решеток и прямо на них ставим ботинки сушиться и варежки.
Сообщение отредактировал mymmumama - 13.4.2010, 21:32
|
|
|
|
|
13.4.2010, 22:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 406
Регистрация: 25.1.2009
Из: г. Новороссийск
Пользователь №: 28130

|
Если модераторы не будут против, то позвольте задать вопрос по ГВС детского сада здесь, чтобы не создавать лишнюю тему. Делаем проект кап.ремонта детского садика в здании постройки 1947г. Централизованной системы ГВС нет, в моечных и цехах кухни, в постирочной, буфетных и некоторых туалетах групп висят накопительные электроподогреватели. А СанПиН требует установку полотенцесушителей в групповых умывальных. Я решила ставить, опять же, электрополотенцесушители. Допустимо ли это? И еще вопрос по термосмесителям перед умывальниками и душевыми для деток. Какие термосмесители кто применяет на ГВС и будут ли они нормально работать с накопительными электроподогревателями? Боюсь, что условие по равному давлению холодной и горячей воды перед ним не будет выполняться.
|
|
|
|
|
13.4.2010, 23:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20853
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Irgosha @ 13.4.2010, 22:46)  Какие термосмесители...на ГВС и будут ли они нормально работать с накопительными электроподогревателями? http://vodoprovod.com.ua/cat/?product=5472...ategory_link=36
|
|
|
|
|
13.4.2010, 23:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 406
Регистрация: 25.1.2009
Из: г. Новороссийск
Пользователь №: 28130

|
|
|
|
|
|
15.4.2010, 7:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 112
Регистрация: 24.8.2007
Из: г. Новосибирск
Пользователь №: 10867

|
Цитата(Irgosha @ 14.4.2010, 2:46)  Если модераторы не будут против, то позвольте задать вопрос по ГВС детского сада здесь, чтобы не создавать лишнюю тему. Делаем проект кап.ремонта детского садика в здании постройки 1947г. Централизованной системы ГВС нет, в моечных и цехах кухни, в постирочной, буфетных и некоторых туалетах групп висят накопительные электроподогреватели. А СанПиН требует установку полотенцесушителей в групповых умывальных. Я решила ставить, опять же, электрополотенцесушители. Допустимо ли это? И еще вопрос по термосмесителям перед умывальниками и душевыми для деток. Какие термосмесители кто применяет на ГВС и будут ли они нормально работать с накопительными электроподогревателями? Боюсь, что условие по равному давлению холодной и горячей воды перед ним не будет выполняться. Мне в экспертизе согласовали и электрические полотенцесушители.. и электрические сушильные шкафы... т.к. подсоединить к горячему водоснабжению не представлялось возможным
|
|
|
|
|
15.4.2010, 17:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Ivan84 @ 15.4.2010, 8:10)  Мне в экспертизе согласовали и электрические полотенцесушители.. и электрические сушильные шкафы... т.к. подсоединить к горячему водоснабжению не представлялось возможным В справочном пособии к СНиП по детсадам в разделе отопления есть это: "4.12. Для временного обогрева летних помещений детских учреждений, не имеющих источников теплоснабжения, допускается использование маслонаполненных электроотопительных радиаторов. Включение радиаторов следует производить под личную ответственность руководителя детского учреждения только в дневное время при наличии на приборах гибких питающих электрошлангов и исправных штепсельных соединений." Не дело, конечно, без горячего водоснабжения делать дет. сады. Отопление там тоже электрическое в тех садах?
|
|
|
|
|
21.4.2010, 0:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 406
Регистрация: 25.1.2009
Из: г. Новороссийск
Пользователь №: 28130

|
Цитата(OlgaO @ 15.4.2010, 18:59)  В справочном пособии к СНиП по детсадам в разделе отопления есть это: "4.12. Для временного обогрева летних помещений детских учреждений, не имеющих источников теплоснабжения, допускается использование маслонаполненных электроотопительных радиаторов. Включение радиаторов следует производить под личную ответственность руководителя детского учреждения только в дневное время при наличии на приборах гибких питающих электрошлангов и исправных штепсельных соединений." Не дело, конечно, без горячего водоснабжения делать дет. сады. Отопление там тоже электрическое в тех садах? Спасибо, OlgaO за уточнение. Я понимаю, что не слишком хорошее решение, но здание 1947 г. постройки и изначально было не детсадом, а бог его знает чем. Приспособили как-то под нужды ДОУ, а вот теперь еще и капремонт затеяли  Отопление от заводской котельной 2-х трубка, но горячую воду готовить негде и тепла на это не хватает, вот и выкручиваемся электричеством
|
|
|
|
|
  |