Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Низкое давление в сети, Резервуар перед насосом
madchen
сообщение 12.4.2010, 11:15
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 1.12.2004
Пользователь №: 298



Добрый день! Ситуация следующая: по техусловиям гарантированный напор в сети около 2 м.в.ст. Его хватает максимум, чтобы довести воду до границы участка. Было принято решение запроектировать подземный резервуар+насос, который будет качать из него воду в инженерно-технический блок, откуда она уже будет расходится к потребителю. Вопрос состоит в том, каким объемом и какой следует принять резервуар? Расчетный расход на хоз-питьевой около 70м3/сут + пожар 2,6 л/с.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 12.4.2010, 11:31
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



А чего в снипах пишут по этому поводу?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
madchen
сообщение 12.4.2010, 11:40
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 1.12.2004
Пользователь №: 298



При расчете по разделу 13 СНиП 2.04.01-85* получается резервуар ориентировочно 3 м3. Мне кажется это мало. С таким сталиваюсь впервые и хотелось бы услышать мнение человека, который имеет опыт проектирования подобных ситуаций
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 12.4.2010, 12:01
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



А вы не могли бы подробнее представить описание путей получения значения в три куба?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
madchen
сообщение 12.4.2010, 12:09
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 1.12.2004
Пользователь №: 298



вы действительно можете помочь? по пункту 13.4 а получается около 0,4 м3, далее по 13.12 б 1,3х0,4+2 = 2,56 вот как-то так...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Интересующийся_*
сообщение 12.4.2010, 13:13
Сообщение #6





Guest Forum






Цитата(madchen @ 12.4.2010, 14:15) *
Добрый день! Ситуация следующая: по техусловиям гарантированный напор в сети около 2 м.в.ст. Его хватает максимум, чтобы довести воду до границы участка. Было принято решение запроектировать подземный резервуар+насос, который будет качать из него воду в инженерно-технический блок, откуда она уже будет расходится к потребителю. Вопрос состоит в том, каким объемом и какой следует принять резервуар? Расчетный расход на хоз-питьевой около 70м3/сут + пожар 2,6 л/с.

Уточните, под каким давлением планируете накапливать воду в резервуаре: атмосферным или под давлением гарантированного напора?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
madchen
сообщение 12.4.2010, 14:40
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 1.12.2004
Пользователь №: 298



под давлением гарантированного напора
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Интересующийся_*
сообщение 12.4.2010, 14:49
Сообщение #8





Guest Forum






В этом случае Ваш резервуар не имеет смысла - если из него выкачают воду, то чем он будет заполнен?
Устанавливайте только повысительный насос для хоз-питьевого водопровода, а для пожаротушения установите резервуар под атмосферным давлением (открытый) с емкостью обеспечивающей нормативное время пожаротушения.

Сообщение отредактировал Интересующийся - 12.4.2010, 14:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 12.4.2010, 15:26
Сообщение #9


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(madchen @ 12.4.2010, 11:15) *
Ситуация следующая: по техусловиям гарантированный напор в сети около 2 м.в.ст.

При таком гарантированном напоре пора запретить эксплуатацию существующей системы водоснабжения. А тут, оказывается, еще й дают ТУ на подключение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 12.4.2010, 15:36
Сообщение #10


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Расчётный объём резервуара должен обеспечивать:1)расчётный расход хоз-питьевой 2) наружное пожаротушение в течении 3 часов 3) внутреннее пожаротушение в течении 3 часов....
Ну никак не 3 куба)
Чем медленнее будет поступать вода в него, тем больших размеров он будет, причём минимум два....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 12.4.2010, 16:27
Сообщение #11


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(madchen @ 12.4.2010, 11:15) *
гарантированный напор в сети около 2 м.в.ст.

Расчетный расход на хоз-питьевой около 70м3/сут + пожар 2,6 л/с.
blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Интересующийся_*
сообщение 13.4.2010, 6:55
Сообщение #12





Guest Forum






Цитата(Водяной @ 12.4.2010, 18:36) *
Расчётный объём резервуара должен обеспечивать:1)расчётный расход хоз-питьевой 2) наружное пожаротушение в течении 3 часов 3) внутреннее пожаротушение в течении 3 часов....
Ну никак не 3 куба)
Чем медленнее будет поступать вода в него, тем больших размеров он будет, причём минимум два....

1. Объем не может обеспечить расход - у них разные единицы измерения.
2. Мухи - отдельно, котлеты - отдельно! Хоз-питьевое водоснабжение из бака с пожарной водой обеспечить очень накладно будет: защита от бактерий, водорослей и лягушек требует денег.
3. Автор темы не упоминает об ограничении в ТУ расхода воды, а только об низком гарантированном напоре. Эта проблема решается повысительным насосом.
4. Наружное и внутреннее пожаротушение следует решать в соответствии с нормативом: если по ТУ обеспечен расход на пожаротушение - установка повысительных пожарных насосов, если расход на пожаротушение не обеспечен - проектирование резервуара с запасом воды обеспечивающим пожаротушение в течении 3 часов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sonsumerek
сообщение 13.4.2010, 7:04
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092



Цитата(Интересующийся @ 13.4.2010, 7:55) *
3. Автор темы не упоминает об ограничении в ТУ расхода воды, а только об низком гарантированном напоре. Эта проблема решается повысительным насосом.

нда...
п. 12.13 внутряночного снипа...

p.s. Q=W/t, это так, к слову о объеме и расходе
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Интересующийся_*
сообщение 13.4.2010, 8:12
Сообщение #14





Guest Forum






Цитата(sonsumerek @ 13.4.2010, 10:04) *
нда...
п. 12.13 внутряночного снипа...

p.s. Q=W/t, это так, к слову о объеме и расходе

1.Как я понимаю, строительство водонапорной башни не предусматривается. Гидропневматический бак на 70/4х10=1,75 м3 тоже не рассматривается. Открытый резервуар на 70м3 для питьевой воды содержать на просто (п.13.4).
2. О чем p.s.?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Интересующийся_*
сообщение 13.4.2010, 8:25
Сообщение #15





Guest Forum






В пункт 12.13 в следующей редакции СНиПа надо внести дополнительно слова "как правило".
Наружная водопроводная сеть обеспечивает гарантированный напор в 2 м.в.ст. Я так понимаю, что если будет включен повысительный насос, то, при расходе указанном в ТУ, на всасе будет обеспечен подпор в 2 м.в.ст. Это обеспечит надежное водоснабжение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 13.4.2010, 8:32
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Интересующийся @ 13.4.2010, 9:25) *
Я так понимаю, что если будет включен повысительный насос, то, при расходе указанном в ТУ, на всасе будет обеспечен подпор в 2 м.в.ст.

Цитата(madchen @ 12.4.2010, 12:15) *
Его хватает максимум, чтобы довести воду до границы участка.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 13.4.2010, 9:04
Сообщение #17


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(Интересующийся @ 13.4.2010, 7:55) *
1. Объем не может обеспечить расход - у них разные единицы измерения.
2. Мухи - отдельно, котлеты - отдельно! Хоз-питьевое водоснабжение из бака с пожарной водой обеспечить очень накладно будет: защита от бактерий, водорослей и лягушек требует денег.
3. Автор темы не упоминает об ограничении в ТУ расхода воды, а только об низком гарантированном напоре. Эта проблема решается повысительным насосом.
4. Наружное и внутреннее пожаротушение следует решать в соответствии с нормативом: если по ТУ обеспечен расход на пожаротушение - установка повысительных пожарных насосов, если расход на пожаротушение не обеспечен - проектирование резервуара с запасом воды обеспечивающим пожаротушение в течении 3 часов.


1) ---Было принято решение запроектировать подземный резервуар+насос, который будет качать из него воду в инженерно-технический блок---
С насосами всё понятно, поэтому разговор идёт про резерв воды...не надо ёрничать, здесь не рынок, здесь все "в теме"...
2) раздел 9 СНиП Наружки.....о каких лягушках вы говорите?
----защита от бактерий, водорослей и лягушек требует денег---
А вот это как раз вы говорите про отдельные противопожарные резервуары)
3) Заказчик попался грамотный и правильно решил резервуары закапывать...С таким гарантированным напором может быть всё что хочешь...И пинять потом на ТУ и бегать с ним по судам ему ( заку) явно не хочется...
4) ---Было принято решение запроектировать подземный резервуар+насос, который будет качать из него воду в инженерно-технический блок---
Если на питьё проектируют резервуар , то на пожар подавно....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 13.4.2010, 9:13
Сообщение #18


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(Интересующийся @ 13.4.2010, 9:25) *
В пункт 12.13 в следующей редакции СНиПа надо внести дополнительно слова "как правило".
Наружная водопроводная сеть обеспечивает гарантированный напор в 2 м.в.ст. Я так понимаю, что если будет включен повысительный насос, то, при расходе указанном в ТУ, на всасе будет обеспечен подпор в 2 м.в.ст. Это обеспечит надежное водоснабжение.

Т.е. вы считаете , что на п.12.13 можно смело забить и ставить только насосную установку?
Вы так делали?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Интересующийся_*
сообщение 13.4.2010, 9:42
Сообщение #19





Guest Forum






Водяной и Madchen это одно лицо?
Madchen сообщал о баке под давлением гарантированного напора, видимо не совсем понимая, что это такое.

Водяной. Забить можно, но с оглядкой. Сниповские 5 м.в.ст заложены, чтобы исключить выход из строя насоса (сухой ход). Посмотрите какое сопротивление наружной водопроводной сети. Если при максимальном секундном расходе сопротивление не сожрет "гарантированный" напор, то Вы сможете эксперту доказать, что технически никаких неприятностей (типа кавитации) не возникнет.

Сообщение отредактировал Интересующийся - 13.4.2010, 9:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 13.4.2010, 10:03
Сообщение #20


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



э-эээ, раз тут нешуточные ссылки на снипы, то может стоит вспомнить и о минимальном гарантированном в 10 метров?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Интересующийся_*
сообщение 13.4.2010, 10:05
Сообщение #21





Guest Forum






Цитата(Vict @ 13.4.2010, 13:03) *
э-эээ, раз тут нешуточные ссылки на снипы, то может стоит вспомнить и о минимальном гарантированном в 10 метров?

В СНиПе их только 5.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 13.4.2010, 10:22
Сообщение #22


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



если не ошибаюсь, п. 2,26 в наружном снипе... если под рукой - взгляните, бо я без доков сейчас.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 13.4.2010, 10:22
Сообщение #23


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Я считаю, что если есть пункт СНиПа однозначно указывающий на резервуар и насосы, то надо делать...
Гарантированный напор не может быть 2 м. Что это за организация такая, выдающие такие техусловия. Может там вообще 2атм стоит....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 13.4.2010, 10:37
Сообщение #24


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Привожу без комментариев:
«ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМ И СООРУЖЕНИЙ КОММУНАЛЬНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ», Утв. приказом Госстроя России от 30.12.99 г. № 168
2.11.4. Система подачи и распределения воды должна быть оборудована автоматически действующими или дистанционно управляемыми устройствами, ограничивающими при аварийных ситуациях подачу в "благоприятно" расположенные районы и микрорайоны (на относительно низких отметках, вблизи насосных станций и напорных резервуаров) с тем, чтобы оказалась возможной подача минимальных требуемых расходов воды, обеспечивающих поддержание в сети свободных напоров, гарантирующих предотвращение опорожнения отдельных участков сети и образование в них вакуумных зон. Образование таких вакуумных зон создает непосредственную угрозу бактериального и химического загрязнения воды в результате проникновения в трубопроводы грунтовых вод и воды из подтопленных колодцев (камер), тоннелей и подвалов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 13.4.2010, 10:43
Сообщение #25


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Spok_only, а причем здесь аварийные ситуации? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 13.4.2010, 10:54
Сообщение #26


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(Vict @ 13.4.2010, 10:43) *
Spok_only, а причем здесь аварийные ситуации? rolleyes.gif

Последним предложением хотел убедить, для чего СНиП требует значение минимального свободного напора 10м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 13.4.2010, 11:19
Сообщение #27


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



а-ааа, вона што smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
madchen
сообщение 15.4.2010, 11:43
Сообщение #28





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 1.12.2004
Пользователь №: 298



Я не имею ничего общего в Водяным, как писали выше.
По поводу гарантийного напора: это не РФ, поэтому у них другие нормы. Дали 2 м, значит 2. Смысл это обсуждать и ссылаться на СНиПы?
Запасы на 2-х суточное питье и 2-х часовой пожар есть, но это другие резервуары и будут располагаться в другом месте, так как их физически невозможно разместить рядом с сетью (территория ограничена).
Была консультация со специалистом из Грундфос, он сказал, что для насосов хватит и 1,5, так что на данный момент решение о резервуаре снято.
Если интересно, могу после прохождения экспертизы написать, чем в итоге это закончилось и какое решение оставили в проекте
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 15.4.2010, 11:51
Сообщение #29


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(madchen @ 15.4.2010, 11:43) *
это не РФ, поэтому у них другие нормы. Дали 2 м, значит 2. Смысл это обсуждать и ссылаться на СНиПы?
Цитата(madchen @ 12.4.2010, 11:40) *
При расчете по разделу 13 СНиП 2.04.01-85* ....


А вообще здесь телепаты, должны были сами догадаться что это не РФ, и вообще не о нормах речь...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
madchen
сообщение 15.4.2010, 12:34
Сообщение #30





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 1.12.2004
Пользователь №: 298



Не догадалась сразу уточнить, что не РФ. Моя промашка. Но с другой стороны какая разница где это, если есть полученные от местного водоканала ТУ.
Давайте не подковыривать друг друга и выискивать неточности в цитатах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 19:39
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных