> Борьба с запахами
DmB
сообщение 15.5.2006, 12:41
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 17.3.2006
Пользователь №: 2385



Начинаю делать раздел ОВ предприятия по производству комбикорма в состав коего входит рыбная мука также производимая на предприятии, вещь это уж очень дурнопахнущая, и боюсь простая общеобменка от запаха не спасет. Имеются ли какие-нибудь конкретные деодораторы для борьбы с данной проблемой либо другие технологии? Если кто сталкивался направте пожалуйста.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 15.5.2006, 14:54
Сообщение #2


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10887
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



если воздух на приток брать с территории предприятия - то совершенно верно, проблему запаха не решить.
в дурно пахнущих производствах поступают примерно так: где-нить стороне, за территорией, с наветру, в зеленой зоне, ставят приточный вент, тянут возд.канал. у этого решения единственный недостаток - цена.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 15.5.2006, 15:37
Сообщение #3


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44697
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Запах понятие условное.
При одной и той же концентрации для одного будет вонять а для другого терпимо пахнуть.
Есть же уровень ПДК по нему и проектируйте. А вонять все равно будет.
Максимально разводите приток с вытяжкой и все.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DmB
сообщение 16.5.2006, 15:18
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 17.3.2006
Пользователь №: 2385



Нечто подобное имелось в виду:
http://www.ecohelp.ru/apparat/prib/eagle_5000.shtml

Если кто сталкивался с подобными вещами в практике, поделитесь мнением об их эффективности.

А на счет притока из зеленой зоны, думаю по близости такая там отсутствует, ну и как вы отметили- цена! Думаю применить угольные секционные фильтры, спасет меня это, как по вашему?, о цене еще не узнавал, но тож побаиваюсь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MMM
сообщение 16.5.2006, 15:31
Сообщение #5


Инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 2090
Регистрация: 31.10.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1437



Эти господа беруться очистиьвсе,но и цены у них не малые. Позвоните проконсультируйтесь
http://www.777yes.ru/index.html
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 16.5.2006, 15:46
Сообщение #6


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44697
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Просьба к DmB.
Сообщите после выпуска проекта какое оборудование Вы выбрали, какие решения применили, цена и тп. Интересная тема.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_veal_*
сообщение 16.5.2006, 16:38
Сообщение #7





Guest Forum






Была похожая проблема. Строился офис на территории бывшего завода по производству удобрений. При определенном направлении ветра начинало вонять рыбьим жиром.

Поставили сорбционный фильтр (заказывали в Фолтере) стоил порядка 300 баксов. Правда просадили сеть. Потому что перед ним надо еще фильтр класса EU7 ставить. Их суммарное сопротивление оказалось около 400Па. Пришлось из-за этого брать больший типоразмер вентилятора.

Но запаха в офисе не стало.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 16.5.2006, 20:38
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Проще говоря противогаз:

http://www.climon.ru/guidebook/index.php?c_id=45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 17.5.2006, 4:43
Сообщение #9


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3809
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



По имеющемуся опыту активированным углём можно почти все запахи уловить, хотя бывают и исключения.

Во всех остальных случаях требуются дополнительные гарантии, вроде подтверждённого опыта эксплуатации на аналогичных объектах (запахах). - Производители склонны безосновательно преувеличивать достоинства своего оборудования, не проводят независимых квалифицированных испытаний, ну да много чего – все мы деньги ищем…

С наилучшими пожеланиями,
Александр Мельников
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2025, 14:26
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных