Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Автоматика наружных сетей водоснабжения
Mrspy
сообщение 13.4.2010, 13:31
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 606
Регистрация: 7.10.2008
Из: Россия
Пользователь №: 23668



Кароч есть проект котеджный поселок. есть там естественное водохранилище. оттуда забирается вода в резеррвуар. из резервуара идет нитка к ВНС там стоят пожарные насосы и поливочный. от ВНС идет общая нитка мимо каждого котеджа. Около каждого котеджа установлен поливочный кран. вдоль всей линии водовода установлены пожарные гидранты через определенный интервал. теперь когда мы хотим полить газон , то открываем поливочный кран и должен заработать поливочный насос. Если приезжает пожарная машина. и открывает гидрант , то включаются пож насосы.
как это можно реализовать не устанавливая кнопки около каждого гидранта и поливочного крана?

Сообщение отредактировал Mrspy - 13.4.2010, 13:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 13.4.2010, 13:58
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



Цитата(Mrspy @ 13.4.2010, 13:31) *
Кароч есть проект котеджный поселок. есть там естественное водохранилище. оттуда забирается вода в резеррвуар. из резервуара идет нитка к ВНС там стоят пожарные насосы и поливочный. от ВНС идет общая нитка мимо каждого котеджа. Около каждого котеджа установлен поливочный кран. вдоль всей линии водовода установлены пожарные гидранты через определенный интервал. теперь когда мы хотим полить газон , то открываем поливочный кран и должен заработать поливочный насос. Если приезжает пожарная машина. и открывает гидрант , то включаются пож насосы.
как это можно реализовать не устанавливая кнопки около каждого гидранта и поливочного крана?

ставить датчик давления в магистрали с 4-20ма выходом, на управл насосов частотники, строго держите в сети необходимое давление. чем больше кранов открыто по линии, тем больше расход, тем быстрее крутят насосы для полива.
для пож так же можно поставить датчик давлен, система аналогичная, только частотник или пускатель сразу на макс вкл.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mrspy
сообщение 13.4.2010, 14:13
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 606
Регистрация: 7.10.2008
Из: Россия
Пользователь №: 23668



Цитата(Сергей Валерьевич @ 13.4.2010, 14:58) *
ставить датчик давления в магистрали с 4-20ма выходом, на управл насосов частотники, строго держите в сети необходимое давление. чем больше кранов открыто по линии, тем больше расход, тем быстрее крутят насосы для полива.
для пож так же можно поставить датчик давлен, система аналогичная, только частотник или пускатель сразу на макс вкл.

По поводу поливочных согласен. Спасибо. Но тут проблема в том что система одна! Одна труба и на полив и на пожаротушение! как в таком случае определить что необходим пожарных расход? это видимо только можно от кнопок пускаться. как считаете? а кнопки можно ли в колодцах пож гидрантов устанавливать?

Сообщение отредактировал Mrspy - 13.4.2010, 14:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 13.4.2010, 14:21
Сообщение #4





Guest Forum






Цитата(Mrspy @ 13.4.2010, 14:31) *
Если приезжает пожарная машина. и открывает гидрант , то включаются пож насосы.
как это можно реализовать не устанавливая кнопки около каждого гидранта и поливочного крана?

Никак.

Цитата(Mrspy @ 13.4.2010, 15:13) *
а кнопки можно ли в колодцах пож кранов устанавливать?

Можно. С соответсвующим IP
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Solnze_*
сообщение 16.4.2010, 13:45
Сообщение #5





Guest Forum






Давайте будем не забывать ,что нужно делать согласно СНИПу на наружный водопровод. Р
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mrspy
сообщение 16.4.2010, 16:22
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 606
Регистрация: 7.10.2008
Из: Россия
Пользователь №: 23668



Цитата(Solnze @ 16.4.2010, 14:45) *
Давайте будем не забывать ,что нужно делать согласно СНИПу на наружный водопровод. Р

Ну сейчас приняли решение поддерживать постоянный напор в сети при поливе и пожаре. Т.е. просто теперь подключаем датчик давления к частотнику. Алелуя!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Ender_*
сообщение 16.4.2010, 18:45
Сообщение #7





Guest Forum






Частотник на пожарный насос? А не слишком ли ненадёжно?
Не боитесь, что частотник сдохнет в самый неподходящий момент?

Сообщение отредактировал Ender - 16.4.2010, 18:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Ender_*
сообщение 16.4.2010, 20:47
Сообщение #8





Guest Forum






Кстати, у вас какая-нибудь система контроля протечек предусмотрена?
А то может получиться, что датчик давления примет прорыв трубопровода за наплыв потребителей.

И, как справедливо было замечено выше, для пожаротушения положено отдельный трубопровод закладывать, который держится водозаполненым под относительно небольшим давлением.

Сообщение отредактировал Ender - 16.4.2010, 20:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 17.4.2010, 8:38
Сообщение #9


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Цитата(Mrspy @ 16.4.2010, 20:22) *
Ну сейчас приняли решение поддерживать постоянный напор в сети при поливе и пожаре. Т.е. просто теперь подключаем датчик давления к частотнику. Алелуя!


Забавно!
А кому Вы его сдавать будете и по какому проекту? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mrspy
сообщение 20.4.2010, 8:15
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 606
Регистрация: 7.10.2008
Из: Россия
Пользователь №: 23668



Систем контроля протечки нет) А вот этот момент действительно очень интересен! Если будет протечка это будет очень смахивать на появление потребителей! А как же поступают на таких системах?
По поводу раздельного трубопровода : неужели ни у кого не было никогда объединенной системы?
Какое решение в данном случае вы считаете оптимальным?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 20.4.2010, 20:38
Сообщение #11





Guest Forum






Цитата(Mrspy @ 20.4.2010, 9:15) *
По поводу раздельного трубопровода : неужели ни у кого не было никогда объединенной системы?
Какое решение в данном случае вы считаете оптимальным?

Честно? Я думаю, Вас побьют. В назидание потомкам. Потом выкинут Ваш частотник, и продадут его Вам. Это оптимально для Заказчика - ничего личного.
Оптимально для Вас - не выдумывать лисапет, а запросить ТЗ у ВКшников, согласованное Заказчиком. Думаю, Вам и кнопки у гидрантов не согласуют - и будет (максимум) дистанционное включение пожарных насосов из какого-то одного места, не считая самой насосной.
Причина простая. Теоретически, в поселке должна быть пожарная дружина, которая при пожаре радостно побежит его тушить, не дожидаясь приезда бравых парней в касках со шлангом. На практике - она будет на бумаге. Приедут пожарные (может быть). Но это не город, и пока они доедут - можно пять раз сбегать ногами, и все включить. Даже если есть эта пожарная дружина... пока соберутся, пока сбегают за шлангами... также добегут, и включат насосы.

Какой, к дьяволу, частотник на пожарных насосах, если Вам необходимо определить момент, когда нужно отключить насосы В1, и включить В2? Нельзя это определить по падению давления... Не автоматизируется это. Единственный вариант, когда это автоматизируется - это когда напор в системе один, и на пожар, и на хозпит, и все насосы - одинаковые. Тогда Вы по падению давления просто подключаете дополнительные насосы - не зная, что именно происходит - пожар, или просто все одновременно поливать стали.
Блин, заставьте работать тех, кого это касается - ВКшников.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mrspy
сообщение 21.4.2010, 8:29
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 606
Регистрация: 7.10.2008
Из: Россия
Пользователь №: 23668



Цитата(BUFF @ 20.4.2010, 21:38) *
Единственный вариант, когда это автоматизируется - это когда напор в системе один, и на пожар, и на хозпит, и все насосы - одинаковые. Тогда Вы по падению давления просто подключаете дополнительные насосы - не зная, что именно происходит - пожар, или просто все одновременно поливать стали.

Как сейчас Вкшники предлагают именно это. Один напор в сети и одна насосная установка. И мы не знаем что в данный случай происходит(пожар или полив), просто если расход увеличился подключаются доп насосы по давлению.

А что вы думаете по поводу протечек воды? Если реально трубу прорвет насосы еще сильнее херачить начнут! Как от этого защищаются обычно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 21.4.2010, 12:11
Сообщение #13





Guest Forum






Цитата(Mrspy @ 21.4.2010, 9:29) *
А что вы думаете по поводу протечек воды? Если реально трубу прорвет насосы еще сильнее херачить начнут! Как от этого защищаются обычно?

Ремонтом сети. Раскопать и починить. Как еще от этого защищаться можно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jaff
сообщение 21.4.2010, 21:52
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 1.2.2010
Из: Москва
Пользователь №: 45548



Может просто поставить на пож-гидранты УОСы
при открытии гидранта подается сигнал и включается пож-насос, и кнопки не нужны
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mrspy
сообщение 22.4.2010, 8:38
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 606
Регистрация: 7.10.2008
Из: Россия
Пользователь №: 23668



Умилил перевод))) Так чисто поржать!
Насос жокея)))))))))))))))))
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  c37b5081cdae.jpg ( 216,32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 22.4.2010, 8:44
Сообщение #16


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Дорогой Mrspy!
Хотите бесплатный совет? Всегда, где можно и не можно оперируйте КОНКРЕТИКОЙ! В работе ОЧЕНЬ экономит время и деньги. Вот, к примеру - какой, в данном случае расход на полив и расход на пожар. Только в реальных цифрах. Я думаю разница будет в 3-3,5 раза.А теперь какой напор развивает насос при этом расходе. Тоже в цифрах. Я думаю давление подскочит раза в два.И, наконец - при каком давлении посрывает поливочные шланги у бедных датчиков? Я думаю очка 4 хватит. rolleyes.gif
Ну да Бог с ним. Всё равно у Вас на эту городушку пожарного сертификата нет. Поэтому всё равно не примут rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mrspy
сообщение 22.4.2010, 10:29
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 606
Регистрация: 7.10.2008
Из: Россия
Пользователь №: 23668



Цитата(Usach @ 22.4.2010, 9:44) *
Дорогой Mrspy!
Хотите бесплатный совет? Всегда, где можно и не можно оперируйте КОНКРЕТИКОЙ! В работе ОЧЕНЬ экономит время и деньги. Вот, к примеру - какой, в данном случае расход на полив и расход на пожар. Только в реальных цифрах. Я думаю разница будет в 3-3,5 раза.А теперь какой напор развивает насос при этом расходе. Тоже в цифрах. Я думаю давление подскочит раза в два.И, наконец - при каком давлении посрывает поливочные шланги у бедных датчиков? Я думаю очка 4 хватит. rolleyes.gif
Ну да Бог с ним. Всё равно у Вас на эту городушку пожарного сертификата нет. Поэтому всё равно не примут rolleyes.gif

Значит так :
Напор в сети единый - 10 метров. не зависимо какая ситуация полив или пожар. Насосы работают по частотнику от датчика давления. Насосная установка одна и подобрана на максимальный расход при напоре 10 метров.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 22.4.2010, 10:44
Сообщение #18





Guest Forum






Цитата(Mrspy @ 22.4.2010, 11:29) *
Напор в сети единый - 10 метров

blink.gif newconfus.gif
Это как, простите?
Цитата
2.26. Минимальный свободный напор в сети водопровода населенного пункта при максимальном хозяйственно-питьевом водопотреблении на вводе в здание над поверхностью земли должен приниматься при одноэтажной застройке не менее 10 м, при большей этажности на каждый этаж следует добавлять 4 м.

Цитата
2.30. Свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 м.
Свободный напор в сети противопожарного водопровода высокого давления должен обеспечивать высоту компактной струи не менее 10 м при полном расходе воды на пожаротушение и расположении пожарного ствола на уровне наивысшей точки самого высокого здания.

Максимальный свободный напор в сети объединенного водопровода не должен превышать 60 м.

т.е., уже минимум - 10+4(высоты здания)+потери по длине+местные
И вопрос: это как можно обеспечить равенство напоров при удвоении расхода в случае пожарного водоснабжения+водоразбор? Там что - сетей 10 метров?
Бред...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mrspy
сообщение 22.4.2010, 11:32
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 606
Регистрация: 7.10.2008
Из: Россия
Пользователь №: 23668



Цитата(BUFF @ 22.4.2010, 11:44) *
blink.gif newconfus.gif
Это как, простите?


т.е., уже минимум - 10+4(высоты здания)+потери по длине+местные
И вопрос: это как можно обеспечить равенство напоров при удвоении расхода в случае пожарного водоснабжения+водоразбор? Там что - сетей 10 метров?
Бред...

Извиняюсь это вкшники меня в заблуждение ввели. Говорят что напор 49 метров. а 10 - это минимальный.

Сообщение отредактировал Mrspy - 22.4.2010, 11:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 22.4.2010, 11:58
Сообщение #20





Guest Forum






Цитата(Mrspy @ 22.4.2010, 12:32) *
Извиняюсь это вкшники меня в заблуждение ввели. Говорят что напор 49 метров. а 10 - это минимальный.

Тогда да, возможно. Но.
Понимаете, какая штука... При большой протяженности сетей с учетом ремонтных участков, сеть во время пожара считается на расход хозпитьевой+пожарный. И возникают большие потери напора по длине. Если 49 метров - это напор при пожаре, то напор при хозпитьевом водоснабжении - метров 25-30. Поэтому обычно на пожар ставят отдельную группу насосов.
При этом решении (одна группа насосов) для хозпитьевого водоснабжения всегда будет напор 49 метров с соответствующим энергопотреблением, там, где хватило бы и 30 метров. Не думаю, что это удачное решение.
Там все шланги поотрывает Вашим дачникам-неудачникам, и работать они будут только на електричество.
Нет, все-таки вашу команду побьют... в назидание потомкам...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 22.4.2010, 11:59
Сообщение #21


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Mrspy @ 22.4.2010, 11:32) *
а 10 - это минимальный.
Если исходить из условий СП 8.13130.2009 п.4,3 и 4,4 - минимально 20 метров...

Раз используют обьедененный водопровод на хозбыт и пожар, соответственно и расчеты производят по пропускной способности водопровода для совместного потребления, а так же по отдельным насосам , соответсвенно и автоматика завязанная на каждый гидрант или кнопку...
и фига не нужны кулибинства.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mrspy
сообщение 22.4.2010, 12:30
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 606
Регистрация: 7.10.2008
Из: Россия
Пользователь №: 23668



У нас там хоз пит отдельно нитка идет!

А вот эта группа насосов, о которой идет речь , работает на полив и пожар исключительно!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 22.4.2010, 12:32
Сообщение #23


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Mrspy @ 22.4.2010, 12:30) *
У нас там хоз пит отдельно нитка идет!
хоть десять отдельно! Что это меняет в моем предыдущем посте?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mrspy
сообщение 22.4.2010, 14:04
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 606
Регистрация: 7.10.2008
Из: Россия
Пользователь №: 23668



Цитата(Vict @ 22.4.2010, 12:59) *
Если исходить из условий СП 8.13130.2009 п.4,3 и 4,4 - минимально 20 метров...

Раз используют обьедененный водопровод на хозбыт и пожар, соответственно и расчеты производят по пропускной способности водопровода для совместного потребления, а так же по отдельным насосам , соответсвенно и автоматика завязанная на каждый гидрант или кнопку...
и фига не нужны кулибинства.

Так там и расчитывается насосная установка на один совмещенный трубопровод.
Просто они кнопки не хотят ставить. и второй пожарный трубопровод прокладывать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 22.4.2010, 14:19
Сообщение #25


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Mrspy @ 22.4.2010, 14:04) *
Так там и расчитывается насосная установка на один совмещенный трубопровод.
Просто они кнопки не хотят ставить. и второй пожарный трубопровод прокладывать.
не те ВКшники у вас, раз такая постановка вопроса.
Трубопровод может быть и один, а вот насосы уже не один...
К примеру расход на полив 10 л/с и ежедневно, и ежечасно.. а на пожар 100 л/с, и когда то...
Вы представляете работу насоса в таких крайних значениях? rolleyes.gif
И про кнопку они интересно ставят вопрос... smile.gif
Не, возможно что они считают, что гидранты только для запитки пожмашин, которые фиг его знает когда приедут, и уже неизвестно что им останется тушить smile.gif

Если хотите, для своего развития, почитайте ветку Пожаротушение

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Ender_*
сообщение 22.4.2010, 19:43
Сообщение #26





Guest Forum






Mrspy
Цитата
Систем контроля протечки нет) А вот этот момент действительно очень интересен! Если будет протечка это будет очень смахивать на появление потребителей! А как же поступают на таких системах?

Мне самому интересно было.

Ятп у вас идёт: насосная>------>труба от насосной до потребителей>------>разветвление у потребителей.
Можно поставить сигнализирующий манометр перед разветвлением у потребителей - тогда сможете разрыв трубы поймать. По-идее, если труба потечёт у потребителей, они сказать должны.

Цитата
Так там и расчитывается насосная установка на один совмещенный трубопровод.
Просто они кнопки не хотят ставить. и второй пожарный трубопровод прокладывать.

Такого решения не видел ни разу. Зато видел, когда по проекту система пожаротушения просто замечательная, а по факту - отсутствует полностью. "А нафиг оно нам? Песком закидают если чо" (с) заказчик.

Пуск без кнопок - видел на буржуйских душах (предназначены на случай если человека обольёт реагентом, который нужно срочно смыть, пока не разъело) - там в трубопроводе вода держится под давлением и стоит реле протока. Человек открывает кран - вода начинает вытекать - срабатывает реле и включается насос.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 22.4.2010, 20:45
Сообщение #27





Guest Forum






Цитата(Ender @ 22.4.2010, 20:43) *
Такого решения не видел ни разу.
Пуск без кнопок - видел на буржуйских душах (предназначены на случай если человека обольёт реагентом, который нужно срочно смыть, пока не разъело) - там в трубопроводе вода держится под давлением и стоит реле протока.

Немного же Вы видели, извините за откровенность... Совершенно стандартная схема для автоматического пожаротушения. Не применяется часто на наружных сетях - по уже изложенным причинам, но всегда - когда есть наружное + внутреннее пожаротушение + АПТ. Поищите в инете "узел управления спринклерный" ,например. Викт правильно посылает, в нужном направлении...
А по поводу "буржуйских душей" - я плакал. Забейте в гугле "раковина самопомощи", "аварийный душ". Это знает любой технолог или ВКшник любого химпроизводства. На АВОКе куча людей, имеющих с ними дело постоянно.
Детский сад...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Ender_*
сообщение 22.4.2010, 21:01
Сообщение #28





Guest Forum






Цитата
Это знает любой технолог или ВКшник любого химпроизводства.

Наши технологи такого никогда не делали и нигде не видели - в смысле душей huh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 22.4.2010, 21:06
Сообщение #29


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(BUFF @ 22.4.2010, 20:45) *
Детский сад...
не-а... ясли smile.gif

ПС. Жаль шо тему про асуп сел закрыли - я только начал "отдыхать душой".. biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 22.4.2010, 21:07
Сообщение #30


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Не злоклюйствуйте, коллега smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 1:16
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных