|
  |
тепловентиляторы Volcano, система отопления большого помещения |
|
|
Гость_itanya_*
|
15.5.2006, 21:00
|
Guest Forum

|
В большом цехе установлены тепловентиляторы на высоте 8м по периметру наружных стен и под потолком на 10 м , к ним подведены трубы системы отопления , и вся отключающая арматура тоже на той же высоте. может я зря маюсь . но как ее там обслуживать будут? Может, кто что подскажет дельное
|
|
|
|
|
16.5.2006, 0:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1180
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445

|
Да может и ничего? Светильники в том помещении обслуживают ведь как-то? А вкл/выкл с пульта идет.
|
|
|
|
Гость_itanya_*
|
16.5.2006, 20:31
|
Guest Forum

|
kovee как-то странно Вы ответили... предложили литиратуру и тут же ее опровергаете что бы это значило? может, объясните, если не трудно , пожалуйста
|
|
|
|
|
16.5.2006, 21:26
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Очевидно, слишком высоко... Стратификация будет велика. Почитайте инструкции производителей, там очень все красиво и понятно, размеры зон обдува и т. п. Для горизонтально направленных тепловентиляторов высота установки 3-4,5 м.
|
|
|
|
Гость_itanya_*
|
17.5.2006, 5:15
|
Guest Forum

|
но в цехе на расстоянии 3- 5 м от стены стоят стеллажи высотой 7,7м с картонными упаковками,
есть ли смысл устанавливать жалюзи в горизонтальном направлении?
|
|
|
|
|
17.5.2006, 6:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 146
Регистрация: 29.10.2005
Пользователь №: 1427

|
2 itanya Как правильно подметил Alex_, "стратификация будет велика". Теплый воздух и так поднимается наверх, а Вы его подаете горизонтальными струями под самым потолком. Но, с другой стороны, может и прокатит, т.к., если я правильно поняла, у Вас присутствуют тепловентиляторы, установленные на потолке, которые подают воздух сверху вниз и выполняют роль дестратификаторов (перемешивают воздух). Я никогда не ставила VOLCANO, у меня были WOLF и FRICO. У WOLFa рекомендации по настенному монтажу 2,5 - 4 м. по высоте. Поэтому я и сказала, что 8 м. слишком высоко. Но раз производитель допускает такую высоту, попробуйте. Насчет обслуживания. Если у Вас не предусмотрено проектом ручное регулирование подачи теплоносителя на каждый тепловентилятор (практически закат солнца вручную  ), и воздухоотводчики стоят автоматические, то не заморачивайтесь. Раз в сезон прочистить жалюзи или демонтировать тепловентилятор в случае поломки вполне возможно и на этой высоте. А вообще почитайте информацию производителя. У них на сайте чего только нет.
|
|
|
|
Гость_kf-КСГ_*
|
18.5.2006, 9:46
|
Guest Forum

|
Цитата(itanya @ May 15 2006, 22:00 ) .... к ним подведены трубы системы отопления , и вся отключающая арматура тоже на той же высоте. .... как ее там обслуживать будут? Мы всегда делаем опуск на трубопроводах и монтируем в зоне доступности запорную арматуру. На случай аварии.
|
|
|
|
Гость_itanya_*
|
18.5.2006, 23:09
|
Guest Forum

|
спасибо всем отопление такими тепловентиляторами желание заказчика, помещение площадью 8000кв.м практически все заполнено стеллажами под потолок, внутренняя температура +8, аппаратов по теплу получилось всего ничего, в том смысле что где-то будет очень тепло , а где-то прохладненько... мне тоже не хочется, поднимать трубы на отметку +8 , но тогда к каждому аппарату нужно делать свою подводку , а это вроде расход материала т.е. труб
|
|
|
|
|
19.5.2006, 7:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 146
Регистрация: 29.10.2005
Пользователь №: 1427

|
Такие аппараты подбирать только по теплу не рекомендую. Именно потому, что в этом случае "где-то будет очень тепло , а где-то прохладненько...". Не знаю, что на этот счет советует VOLCANO, но вот у WOLFa есть такие рекомендации: "Требуемый объемный расход воздуха (м3/ч) должен составлять как минимум 2,5 крата, а лучше превышать в 3-4 раза объём помешения." Для этого ставят потолочные вентиляторы или дестратификаторы (такие же, как тепловентиляторы, но без нагревателя). Еще у меня был вариант с отключением подачи теплоносителя на тепловентилятор по сигналу от датчика температуры в помещении (т. е. на подающей к ТВ ставила клапан "открыт-закрыт"), при этом расход воздуха через ТВ был неизменный. Тоже нормально работает.
|
|
|
|
Гость_itanya_*
|
22.5.2006, 18:29
|
Guest Forum

|
спасибки за подсказку два с половиной объема делать не буду т.к. постоянных рабочих мест там нет, а вот вычту объем стеллажей и сделаю два объема? для 10 метров высоты думаю, хватит
|
|
|
|
|
18.9.2015, 12:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 21.4.2011
Пользователь №: 104757

|
Добрый день! Спрошу в этой теме. Первый раз сталкиваюсь с Volcano. Помогите разобраться. Склад 3480кв. м и высотой 9,6м Требуемая температура 20гр Потери 252кВт График 95/70 Производитель Volcano делает подбор 14шт по 37кВт Какую тепловую нагрузку брать в этом случае? 37*14шт=518кВт Или нагрузка равна моим теплопотерям 252кВт? И еще, правильно ли подбирать эти агрегаты по выходной мощности. Допустим 252кВт/37кВт=получаем нужно на обгрев 7шт, а не 14
Сообщение отредактировал TRENDY - 18.9.2015, 12:10
|
|
|
|
|
18.9.2015, 12:22
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
не надо забывать, все тепло будет под потолком
|
|
|
|
|
18.9.2015, 12:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1289
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094

|
Цитата(TRENDY @ 18.9.2015, 12:09)  Добрый день! Спрошу в этой теме. Первый раз сталкиваюсь с Volcano. Помогите разобраться. Склад 3480кв. м и высотой 9,6м Требуемая температура 20гр Потери 252кВт График 95/70 Производитель Volcano делает подбор 14шт по 37кВт Какую тепловую нагрузку брать в этом случае? 37*14шт=518кВт Или нагрузка равна моим теплопотерям 252кВт? И еще, правильно ли подбирать эти агрегаты по выходной мощности. Допустим 252кВт/37кВт=получаем нужно на обгрев 7шт, а не 14  Я думаю Volcano правильно подбирает отталкиваясь от площади обслуживаемой агрегатом. (Староверов Справочник проектировщика Глава 12.) и в итоге получая 14 штук, а не деля теплопотери помещения на тепловую мощность агрегата и получая 7 штук.
|
|
|
|
|
18.9.2015, 12:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 21.4.2011
Пользователь №: 104757

|
Цитата(А.В. @ 18.9.2015, 12:28)  Я думаю Volcano правильно подбирает отталкиваясь от площади обслуживаемой агрегатом. (Староверов Справочник проектировщика Глава 12.) и в итоге получая 14 штук, а не деля теплопотери помещения на тепловую мощность агрегата и получая 7 штук. Спасибо, это поняла. А дальше нагрузку для ИТП даем по нагрузке агрегата. Т.е 37*14=518кВт? Вот как правильно? Агрегат же не гоняет постоянно. Есть датчики, и он выключается при достижении температуры. Тогда получается нагрузку выдавать по теплопотерям?
|
|
|
|
|
18.9.2015, 12:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1289
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094

|
Цитата(TRENDY @ 18.9.2015, 12:30)  Спасибо, это поняла. А дальше нагрузку для ИТП даем по нагрузке агрегата. Т.е 37*14=518кВт? Вот как правильно? Агрегат же не гоняет постоянно. Есть датчики, и он выключается при достижении температуры.
Тогда получается нагрузку выдавать по теплопотерям? нет, я думаю что ИТП уже от Вашей цифры равной равной 252 кВт.
|
|
|
|
|
18.9.2015, 13:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12649
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(TRENDY @ 18.9.2015, 12:09)  Склад 3480кв. м и высотой 9,6м Требуемая температура 20гр Потери 252кВт График 95/70 Производитель Volcano делает подбор 14шт по 37кВт Какую тепловую нагрузку брать в этом случае? 37*14шт=518кВт Или нагрузка равна моим теплопотерям 252кВт? И еще, правильно ли подбирать эти агрегаты по выходной мощности. Допустим 252кВт/37кВт=получаем нужно на обгрев 7шт, а не 14 Цитата(TRENDY @ 18.9.2015, 12:30)  А дальше нагрузку для ИТП даем по нагрузке агрегата. Т.е 37*14=518кВт? Вот как правильно? Агрегат же не гоняет постоянно. Есть датчики, и он выключается при достижении температуры. Тогда получается нагрузку выдавать по теплопотерям? Смотрите паспорт. В нём ограничения по дальнобойности и ширине обслуж. зоны для 1 агрегата, расстояния между агрегатами. Нагрузка на систему теплоснабжения = теплопотери помещения + тепловые потери в магистральных трубопроводах за пределами обслуж. помещения. Агрегаты будут загружены не на максимально возможную производительность. Рекомендую самостоятельно выполнить расстановку агрегатов для определения/проверки требуемого количества
|
|
|
|
|
18.9.2015, 21:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Цитата(TRENDY @ 18.9.2015, 10:30)  Спасибо, это поняла. А дальше нагрузку для ИТП даем по нагрузке агрегата. Т.е 37*14=518кВт? Вот как правильно? Агрегат же не гоняет постоянно. Есть датчики, и он выключается при достижении температуры.
Тогда получается нагрузку выдавать по теплопотерям? Вряд ли поняли. Цифра 37 кВт - это что. По расчетным таблицам это только для двухрядных VR2 достижимо, но при больших температурах на выходе. Вы не так поняли поставщика. Он Вам должен был оттолкнуться от режимов работы и указать их в расчете. У меня такие цифры 37 кВт для случая склада никак не вырисовываются. Табличку для расчетов от поставщика прилагаю
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
Последние сообщения Форума
|