Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> тепловентиляторы Volcano, система отопления большого помещения
Гость_itanya_*
сообщение 15.5.2006, 21:00
Сообщение #1





Guest Forum






В большом цехе установлены тепловентиляторы на высоте 8м по периметру наружных стен и под потолком на 10 м , к ним подведены трубы системы отопления , и вся отключающая арматура тоже на той же высоте.
может я зря маюсь . но как ее там обслуживать будут?
Может, кто что подскажет дельное
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Giedi Prime
сообщение 16.5.2006, 0:00
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1180
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445



Да может и ничего? Светильники в том помещении обслуживают ведь как-то?
А вкл/выкл с пульта идет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kovee
сообщение 16.5.2006, 11:30
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 146
Регистрация: 29.10.2005
Пользователь №: 1427



http://www.euroheat.pl/index2.php?mod=content&path=38
Хотя, по-моему 8 м. для настенного монтажа слишком высоко.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_itanya_*
сообщение 16.5.2006, 20:31
Сообщение #4





Guest Forum






kovee
как-то странно Вы ответили...
предложили литиратуру и тут же ее опровергаете
что бы это значило? может, объясните, если не трудно , пожалуйста
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 16.5.2006, 21:26
Сообщение #5


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Очевидно, слишком высоко... Стратификация будет велика. Почитайте инструкции производителей, там очень все красиво и понятно, размеры зон обдува и т. п. Для горизонтально направленных тепловентиляторов высота установки 3-4,5 м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_itanya_*
сообщение 17.5.2006, 5:15
Сообщение #6





Guest Forum






но в цехе на расстоянии 3- 5 м от стены стоят стеллажи высотой 7,7м с картонными упаковками,

есть ли смысл устанавливать жалюзи в горизонтальном направлении?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kovee
сообщение 17.5.2006, 6:59
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 146
Регистрация: 29.10.2005
Пользователь №: 1427



2 itanya
Как правильно подметил Alex_, "стратификация будет велика". Теплый воздух и так поднимается наверх, а Вы его подаете горизонтальными струями под самым потолком. Но, с другой стороны, может и прокатит, т.к., если я правильно поняла, у Вас присутствуют тепловентиляторы, установленные на потолке, которые подают воздух сверху вниз и выполняют роль дестратификаторов (перемешивают воздух). Я никогда не ставила VOLCANO, у меня были WOLF и FRICO. У WOLFa рекомендации по настенному монтажу 2,5 - 4 м. по высоте. Поэтому я и сказала, что 8 м. слишком высоко. Но раз производитель допускает такую высоту, попробуйте.
Насчет обслуживания. Если у Вас не предусмотрено проектом ручное регулирование подачи теплоносителя на каждый тепловентилятор (практически закат солнца вручную biggrin.gif ), и воздухоотводчики стоят автоматические, то не заморачивайтесь. Раз в сезон прочистить жалюзи или демонтировать тепловентилятор в случае поломки вполне возможно и на этой высоте. А вообще почитайте информацию производителя. У них на сайте чего только нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_kf-КСГ_*
сообщение 18.5.2006, 9:46
Сообщение #8





Guest Forum






Цитата(itanya @ May 15 2006, 22:00 )
.... к ним подведены трубы системы отопления , и вся отключающая арматура тоже на той же высоте.
.... как ее там обслуживать будут?

Мы всегда делаем опуск на трубопроводах и монтируем в зоне доступности запорную арматуру. На случай аварии.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_itanya_*
сообщение 18.5.2006, 23:09
Сообщение #9





Guest Forum






спасибо всем
отопление такими тепловентиляторами желание заказчика, помещение площадью 8000кв.м
практически все заполнено стеллажами под потолок, внутренняя температура +8, аппаратов по теплу получилось всего ничего, в том смысле что где-то будет очень тепло , а где-то прохладненько...
мне тоже не хочется, поднимать трубы на отметку +8 , но тогда к каждому аппарату нужно делать свою подводку , а это вроде расход материала т.е. труб
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kovee
сообщение 19.5.2006, 7:03
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 146
Регистрация: 29.10.2005
Пользователь №: 1427



Такие аппараты подбирать только по теплу не рекомендую. Именно потому, что в этом случае "где-то будет очень тепло , а где-то прохладненько...". Не знаю, что на этот счет советует VOLCANO, но вот у WOLFa есть такие рекомендации:
"Требуемый объемный расход воздуха (м3/ч) должен составлять как минимум 2,5 крата, а лучше превышать в 3-4 раза объём помешения."
Для этого ставят потолочные вентиляторы или дестратификаторы (такие же, как тепловентиляторы, но без нагревателя). Еще у меня был вариант с отключением подачи теплоносителя на тепловентилятор по сигналу от датчика температуры в помещении (т. е. на подающей к ТВ ставила клапан "открыт-закрыт"), при этом расход воздуха через ТВ был неизменный. Тоже нормально работает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_itanya_*
сообщение 22.5.2006, 18:29
Сообщение #11





Guest Forum






спасибки за подсказку
два с половиной объема делать не буду т.к. постоянных рабочих мест там нет, а вот вычту объем стеллажей и сделаю два объема? для 10 метров высоты думаю, хватит
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
TRENDY
сообщение 18.9.2015, 12:09
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 21.4.2011
Пользователь №: 104757



Добрый день! rolleyes.gif
Спрошу в этой теме. Первый раз сталкиваюсь с Volcano. Помогите разобраться.

Склад 3480кв. м и высотой 9,6м
Требуемая температура 20гр
Потери 252кВт
График 95/70
Производитель Volcano делает подбор 14шт по 37кВт
Какую тепловую нагрузку брать в этом случае?

37*14шт=518кВт
Или нагрузка равна моим теплопотерям 252кВт?

И еще, правильно ли подбирать эти агрегаты по выходной мощности. Допустим 252кВт/37кВт=получаем нужно на обгрев 7шт, а не 14 blink.gif

Сообщение отредактировал TRENDY - 18.9.2015, 12:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 18.9.2015, 12:22
Сообщение #13





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



не надо забывать, все тепло будет под потолком
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
А.В.
сообщение 18.9.2015, 12:28
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1289
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094



Цитата(TRENDY @ 18.9.2015, 12:09) *
Добрый день! rolleyes.gif
Спрошу в этой теме. Первый раз сталкиваюсь с Volcano. Помогите разобраться.

Склад 3480кв. м и высотой 9,6м
Требуемая температура 20гр
Потери 252кВт
График 95/70
Производитель Volcano делает подбор 14шт по 37кВт
Какую тепловую нагрузку брать в этом случае?

37*14шт=518кВт
Или нагрузка равна моим теплопотерям 252кВт?

И еще, правильно ли подбирать эти агрегаты по выходной мощности. Допустим 252кВт/37кВт=получаем нужно на обгрев 7шт, а не 14 blink.gif

Я думаю Volcano правильно подбирает отталкиваясь от площади обслуживаемой агрегатом. (Староверов Справочник проектировщика Глава 12.) и в итоге получая 14 штук, а не деля теплопотери помещения на тепловую мощность агрегата и получая 7 штук.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
TRENDY
сообщение 18.9.2015, 12:30
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 21.4.2011
Пользователь №: 104757



Цитата(А.В. @ 18.9.2015, 12:28) *
Я думаю Volcano правильно подбирает отталкиваясь от площади обслуживаемой агрегатом. (Староверов Справочник проектировщика Глава 12.) и в итоге получая 14 штук, а не деля теплопотери помещения на тепловую мощность агрегата и получая 7 штук.

Спасибо, это поняла.
А дальше нагрузку для ИТП даем по нагрузке агрегата. Т.е 37*14=518кВт?
Вот как правильно? Агрегат же не гоняет постоянно. Есть датчики, и он выключается при достижении температуры.

Тогда получается нагрузку выдавать по теплопотерям?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
А.В.
сообщение 18.9.2015, 12:32
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1289
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094



Цитата(TRENDY @ 18.9.2015, 12:30) *
Спасибо, это поняла.
А дальше нагрузку для ИТП даем по нагрузке агрегата. Т.е 37*14=518кВт?
Вот как правильно? Агрегат же не гоняет постоянно. Есть датчики, и он выключается при достижении температуры.

Тогда получается нагрузку выдавать по теплопотерям?

нет, я думаю что ИТП уже от Вашей цифры равной равной 252 кВт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 18.9.2015, 13:55
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 12649
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(TRENDY @ 18.9.2015, 12:09) *
Склад 3480кв. м и высотой 9,6м
Требуемая температура 20гр
Потери 252кВт
График 95/70
Производитель Volcano делает подбор 14шт по 37кВт
Какую тепловую нагрузку брать в этом случае?
37*14шт=518кВт
Или нагрузка равна моим теплопотерям 252кВт?
И еще, правильно ли подбирать эти агрегаты по выходной мощности. Допустим 252кВт/37кВт=получаем нужно на обгрев 7шт, а не 14

Цитата(TRENDY @ 18.9.2015, 12:30) *
А дальше нагрузку для ИТП даем по нагрузке агрегата. Т.е 37*14=518кВт?
Вот как правильно? Агрегат же не гоняет постоянно. Есть датчики, и он выключается при достижении температуры.
Тогда получается нагрузку выдавать по теплопотерям?

Смотрите паспорт. В нём ограничения по дальнобойности и ширине обслуж. зоны для 1 агрегата, расстояния между агрегатами. Нагрузка на систему теплоснабжения = теплопотери помещения + тепловые потери в магистральных трубопроводах за пределами обслуж. помещения. Агрегаты будут загружены не на максимально возможную производительность.
Рекомендую самостоятельно выполнить расстановку агрегатов для определения/проверки требуемого количества


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 18.9.2015, 21:16
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Цитата(TRENDY @ 18.9.2015, 10:30) *
Спасибо, это поняла.
А дальше нагрузку для ИТП даем по нагрузке агрегата. Т.е 37*14=518кВт?
Вот как правильно? Агрегат же не гоняет постоянно. Есть датчики, и он выключается при достижении температуры.

Тогда получается нагрузку выдавать по теплопотерям?

Вряд ли поняли. Цифра 37 кВт - это что. По расчетным таблицам это только для двухрядных VR2 достижимо, но при больших температурах на выходе. Вы не так поняли поставщика. Он Вам должен был оттолкнуться от режимов работы и указать их в расчете. У меня такие цифры 37 кВт для случая склада никак не вырисовываются.
Табличку для расчетов от поставщика прилагаю
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.6.2025, 17:40
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных