ARGVA
сообщение 14.4.2010, 18:27
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 23.8.2008
Из: Беларусь г.Могилёв
Пользователь №: 21774



При расчёте годового расхода топлива для КГУ у меня возник вопрос. Надо ли суммировать годовой расход условного топлива для выробатки тепла и для выроботки электроэнергии или он расчитывается только для вырабатки электроэнергии.
По принципу действия КГУ я понимаю что турбина используя газ выробатывет электроэнергию а тепло вырабатывается за счёт утилизации тепла и газ для этого не рассходуется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor Barishpolet...
сообщение 14.4.2010, 19:15
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 68



Перед КГУ устанавливается счетчик газа. Учет газа производится общий.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BROMBA
сообщение 19.4.2010, 9:30
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070



Цитата(Igor Barishpolets @ 14.4.2010, 19:15) *
Перед КГУ устанавливается счетчик газа. Учет газа производится общий.

Кроме того, в линию вторичного контура монтируецца теплосчетчик...
Для более точного контроля по факту...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ARGVA
сообщение 5.5.2010, 4:58
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 23.8.2008
Из: Беларусь г.Могилёв
Пользователь №: 21774



Вы наверно не поняли суть вопроса. Всёэто понятно. Для того чтобы запустить в эксплуатацию оборудование работающие на газу надо сделать расчёт потребления топлива.
И для этого мне надо была эта информация.
Расчёт мы уже соглосовали.
И меня в Минэкономики заставили расчитать сумарный расход топлива для выробатки тепла и выробатки электричества при сумарном КПД 46%эл +45тепл хотя это не правильно.
Правильно надо считать расход топлива для выроботки электричества при 46% КПД.
А Тепловая энергия энергия идёт за счёт утилизации тепла.
И в министерстве они с этим согласились. Но сказали что на сегодня никто мне так расёт не согласует.
Потому что при низком КПД получается большой удельный показатель более 360.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timmy
сообщение 5.5.2010, 13:14
Сообщение #5


инженер... оболтус :P


Группа: Участники форума
Сообщений: 9766
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597



А зачем его в принципе делить? Эти два ресурса получаются совместно, причем тепло получается не абы как, а в результате проведения энергосберегающих мероприятий с выхлопом газового двигателя (турбины). Так что надо наверное считать всё как расход на электру, а выработанное и реализованное тепло считать как компенсацию к стоимости электроэнергии.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dronovigor
сообщение 1.6.2018, 17:01
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 564
Регистрация: 25.11.2009
Пользователь №: 41285



Здравствуйте! При выполнении запроса на проектирование газопоршневой теплоэлектростанции для производственных предприятий (10 Мвт эл, 12 МВт тепл.) возник вопрос о применении резервного и аварийного топлива.
Каким документом регламентируется этот вопрос?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.6.2025, 17:20
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных