Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> СНиП 23-01-99 Строительная климатология, Для чего используют минимальную из средних скоростей ветра по румбам
Гость_Интересующийся_*
сообщение 16.4.2010, 7:05
Сообщение #1





Guest Forum






В таблице 6* указаны климатические параметры для отопления, вентиляции и кондиционирования. При этом указано, что скорость ветра для теплого периода следует принимать в расчетах по Таблице 2, графа 13 но не меньше чем 1м/с. В этой графе приведены данные о МИНИМАЛЬНОЙ из средних скоростей ветра по румбам за июль.
Вопрос: В каких расчетах по кондиционированию или вентиляции используют этот параметр?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ArFey
сообщение 16.4.2010, 13:11
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932



Цитата(Интересующийся @ 16.4.2010, 7:05) *
В таблице 6* указаны климатические параметры для отопления, вентиляции и кондиционирования. При этом указано, что скорость ветра для теплого периода следует принимать в расчетах по Таблице 2, графа 13 но не меньше чем 1м/с. В этой графе приведены данные о МИНИМАЛЬНОЙ из средних скоростей ветра по румбам за июль.
Вопрос: В каких расчетах по кондиционированию или вентиляции используют этот параметр?

Мне кажется, что при расчете инфильтрации надо учитывать скорость и направление ветра. А так, в наших ОВшных расчетах больше, вроде, негде. Аркадий
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 16.4.2010, 14:55
Сообщение #3


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3809
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Для естественной приточно-вытяжной вентиляции. Хотя надёжней свою розу составить, т.к. микрорельеф может исказить картину.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Интересующийся_*
сообщение 16.4.2010, 15:02
Сообщение #4





Guest Forum






Цитата(ArFey @ 16.4.2010, 16:11) *
Мне кажется, что при расчете инфильтрации надо учитывать скорость и направление ветра. А так, в наших ОВшных расчетах больше, вроде, негде. Аркадий

Инфильтрацию считают по минимальной скорости?

Цитата(alem @ 16.4.2010, 17:55) *
Для естественной приточно-вытяжной вентиляции. Хотя надёжней свою розу составить, т.к. микрорельеф может исказить картину.

То есть, данные из СНиПа "не пришей кобыле хвост"?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ArFey
сообщение 16.4.2010, 15:30
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932



Цитата(Интересующийся @ 16.4.2010, 15:02) *
Инфильтрацию считают по минимальной скорости?
То есть, данные из СНиПа "не пришей кобыле хвост"?

Сто лет уже не считал - просто не помню! А вот с уважаемым alem'ом впервые не соглашусь! В формуле расчета естественной вытяжки нет скорости воздуха - только высота устья шахты над серединой решетки и плотности воздуха при +5 град. и внутренней температуре в помещении. Аркадий
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gemini
сообщение 16.4.2010, 17:40
Сообщение #6


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 1551
Регистрация: 20.12.2007
Из: Россия
Пользователь №: 13959



Цитата(ArFey @ 16.4.2010, 15:30) *
Сто лет уже не считал - просто не помню! А вот с уважаемым alem'ом впервые не соглашусь! В формуле расчета естественной вытяжки нет скорости воздуха - только высота устья шахты над серединой решетки и плотности воздуха при +5 град. и внутренней температуре в помещении. Аркадий

Согласно СНиП ОВ (правда РК) :
Естественную вытяжную вентиляцию для жилых и общественных зданий, а также бытовых зданий и помещений предприятий следует рассчитывать на разность удельных весов наружного воздуха температурой 5 °С и внутреннего воздуха температурой для холодного периода года.
Естественную вентиляцию для производственных, лабораторных и складских помещений следует рассчитывать:
1) на разность удельных весов наружного и внутреннего воздуха при расчетных параметрах переходного периода года для всех отапливаемых помещений, а для помещений с избытками теплоты - при расчетных параметрах теплого периода года;
2) на действие ветра при скорости, равной 1 м/с в теплый период года, для помещений без избытка теплоты.

Под рукой сейчас нет российкого СНиП ОВ, но они мало чем отличаются друг от друга
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 17.4.2010, 9:16
Сообщение #7


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3809
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



По снипу этого и не посчитаешь. Это не ширпотреб. Я говорю о нормальной круглогодичной естественной приточной-вытяжной вентиляции, например в коттедже. Т.к. только гравитационным побуждением её обеспечить нельзя, нужно задействовать ветровой перепад по фасадам.

Что касается соответствия локального микроклимата усреднённому сниповскому, то, допустим, коттедж стоит на заветренной стороне холма. - И от сниповской розы ничего не останется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 15:45
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных