> Сравнение систем теплоснабжения, Какие показатели эффективности разумно применять при сравнении
Бойко
сообщение 17.4.2010, 19:30
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745



Удельный расход тепловой энергии на 1 м. куб. здания.
Можно ли по этому показателю судить о эффективности системы теплоснабжения.
Сравнивать системы. Нормировать расход тепловой энергии.
Как определить норму расхода тепловой энергии и сравнивать одну и ту же систему при различных внешних условиях.
Понятие градусосутки. Градусочасы.
Кто реально и как считает.

Нормируется термическое сопротивление ограждающих конструкций. Здесь почти понятно.

А эффективность системы отопления. Как ее оценить. Как сравнить две.

Какие динамические свойства системы Здание-Система отопления важны. Критерии оценки системы автоматического регулирования отоплением.

Или нельзя это рассматривать без вентиляции.

Имеет ли смысл расход тепловой энергии на один градусочас.

Сообщение отредактировал Бойко - 17.4.2010, 19:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 17.4.2010, 20:14
Сообщение #2


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(Бойко @ 17.4.2010, 20:30) *
А эффективность системы отопления. Как ее оценить.

Только по способности точно и оперативно поддерживать требуемую температуру в помещении.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бойко
сообщение 17.4.2010, 20:27
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745



Цитата(Alex_ @ 17.4.2010, 21:14) *
Только по способности точно и оперативно поддерживать требуемую температуру в помещении.


rolleyes.gif

Примерно так сказал мне один очень опасный человек...
- Ты чего ну что бы нормально было... а то...

Нет. Серьезно. Как сравнить две смены операторов на ИТП. Сегодня и вчера.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 17.4.2010, 20:39
Сообщение #4


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(Бойко @ 17.4.2010, 21:27) *
Примерно так сказал мне один очень опасный человек...

То, что сказали мы с опасным человеком - банальность, но это, ИМХО, так. А как еще? Я серьезно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 17.4.2010, 20:40
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 20875
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Бойко
Читайте материалы по энергоэффективности зданий и классификацию этой эффективности: A; B; C; D; E; G - отпадут Ваши вопросы, потому что велосипед уже изобрели.....к сожалению опять не в России....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 17.4.2010, 20:49
Сообщение #6


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Я так понял, речь не об энергоэффективности зданий в общем, а об эффективности конкретно систем отопления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 17.4.2010, 21:05
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 20875
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Если речь идёт об удельном расходе тепловой энергии
О вентиляции
о регулировании и автоматике
Это всё части оценки энергоэффективности здания где наряду с другими характеристиками как раз это и рассматривается.
Поэтому я и предложил почитать для того, чтоб наряду с другими сведеньями, он получил ответы на те вопросы которые поднял. Ответы там точно есть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бойко
сообщение 17.4.2010, 21:15
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745



Цитата(Alex_ @ 17.4.2010, 21:49) *
Я так понял, речь не об энергоэффективности зданий в общем, а об эффективности конкретно систем отопления.

Да. Я это имел ввиду. Само здание. Его строительные конструкции... здесь более или менее понятно. Если не рассматривать динамику.
А вот система отопления этого здания. Вернее система теплоснабжения.

Сечас уже не буду искать. Но встречалась опять не наша rolleyes.gif система оценки подобная системе Равича для котлов. Из 100 процентов вычитаются реализованные возможности.

Каждая оценивается максимальным значением возможного повышения эффективности. Например гидравлическая регулировка системы - 3 проц. и т.д.

Эффективность=100-а1-а2-а3....

Но это не численная оценка режима работы...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 17.4.2010, 21:48
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 20875
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Бойко @ 17.4.2010, 21:15) *
Но встречалась опять не наша rolleyes.gif система оценки подобная системе Равича для котлов.

Похоже по смыслу.
Каждой категории здания соответствует количество баллов которыми оценивается всё, начиная от строительных конструкций и кончая автоматикой управления. Чем выше сумма баллов, тем выше класс энергоэффективности.
Для оценки бальности системы существуют десятки показателей системы.....
Лень переводить, да вам это и не нужно. Россия имеет свою методику определения энергоэффективности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 18.4.2010, 12:05
Сообщение #10


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50351
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Бойко @ 17.4.2010, 22:15) *
Да. Я это имел ввиду. Само здание. Его строительные конструкции... здесь более или менее понятно. Если не рассматривать динамику.
А вот система отопления этого здания. Вернее система теплоснабжения.

Сечас уже не буду искать. Но встречалась опять не наша rolleyes.gif система оценки подобная системе Равича для котлов. Из 100 процентов вычитаются реализованные возможности.

Каждая оценивается максимальным значением возможного повышения эффективности. Например гидравлическая регулировка системы - 3 проц. и т.д.

Эффективность=100-а1-а2-а3....

Но это не численная оценка режима работы...

А цифра 3 процента на гидроразрегулировку это откуда? Или просто для примера? Такие вещи оценивать довольно сложно, как-то они должны быть связаны с устойчивостью?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бойко
сообщение 18.4.2010, 12:11
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745



Раз зашла речь о Европе.
Если ошибаюсь поправляйте.

Развитие процесса.

Существовали две методики определения эффективности французская и немецкая. Остальные страны использовали по кусочкам ту и другую.

А. Европейский Союз издал ”Директиву по энергетическим характеристикам зданий” и поручил Европейскому Комитету по Стандартизации разработать методы определения энергоэффективности.

Б. Европейский Комитет по Стандартизации разработал стандарты энергетических характеристик зданий

ОтоплениеEN 15316-1 и EN 15316-4
ГВС EN 15316-3
Охлаждение EN 15243
Вентиляция EN 15241
Освещение EN 15193
Влияние автоматизации зданий
на энергоэффективность EN 15232

В. Европейская Ассоциация по Автоматизации зданийe u.bac подготовила процедуру сертификациии метод тестирования и предложила Европейскому Союзу услуги по проведению этой сертификации.

Теперь прибор из ЕС должен иметь такой сертификат.

Прикрепленное изображение



Классы энергетических характеристик зданий.

Прикрепленное изображение



Касательно САЗ Систем Автоматизации Зданий

Прикрепленное изображение



Таким образом с октября 2008 г. в Европе.

Если местными властями не подтверждено иное, минимально необходимый уровень должен соответствовать классу C.

Сообщение отредактировал Бойко - 18.4.2010, 12:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 18.4.2010, 12:17
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 20875
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Верно для зданий

Для сооружений есть ещё классы E G
Но и я про это знаю плохо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бойко
сообщение 18.4.2010, 12:58
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745



С подобными подходами в России я не знаком.

1. Законодательно. 2. Нормативно. 3. Исполнительно. 4. Институцианальная готовность.

Даже во сне. НеЕет... у нас рулит СРО..Прикрепленное изображение потом Прикрепленное изображение

Ладно. Все это крайне важно и обсуждаемо.

Но сначала более узкий вопрос...

Как оценить уже имеющийся режим работы системы.

Имеет ли смысл значение количество тепловой энергии на один градусочас объекта.

Что принимается за 0 при подсчете градусочасов. Можно 0 гр. С или плюс 20 гр. С.

Как часто опрос датчиков... Без регистрации температуры внутреннего воздуха видимо нет смысла.

Как правильно измерить температуру внутреннего воздуха.

Сообщение отредактировал Бойко - 18.4.2010, 12:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бойко
сообщение 18.4.2010, 13:50
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745



Цитата(HeatServ @ 18.4.2010, 13:05) *
А цифра 3 процента на гидроразрегулировку это откуда? Или просто для примера? Такие вещи оценивать довольно сложно, как-то они должны быть связаны с устойчивостью?


Это реальная цифра. Обычно продавцы балансировочных устройств приводят цифры 5-10. Но сложилось мнение что реально не более 4 процентов.
Это вроде есть в этих документах. Но и из логики теплообмена.... Если в здании помещение уходит в перед то этому препятствует теплообмен с другими помещениями. Самовыравнивание. Это и про квартирные теплосчетчики в маленьких квартирах. smile.gif Есть еще аргументы.. долго.

"Такие вещи оценивать довольно сложно" в том то и дело что такие работы и выводы может делать серьезная организация не ООО на 20 касок.

А у нас это в Ж...

Сообщение отредактировал Бойко - 18.4.2010, 13:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_filja_*
сообщение 9.6.2010, 16:10
Сообщение #15





Guest Forum






Пан Бойко затронул крайне интересную тему. Только обсуждения не получилось . Я не теплотехник и не специалист, я потребитель. И выбирая систему отпления (альтернатива есть всегда), хотелось бы руководствоваться какими-то едиными понятными цифровыми критериями, которые бы позволяли сделать выбор осознанно. Цифры - вещь упрямая. Все рассуждения хорошо-плохо очень субъективны и напоминают анекдот "Вас Ивановых не поймёшь....." Даже системы с газовым отоплением имеют массу различий (схемы, материалы, оборудование и т.д.) Отличия же твёрдотопливных, жидкотопливных и др. ещё более значительны. И однозначно (словами)сказать, какая лучше или хуже нельзя. Укаждой есть свои плюсы и минусы. На словах можно долго размазывать сопли по стене о достоинствах и недостатках каждой (а для этого нужно иметь представление хотя бы о нескольких, в чём иногда сильно сомневаешься, читая рассуждения некоторых "специалистов"). А вот если сложить "+" и "-" каждой, то получиться некая величина, которая более или менее объективно будет оценивать каждую систему.
Я так понял вопрос, затронутый п. Бойко. Может быть кто видел или знает подобную методику, может у кого-то есть своя собственная. Ведь Вы, господа Специалисты, приводите какие-то аргументы и факты "заку", когда что-то ему рекомендуете (или задача просто впарить что подороже, а там ...).
И если такая методика существует (может её стоит создать совместными усилиями), то будет проще и нам, потребителям и Вам, Специалистам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
даниил
сообщение 9.6.2010, 16:21
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1553
Регистрация: 8.1.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254



[quote name='Бойко' date='18.4.2010, 18:50' post='510990']
такие работы и выводы может делать серьезная организация не ООО на 20 касок.
[/quote

вот СРО и есть сейчас самая серьезная организация. ))))
и почему ООО "20 касок" этого делать не может???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timmy
сообщение 9.6.2010, 17:29
Сообщение #17


инженер... оболтус :P


Группа: Участники форума
Сообщений: 9772
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597



Цитата(filja @ 9.6.2010, 17:10) *
Пан Бойко затронул крайне интересную тему...

Пан Бойко очень любит такие темы затрагивать. И чем тема массивнее тем лучше. Правда такие темы до конца довести очень сложно, потому что она сразу же разваливается на классификацию систем, сравнительные показатели систем, способы оценки показателей и наконец на характеристику каждой системы по отдельности. Короче монография назревает. Или цикл статей. А пока нет ни монографии ни статей тема просто стоять будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_filja_*
сообщение 10.6.2010, 8:51
Сообщение #18





Guest Forum






Неужели в ООО "20 касок" под этими касками нет ни одной головы, а одни ж....? Если каждая голова, которая считает себя таковой, хотя бы попытается сравнить, например, системы отопления с использованием твёрдотопливных котлов. Петушок по зёрнышку.....Или опять будем ждать китайцев?
Кстати, в прошлом году на Сорочинской ярмарке 80% "украинских" сувениров были из Китая. Вот такие дела, господа специалисты из ООО "20 касок"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timmy
сообщение 10.6.2010, 10:06
Сообщение #19


инженер... оболтус :P


Группа: Участники форума
Сообщений: 9772
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597



Вы не понимаете. Такая работа выполняется в свободное от зарабатывания денег время. ООО "20 касок" не сможет себе позволить такую роскошь. Ну разве что в кризис, когда кругом голяк...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_filja_*
сообщение 10.6.2010, 11:05
Сообщение #20





Guest Forum






Если у ООО "20 касок" будет такой интеллектуальный продукт, то кол-во "заков" у этого ООО должно значительно вырасти. Заказчик очень чутко реагирует на наличие мозгов у исполнителя. И тогда ООО "20 касок" начнёт превращаться в ООО "20 пробковых панамок"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timmy
сообщение 10.6.2010, 11:32
Сообщение #21


инженер... оболтус :P


Группа: Участники форума
Сообщений: 9772
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597



Вы сроки выполнения этой работы себе представляете? А объем перелопаченной информации? "20 касок" если за эту работу возьмутся, то станут скорее "20 безработных", чем "20 пробковых панамок". Это - очевидно. Повторяю. Такая работа проводится в свободное от зарабатывания денег время. То есть либо в свободное от работы время, либо при наличии резервов рабочего времени. Потому что долго и не факт, что деньги отобьются. Это - НИР. В нашей стране за НИР платят, но очень редко.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_MAZAY81_*
сообщение 26.6.2010, 2:00
Сообщение #22





Guest Forum






Нельзя сравнивать инженерные системы (отопление, вентиляция, кондиционирование, подогрев питьевой воды)по отдельности, будь они все в наличии. Могу повторяться с ответом, т.к. множество ответов пропустил.

Сравнение производится по суммарной годовой потребности в первичной энергии на м² [kWh/m²a].

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бойко
сообщение 26.6.2010, 10:16
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745



Цитата(MAZAY81 @ 26.6.2010, 3:00) *
Нельзя сравнивать инженерные системы (отопление, вентиляция, кондиционирование, подогрев питьевой воды)по отдельности, будь они все в наличии. Сравнение производится по суммарной годовой потребности в первичной энергии на мІ [kWh/mІa].


потребности в первичной энергии на мІ [kWh/mІa]
Да! На первый взгляд это логично.
Но kWh/mІ какой энергии? /эл., тепловой, солнечной и т.д./
Ведь сама Ко-генерация /Вы ей занимаетесь?/ базируется на утверждении о разной ценности видов энергии.

Сегодня пять kWh, но сегодня холодно, а вчера четыре, но было тепло? mІ? Чего? Если жилья, то какого? Если офиса, то опять mІ плохо подходит.

Производства? На ед. продукции? Эти данные при капитализме конфиденциальны.
Все это тесно связано с нормированием. Норма как критерий эффективности? Автобаза, офис, магазин... Отраслевая норма? Норма компании? ТСЖ? Управляющей компании?

Сравнение? Цели сравнения?
Сравнить два здания в Воркуте и Краснодаре? Потратить кучу бабок? Видимо это дело сугубо региональное.

Казалось более простая постановка задачи... Как ИНФОРМАТИВНО сравнить энергопотребление одного и того же предприятия вчера и сегодня? Как автоматизировать этот процесс...
Видимо через составленный и в режиме реального времени автоматически рассчитываемый энергетический баланс, где расходы энергии и энергоносителей относятся к целевой функции предприятия... Сильно подозреваю /знаю/, что такие методики уже есть.. Но нужны единообразные /стандартизированные, сертифицированные, общепринятые/ подходы. Региональные нормы. Энергетические эталоны предприятий, жилья.... по отдельным системам? или в целом? Никакие СРО не смогут это сделать.. тем более отдельные предприятия. Необходимы государственные институты..., а государство... mad.gif

Сообщение отредактировал Бойко - 26.6.2010, 10:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 26.6.2010, 11:10
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 20875
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Все здания и сооружения разделены по группам: жилые, общественные, промышленные, объекты энергетики и т.д.
Для каждой группы свои критерии энергоэффективности. И оценка объектов по энергоэффективности производится только между объектами одной группы. Поэтому, указывая класс энергоэффективности - первой строкой указывается группа.
Что касается климатических условий, то расчёты завязаны на сутки*градусы и длительность светового дня по географ.широте.
Все показатели для расчёта энергоэффективности уже давно расчитаны и проверены статистически для любых регионов от Греции до Гренландии.....

Сообщение отредактировал jota - 26.6.2010, 11:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бойко
сообщение 26.6.2010, 12:04
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745



Вот вот!!! Я хотел о том же, но вежливо.. Зачем изобретать велосипед.. Купить уже готовое... Или законы физики отличаются? rolleyes.gif
Страна в совокупности тратит огромные деньги на не системную модернизацию инженернах систем /импортируя порой устаревшее оборудование/ и втыкая его куда вздумается... А с другой стороны страусинная политика по системным проблемам... Опять собственный путь...

Здесь видел суммы запланированные на следующий год по энергетическим обследованиям ряда бюджетных организаций... Волосы дыбом встают... Сломать и построить можно порой...

Вот воспользоваться кризисом в ЕС и пригласить "безработных" экспертов... Заодно и отстажировать своих... Частично был бы решен вопрос с корупцией... Я думаю в той же Балтии сотни три согласились бы... за разумные деньги, а не те что явно приготовлены к распилу у нас... А потом полуграмотные члены СРО за копейки будут писать туфту... девочки подшивать и архивировать бумажный мусор..

Сообщение отредактировал Бойко - 26.6.2010, 12:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 26.6.2010, 12:42
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 20875
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Бойко @ 26.6.2010, 12:04) *
Вот воспользоваться кризисом в ЕС и пригласить "безработных" экспертов...

Я, аттестованный эксперт, готов!!! clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бойко
сообщение 27.6.2010, 18:21
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745



Тогда самое время... Сейчас и вытаптывается поляна под будущий пикник... Составляется меню, список гостей... Часть билетов на галерку поступит в свободную продажу. Затраченные на входной билет бабки обещают отбить за пару месяцев... rolleyes.gif Если раньше бюджет не раздербанят... mad.gif
Вот в пустыне бывает "сухой дождь". Это когда капли испаряются не успев долететь до раскаленной земли.
Так и у нас, последнее время, в строительстве деньги не успевают дойти до "земли" - конкретного объекта. Их кругооборот завершается не достигая земли... Только воздух чуть свежеет.. и сразу жара, а люди ведра приготовили.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 27.6.2010, 23:40
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 33343
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Бойко @ 27.6.2010, 19:21) *
Вот в пустыне бывает "сухой дождь". .... Только воздух чуть свежеет.... и сразу жара, а люди ведра приготовили.

И стоят , как .....дураки в пустыне с ведрами.
Тот, кто знает ,где идет дождь , тому и ведра не надо. У него уже все давно подготовлено для опорожнения облака, причем любого размера(как и про тару для сбора, так и про само облачко).
!В круговороте денег инженер ......." - говаривалось в "Бедной Саше". Или стоишь,где дождь. Или .. как дурак по пустыне с ведром носишься.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 28.6.2010, 21:38
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Поделитесь опытом - кто обычно выступает в качестве заказчика таких обследований?
Что за уровень финансирования?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бойко
сообщение 28.6.2010, 22:17
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745



Цитата(испытатель @ 28.6.2010, 22:38) *
Поделитесь опытом - кто обычно выступает в качестве заказчика таких обследований?
Что за уровень финансирования?


Мы работаем за % от фактической экономии... т.е. для заказчика это бесплатно...
Таким образом первый этап- обследование - бесплатно
Второй этап - внедрение - по соглашению сторон. Тут возможны варианты, но часто тоже бесплатно.
Заказчик расчитывается частью эффекта от года до пяти лет /при нашем ТО/.
В качестве зак. владельцы предприятия /здания/.

Сообщение отредактировал Бойко - 28.6.2010, 22:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 16:41
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных