Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Замечание экспертизы, Не нравятся диаметры газопровода
Nat_ty
сообщение 19.4.2010, 16:20
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 15.11.2009
Из: Украина
Пользователь №: 40887



Здравствуйте, форумчане.
Проект по газу был сдан в экспертизу, и я не могу однозначно ответить на один вопрос.
Газифицируется теплогенератор АТОН 500 А с расходом 53,7 м3/час и давлением 500 мм вод ст.
Перед ним установлен регулятор давления R/70 фирмы Tartarini с присоед на входе 3/4'' и на выходе 1 1/2 ''. Соттветственно подведено к нему среднее давление 0,3 МПа 3/4 и на выходе 1 1/2.
Согласно паспорту R/70 при моем редулирование расход составит 70 м3/час
Замечания гласят:
Диаметр после ГРУ занижен. Обосновать по расходу газа и давлению.
Диаметры редуктора занижены. Обосновать по расходу газа и давлению.

По каким формулам считать: по ДБН прил Е или по сп 42101-2003. По сп получается что-то нереальное. Подскажите пожалуйста.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 19.4.2010, 16:46
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



Считать по ДБН. По регулятору замечание необоснованно, у него своя, заводская расходная характеристика. По диаметрам после регулятора - в зависимости от местных условий, главным образом, какое расстояние от регулятора до теплогенератолра
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 19.4.2010, 17:00
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



Между прочим, по данным на сайте Промгазаппарата изготовителя Атонов) присоединительное давление 3,5-13,5 кПа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Роман5000
сообщение 19.4.2010, 17:03
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 204
Регистрация: 24.10.2007
Пользователь №: 12283



у тебя вообще гидравлический расчет должен быть после регулятора. до регулятора нет. он со своими характеристиками.

если я правильно посчитал то 500 мм это низкое давление начинается и по 40 трубе может не проскочить у тебя 70 кубов то. если длинный газопровод. если меньше 10 метров топройдет вроде. это на глаз))))
у меня на котле 80 кубов расход и рампа 32. так очень быстро давление падает на участке с этой трубой но и горелка там на 33 милибара
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nat_ty
сообщение 20.4.2010, 7:42
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 15.11.2009
Из: Украина
Пользователь №: 40887



У меня после регулятора и до АТОНа 1,5-2м всего и это с аксонометрической схемы видно. Если провести гидравлический расчет после регулятора, то выходит в пределах до 180 даПа. С другой стороны движение газа несколько отличается от движения воды и может низкое давление по трубе ду=32 (извините там 1 1/4 '') с нужным расходом не пройдет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Роман5000
сообщение 20.4.2010, 8:29
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 204
Регистрация: 24.10.2007
Пользователь №: 12283



незнаю как ты считала что у тебя за 2 метра так давление упало. я незнаю что за аттоны эти но он на 500 квт я так понял.
вообще у него свои подключения какие на входе горелки или чего у него есть там. если 2 метра всего то ему должно хватить вполне 32 трубы. ну может на полной мощности чуть будет задыхаться. вообще прикладывается расчет гидравлики по точкам. и паспорт к аттону. и показывается что вот он аттон работает на 0,0135 и вот гидравлика показывает что это давление туда приходит. и все
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nat_ty
сообщение 20.4.2010, 10:05
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 15.11.2009
Из: Украина
Пользователь №: 40887



У меня упало давление незначительно, я имела в виду , что по нормам не превышает предельно допустимых.
Но даже если я и пересчитаю по формуле ДБН и получу диаметр 50 мм, поменяю. То мне непонятна претензия на счет подводящего среднего давления к регулятору, по той же формуле будет Ду 20, а они говорят занижено. Расход же надо брать АТОНовский максимальный а это 53,7 м3/час.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Роман5000
сообщение 20.4.2010, 13:33
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 204
Регистрация: 24.10.2007
Пользователь №: 12283



напиши что входной диаметр выбран изходя из выбора регулятора. через 25 трубу при среднем давлении пройдет очень много газа.
еще есть момент, что есть точка врезки и справка о давлении в ней. и далее идет труба к регулятору по среднему давлению. может они спрашивают где расчет гидравлики до регулятора. может у тебя эта труба 25 идет 500 метров и тогда у них сомнения

и это кто вопросы задает. если сами эксперты кто пишет заключение, то они вообще обычно сами говорят об ошибках и вариантах их исправления. если в надзоре то странно что прикопались
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nat_ty
сообщение 20.4.2010, 15:18
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 15.11.2009
Из: Украина
Пользователь №: 40887



Вопросы задают эксперты цитата дана без искажений про варианты исправления ни слова
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Газовик
сообщение 20.4.2010, 20:34
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 623
Регистрация: 30.11.2006
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4991



Проверь расчет диаметра с помощью онлайн расчета диаметра газопровода

Сообщение отредактировал Газовик - 20.4.2010, 20:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Роман5000
сообщение 21.4.2010, 14:53
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 204
Регистрация: 24.10.2007
Пользователь №: 12283



они письмом официальным, или в разговоре. какие то казлы эксперты прямо!!
обычно приедешь к ним и корандашом все они обрисуют и потыкают, спросят, многое можно сразу и оспорить и пояснить.
так далеко от врезки до регулятора то?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Илюха
сообщение 21.4.2010, 21:33
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 12.8.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 37188



Цитата(Nat_ty @ 20.4.2010, 8:42) *
У меня после регулятора и до АТОНа 1,5-2м всего и это с аксонометрической схемы видно. Если провести гидравлический расчет после регулятора, то выходит в пределах до 180 даПа. С другой стороны движение газа несколько отличается от движения воды и может низкое давление по трубе ду=32 (извините там 1 1/4 '') с нужным расходом не пройдет?

У вас не будет хватать объёма газа перед горелкой при пусках котла. Необходимо предусмотреть коллектор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LevaK
сообщение 22.4.2010, 1:25
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054



Цитата(Илюха @ 21.4.2010, 21:33) *
У вас не будет хватать объёма газа перед горелкой при пусках котла. Необходимо предусмотреть коллектор.

Вот тут я не совсем согласен.
Коллектор может понадобиться только в случае пуска корелки сразу на полной мощности, если пуск на минимальной (пониженной) мощности или плавный, то он не нужен.
Поэтому этого требования нет в действующих нормативных документах, есть только в забугорных пожеланиях.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Илюха
сообщение 22.4.2010, 7:59
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 12.8.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 37188



Согласен. Но если котел будет работать в автоматическом режиме "вкл-выкл", то коллектор нужен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Роман5000
сообщение 22.4.2010, 8:13
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 204
Регистрация: 24.10.2007
Пользователь №: 12283



опять же я незнаю про атоны ничего. но коллектор обычно я ставил, по причинине того, что автоматика на горелке работает жестко вкл выкл. и от этого наши уе...ные регуляторы давления отщелкиваются. то есть все шкафы эти арзамас и самара и пр. не работуют. горгаз пытается там пружинки подробрать месяцами иногда.
а у нее вероятно другой регулятор стоит и спокойно реагирует на скачки давления после себя, как вниз так и вверх
и газ не такое инерционное вещество, чтоб был нужен объем
я думаю тут все от регулятора зависит

Сообщение отредактировал Роман5000 - 22.4.2010, 8:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Илюха
сообщение 23.4.2010, 8:17
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 12.8.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 37188



Как раз в рекомендациях к регуляторам Tartarini (как в нашем случае) и рекомендуют закладывать запас газа между регулятором и газоиспользующим оборудованием.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Роман5000
сообщение 23.4.2010, 10:54
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 204
Регистрация: 24.10.2007
Пользователь №: 12283



тогда колелктор надо. литраж выщитывается.
пойду читать, что это за тартарини
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nat_ty
сообщение 23.4.2010, 13:07
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 15.11.2009
Из: Украина
Пользователь №: 40887



А диаметр подводящего газопровода среднего давления к регулятору надо просчитывать на предмет пропуска расхода АТОНовского 53,7 м3/час или расхода регулятора, выбранного с запасом согласно ДБН, 70 м3/час???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Роман5000
сообщение 23.4.2010, 13:47
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 204
Регистрация: 24.10.2007
Пользователь №: 12283



с запасом. бери 70
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Илюха
сообщение 23.4.2010, 15:20
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 12.8.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 37188



я всегда считаю по расходу газа газоиспользующим оборудованием
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Роман5000
сообщение 26.4.2010, 8:11
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 204
Регистрация: 24.10.2007
Пользователь №: 12283



да там если диаметр чуть больше выйдет хуже не станет, только объем увеличится . и на этом участке арматуры нет. то есть удорожание не будет. а там потом переход на атоновскую рампу будет, и если у нее расстояние маленькое от регулятора до аттона. то ей придется выбирать по объему трубу, исходя из требуемого объема ресивера, а не для уменьшения сопротивления
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ruben
сообщение 27.4.2010, 22:07
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 1087
Регистрация: 10.12.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 26550



Цитата(LevaK @ 22.4.2010, 1:25) *
Вот тут я не совсем согласен.
Коллектор может понадобиться только в случае пуска корелки сразу на полной мощности, если пуск на минимальной (пониженной) мощности или плавный, то он не нужен.
Поэтому этого требования нет в действующих нормативных документах, есть только в забугорных пожеланиях.

Дайте пожалуйста ссылку на эти забугорные пожелания. А если бы были и отечественные нормы какие, то совсем хорошо настало бы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ruben
сообщение 29.4.2010, 14:00
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 1087
Регистрация: 10.12.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 26550



Ещё добавлю. Рекомендации к установке ресивера на газопроводе перед котлами базируется на обеспечении достаточного объёма газа в момент пуска котла. Дословно:

Проектирование газовых пунктов, Рекомендации Tartarini, Dungs,Francel
4.2 Конструктивное исполнение и область применения
4.2.1 Регуляторы давления (редукторы)
Для обеспечения необходимого запаса газа в трубопроводе после ГРП перед
газоиспользующим устройством при быстрых перепадах потребления газа необходимо
обеспечить достаточный обьем трубопровода после ГРП. Существует неписанное правило,
незафиксированное ни в каких нормативных документах, но тем неменее повсемесно
применяемое в Европе. Для обеспечения достаточного запаса газа для резких перепадов
потребления необходимо, чтобы обьем трубопровода от регулятора до газоиспользующего
оборудования (особенно если это котлы, печи и т.п.) должен быть не менее:
- для высокого давления Qмакс/1000,
- для низкого давления Qмакс/500
Где Q - максимальное потребление газа в н.м3.


Интересно было бы узнать, как всё-таки обосновываются требования к ресиверу на стыке отношений - "Проектировщик - Монтажник-Наладчик"

Сообщение отредактировал ruben - 29.4.2010, 14:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 21:47
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных