|
  |
Замечание экспертизы, Не нравятся диаметры газопровода |
|
|
|
19.4.2010, 16:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 15.11.2009
Из: Украина
Пользователь №: 40887

|
Здравствуйте, форумчане. Проект по газу был сдан в экспертизу, и я не могу однозначно ответить на один вопрос. Газифицируется теплогенератор АТОН 500 А с расходом 53,7 м3/час и давлением 500 мм вод ст. Перед ним установлен регулятор давления R/70 фирмы Tartarini с присоед на входе 3/4'' и на выходе 1 1/2 ''. Соттветственно подведено к нему среднее давление 0,3 МПа 3/4 и на выходе 1 1/2. Согласно паспорту R/70 при моем редулирование расход составит 70 м3/час Замечания гласят: Диаметр после ГРУ занижен. Обосновать по расходу газа и давлению. Диаметры редуктора занижены. Обосновать по расходу газа и давлению.
По каким формулам считать: по ДБН прил Е или по сп 42101-2003. По сп получается что-то нереальное. Подскажите пожалуйста.
|
|
|
|
|
19.4.2010, 16:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945

|
Считать по ДБН. По регулятору замечание необоснованно, у него своя, заводская расходная характеристика. По диаметрам после регулятора - в зависимости от местных условий, главным образом, какое расстояние от регулятора до теплогенератолра
|
|
|
|
|
19.4.2010, 17:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945

|
Между прочим, по данным на сайте Промгазаппарата изготовителя Атонов) присоединительное давление 3,5-13,5 кПа.
|
|
|
|
|
19.4.2010, 17:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 204
Регистрация: 24.10.2007
Пользователь №: 12283

|
у тебя вообще гидравлический расчет должен быть после регулятора. до регулятора нет. он со своими характеристиками.
если я правильно посчитал то 500 мм это низкое давление начинается и по 40 трубе может не проскочить у тебя 70 кубов то. если длинный газопровод. если меньше 10 метров топройдет вроде. это на глаз)))) у меня на котле 80 кубов расход и рампа 32. так очень быстро давление падает на участке с этой трубой но и горелка там на 33 милибара
|
|
|
|
|
20.4.2010, 7:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 15.11.2009
Из: Украина
Пользователь №: 40887

|
У меня после регулятора и до АТОНа 1,5-2м всего и это с аксонометрической схемы видно. Если провести гидравлический расчет после регулятора, то выходит в пределах до 180 даПа. С другой стороны движение газа несколько отличается от движения воды и может низкое давление по трубе ду=32 (извините там 1 1/4 '') с нужным расходом не пройдет?
|
|
|
|
|
20.4.2010, 8:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 204
Регистрация: 24.10.2007
Пользователь №: 12283

|
незнаю как ты считала что у тебя за 2 метра так давление упало. я незнаю что за аттоны эти но он на 500 квт я так понял. вообще у него свои подключения какие на входе горелки или чего у него есть там. если 2 метра всего то ему должно хватить вполне 32 трубы. ну может на полной мощности чуть будет задыхаться. вообще прикладывается расчет гидравлики по точкам. и паспорт к аттону. и показывается что вот он аттон работает на 0,0135 и вот гидравлика показывает что это давление туда приходит. и все
|
|
|
|
|
20.4.2010, 10:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 15.11.2009
Из: Украина
Пользователь №: 40887

|
У меня упало давление незначительно, я имела в виду , что по нормам не превышает предельно допустимых. Но даже если я и пересчитаю по формуле ДБН и получу диаметр 50 мм, поменяю. То мне непонятна претензия на счет подводящего среднего давления к регулятору, по той же формуле будет Ду 20, а они говорят занижено. Расход же надо брать АТОНовский максимальный а это 53,7 м3/час.
|
|
|
|
|
20.4.2010, 13:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 204
Регистрация: 24.10.2007
Пользователь №: 12283

|
напиши что входной диаметр выбран изходя из выбора регулятора. через 25 трубу при среднем давлении пройдет очень много газа. еще есть момент, что есть точка врезки и справка о давлении в ней. и далее идет труба к регулятору по среднему давлению. может они спрашивают где расчет гидравлики до регулятора. может у тебя эта труба 25 идет 500 метров и тогда у них сомнения
и это кто вопросы задает. если сами эксперты кто пишет заключение, то они вообще обычно сами говорят об ошибках и вариантах их исправления. если в надзоре то странно что прикопались
|
|
|
|
|
20.4.2010, 15:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 15.11.2009
Из: Украина
Пользователь №: 40887

|
Вопросы задают эксперты цитата дана без искажений про варианты исправления ни слова
|
|
|
|
|
20.4.2010, 20:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 623
Регистрация: 30.11.2006
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4991

|
Проверь расчет диаметра с помощью онлайн расчета диаметра газопровода
Сообщение отредактировал Газовик - 20.4.2010, 20:34
|
|
|
|
|
21.4.2010, 14:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 204
Регистрация: 24.10.2007
Пользователь №: 12283

|
они письмом официальным, или в разговоре. какие то казлы эксперты прямо!! обычно приедешь к ним и корандашом все они обрисуют и потыкают, спросят, многое можно сразу и оспорить и пояснить. так далеко от врезки до регулятора то?
|
|
|
|
|
21.4.2010, 21:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 12.8.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 37188

|
Цитата(Nat_ty @ 20.4.2010, 8:42)  У меня после регулятора и до АТОНа 1,5-2м всего и это с аксонометрической схемы видно. Если провести гидравлический расчет после регулятора, то выходит в пределах до 180 даПа. С другой стороны движение газа несколько отличается от движения воды и может низкое давление по трубе ду=32 (извините там 1 1/4 '') с нужным расходом не пройдет? У вас не будет хватать объёма газа перед горелкой при пусках котла. Необходимо предусмотреть коллектор.
|
|
|
|
|
22.4.2010, 1:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054

|
Цитата(Илюха @ 21.4.2010, 21:33)  У вас не будет хватать объёма газа перед горелкой при пусках котла. Необходимо предусмотреть коллектор. Вот тут я не совсем согласен. Коллектор может понадобиться только в случае пуска корелки сразу на полной мощности, если пуск на минимальной (пониженной) мощности или плавный, то он не нужен. Поэтому этого требования нет в действующих нормативных документах, есть только в забугорных пожеланиях.
|
|
|
|
|
22.4.2010, 7:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 12.8.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 37188

|
Согласен. Но если котел будет работать в автоматическом режиме "вкл-выкл", то коллектор нужен.
|
|
|
|
|
22.4.2010, 8:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 204
Регистрация: 24.10.2007
Пользователь №: 12283

|
опять же я незнаю про атоны ничего. но коллектор обычно я ставил, по причинине того, что автоматика на горелке работает жестко вкл выкл. и от этого наши уе...ные регуляторы давления отщелкиваются. то есть все шкафы эти арзамас и самара и пр. не работуют. горгаз пытается там пружинки подробрать месяцами иногда. а у нее вероятно другой регулятор стоит и спокойно реагирует на скачки давления после себя, как вниз так и вверх и газ не такое инерционное вещество, чтоб был нужен объем я думаю тут все от регулятора зависит
Сообщение отредактировал Роман5000 - 22.4.2010, 8:14
|
|
|
|
|
23.4.2010, 8:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 12.8.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 37188

|
Как раз в рекомендациях к регуляторам Tartarini (как в нашем случае) и рекомендуют закладывать запас газа между регулятором и газоиспользующим оборудованием.
|
|
|
|
|
23.4.2010, 10:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 204
Регистрация: 24.10.2007
Пользователь №: 12283

|
тогда колелктор надо. литраж выщитывается. пойду читать, что это за тартарини
|
|
|
|
|
23.4.2010, 13:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 15.11.2009
Из: Украина
Пользователь №: 40887

|
А диаметр подводящего газопровода среднего давления к регулятору надо просчитывать на предмет пропуска расхода АТОНовского 53,7 м3/час или расхода регулятора, выбранного с запасом согласно ДБН, 70 м3/час???
|
|
|
|
|
23.4.2010, 13:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 204
Регистрация: 24.10.2007
Пользователь №: 12283

|
с запасом. бери 70
|
|
|
|
|
23.4.2010, 15:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 12.8.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 37188

|
я всегда считаю по расходу газа газоиспользующим оборудованием
|
|
|
|
|
26.4.2010, 8:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 204
Регистрация: 24.10.2007
Пользователь №: 12283

|
да там если диаметр чуть больше выйдет хуже не станет, только объем увеличится . и на этом участке арматуры нет. то есть удорожание не будет. а там потом переход на атоновскую рампу будет, и если у нее расстояние маленькое от регулятора до аттона. то ей придется выбирать по объему трубу, исходя из требуемого объема ресивера, а не для уменьшения сопротивления
|
|
|
|
|
27.4.2010, 22:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1087
Регистрация: 10.12.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 26550

|
Цитата(LevaK @ 22.4.2010, 1:25)  Вот тут я не совсем согласен. Коллектор может понадобиться только в случае пуска корелки сразу на полной мощности, если пуск на минимальной (пониженной) мощности или плавный, то он не нужен. Поэтому этого требования нет в действующих нормативных документах, есть только в забугорных пожеланиях. Дайте пожалуйста ссылку на эти забугорные пожелания. А если бы были и отечественные нормы какие, то совсем хорошо настало бы.
|
|
|
|
|
29.4.2010, 14:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1087
Регистрация: 10.12.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 26550

|
Ещё добавлю. Рекомендации к установке ресивера на газопроводе перед котлами базируется на обеспечении достаточного объёма газа в момент пуска котла. Дословно:
Проектирование газовых пунктов, Рекомендации Tartarini, Dungs,Francel 4.2 Конструктивное исполнение и область применения 4.2.1 Регуляторы давления (редукторы) Для обеспечения необходимого запаса газа в трубопроводе после ГРП перед газоиспользующим устройством при быстрых перепадах потребления газа необходимо обеспечить достаточный обьем трубопровода после ГРП. Существует неписанное правило, незафиксированное ни в каких нормативных документах, но тем неменее повсемесно применяемое в Европе. Для обеспечения достаточного запаса газа для резких перепадов потребления необходимо, чтобы обьем трубопровода от регулятора до газоиспользующего оборудования (особенно если это котлы, печи и т.п.) должен быть не менее: - для высокого давления Qмакс/1000, - для низкого давления Qмакс/500 Где Q - максимальное потребление газа в н.м3.
Интересно было бы узнать, как всё-таки обосновываются требования к ресиверу на стыке отношений - "Проектировщик - Монтажник-Наладчик"
Сообщение отредактировал ruben - 29.4.2010, 14:01
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|