olleg
сообщение 20.4.2010, 9:08
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 135
Регистрация: 25.3.2010
Пользователь №: 49165



Специалисты,подскажите пожалуйста.
Уровень грунтовых вод-2 м,а канализация по расчетам должна прокладываться на глубине 5 м,на каое основание укладывать трубы и какие меры по водопонижению предусматривать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 20.4.2010, 9:42
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Меры по водопонижению? - Предусмотренные технологией водопонижения.
Тип основания еще зависит и от свойств грунтов основания [и типа укладываемых труб].
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olleg
сообщение 20.4.2010, 12:39
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 135
Регистрация: 25.3.2010
Пользователь №: 49165



Ну трубы пластмассовые,а грунты пески водонасыщенные
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 20.4.2010, 12:49
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



несущая способность грунта какая?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Гутман
сообщение 20.4.2010, 12:53
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 505
Регистрация: 23.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 41191



Может всё таки лучше не водопонижением заниматься, а трубы якорить, или материал поменять? Если конечно водопонижения не требуют фундаменты или дорога.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olleg
сообщение 20.4.2010, 13:19
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 135
Регистрация: 25.3.2010
Пользователь №: 49165



А каким образом их якорить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 20.4.2010, 19:57
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



olleg
Какой диаметр трубы? Если до 500-600 мм, то якорить не надо - трубы не всплывут.
Грунты позволяют не делать искусственное основание.
Водопонижение делается на период строительства. В нижней точке траншеи делается приямок и ГНОМом вода откачивается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olleg
сообщение 21.4.2010, 11:16
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 135
Регистрация: 25.3.2010
Пользователь №: 49165



Трубы D200,спасибо за ответы)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 21.4.2010, 17:32
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Ознакомьтесь с ВСН 127-91 и Пособием к СНиП 2.02.01-83.
Цитата(Skorpion @ 20.4.2010, 20:57) *
Водопонижение делается на период строительства. В нижней точке траншеи делается приямок и ГНОМом вода откачивается.

Водоотлив не водопонижение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.6.2025, 14:09
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных