сообщение 20.4.2010, 11:24
Сообщение #1





Guest Forum






Товарищи проектировщики, поделитесь опытом, кто как считает производительность жироуловителя?
40 посадочных мест в столовой, кол-во посадок - 2. Время работы столовой - 18ч в сутки.
Qсут=(2,2*40*2)*18*12/1000=38,016м3/сут - много вроде для небольшой столовой,
qсек=16,12л/с, след-но по руководству Флотенка Q=16.12*1.3*1*1.3=27.2 (номинальная емкость жироотделителя)

А вот если по другой методе считать, то другие цифры получаются

У Лабко есть такой расчет
Qмакс=число блюд в сут.*расход воды на блюдо*коэффициент пикового расхода*/3600*ежедневное время работы (ч)=(176*18)*12л/сут*5/3600*9=5,87л/с

А потом уже 5,87*1,3*1,3 (как у флотенка)=9,92 (номинальная емкость жироотделителя)
Вся разница в том, что получились отличные л/с.

И вот не знаю, где ошиблась.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
D_Trake
сообщение 20.4.2010, 13:47
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 111
Регистрация: 26.2.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 15962



Цитата(Pelmeshka @ 20.4.2010, 12:24) *
Товарищи проектировщики, поделитесь опытом, кто как считает производительность жироуловителя?
40 посадочных мест в столовой, кол-во посадок - 2. Время работы столовой - 18ч в сутки.
Qсут=(2,2*40*2)*18*12/1000=38,016м3/сут - много вроде для небольшой столовой,
qсек=16,12л/с, след-но по руководству Флотенка Q=16.12*1.3*1*1.3=27.2 (номинальная емкость жироотделителя)

А вот если по другой методе считать, то другие цифры получаются

У Лабко есть такой расчет
Qмакс=число блюд в сут.*расход воды на блюдо*коэффициент пикового расхода*/3600*ежедневное время работы (ч)=(176*18)*12л/сут*5/3600*9=5,87л/с

А потом уже 5,87*1,3*1,3 (как у флотенка)=9,92 (номинальная емкость жироотделителя)
Вся разница в том, что получились отличные л/с.

И вот не знаю, где ошиблась.


Считайте по СНиП и будет Вам счастье rolleyes.gif
с этим можно согласиться......Qсут=(2,2*40*2)*18*12/1000=38,016м3/сут......
16 л/с имхо бред.....как и все остальные расчеты))

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Vladius_*
сообщение 6.5.2010, 22:24
Сообщение #3





Guest Forum







Секундный расход 16 л/с - очень много. У меня на 45 пос.мест получалось менее 3л/с.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hiro Nakamura
сообщение 7.5.2010, 8:56
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025



Хм, а если не секрет, зачем на 40 посадочных мест жироуловитель?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Koless
сообщение 26.5.2010, 10:16
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 123
Регистрация: 30.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 21100



Вообще-то от кафешек и столовых есть отходы-ЖИР, и просто так сбрасывать стоки К-3 запрещено в систему К-1, без предварительной очистки в жироуловителе. Пункт 19.6 СНиП 2.04.01-85*, если не ошибаюсь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никитос
сообщение 26.5.2010, 10:50
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480



До 200 посадочных мест жироуловитель не нужен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Koless
сообщение 26.5.2010, 14:00
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 123
Регистрация: 30.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 21100



я не очень припоминаю, а в каком нормативном документе найти эти данные, что при менее 200 посадочных мест жироуловитель не требуется?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никитос
сообщение 26.5.2010, 15:26
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480



Раньше было в СНиП 2.08.02-89* п. 5.31, сейчас в СНиП 31-06-2009 п. 7.66.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 17:47
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных