Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Зачем ставят диоды последовательной с лампами в щитах автоматики?
Гость_kot404_*
сообщение 20.4.2010, 13:09
Сообщение #1





Guest Forum






Собственно вопрос в теме темы, во многих проектах видел, но не догоняю зачем это?
Поясните плз.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 20.4.2010, 13:16
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 33314
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



лампочка работает на половине напруги ,хоть и светит не так ярко.Но она ж не для обеспечения освещенности. Видно что горит, значит сигнализирует. Дольше работают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sir_puding
сообщение 20.4.2010, 13:16
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 251
Регистрация: 22.6.2007
Пользователь №: 9644



Скорее всего это часть цепи проверки ламп.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костя Дж
сообщение 20.4.2010, 13:19
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 126
Регистрация: 15.10.2007
Пользователь №: 12024



Скорее 12В лампа от 24В транса
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pzotov
сообщение 20.4.2010, 14:34
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1153
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15568



Цитата
Скорее 12В лампа от 24В транса


Вот тут лампочка накроется очень быстро, потому действующее напряжение составит 16,8В
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
coverart
сообщение 20.4.2010, 16:10
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772



sir_puding прав!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анатолий1
сообщение 20.4.2010, 16:57
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964



Цитата(coverart @ 20.4.2010, 17:10) *
sir_puding прав!

Это как ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pzotov
сообщение 20.4.2010, 17:25
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1153
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15568



Цитата
Это как ?


Ну там вообще то паралельное соединение - и применимо только на постоянном токе...

А вот для повышения срока службы - это действительно реально и полезно..
У самого дома в тамбуре уже несколко лет лампочка через диод работает и сгорать не думает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vasiliy
сообщение 20.4.2010, 20:06
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 638
Регистрация: 22.3.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 581



Работает и на переменном.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
libra
сообщение 20.4.2010, 20:55
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 671
Регистрация: 26.10.2008
Пользователь №: 24499



Цепь постоянного или переменного тока?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vasiliy
сообщение 20.4.2010, 21:02
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 638
Регистрация: 22.3.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 581



Переменного 220В.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mrspy
сообщение 21.4.2010, 11:38
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 606
Регистрация: 7.10.2008
Из: Россия
Пользователь №: 23668



Цитата(Vasiliy @ 20.4.2010, 21:06) *
Работает и на переменном.


Канешно на переменном работает! включаем через промежуточное реле 4НО на 4 лампы к примеру.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sir_puding
сообщение 21.4.2010, 12:35
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 251
Регистрация: 22.6.2007
Пользователь №: 9644



Зачем реле? В данной схеме у вас как минимум один диод будет заперт в любом полупериоде и при нормальной работе щита лампочки будут зажигаться правильно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vasiliy
сообщение 21.4.2010, 14:34
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 638
Регистрация: 22.3.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 581



Цитата(sir_puding @ 21.4.2010, 12:35) *
Зачем реле? В данной схеме у вас как минимум один диод будет заперт в любом полупериоде и при нормальной работе щита лампочки будут зажигаться правильно

Именно. Кроме того у ряда производителей есть специальные модули в корпусе на din рейку. В данном щите стоял модуль от Phoenix Contact вот такой
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 23.4.2010, 7:11
Сообщение #15


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Уважаемый KOT 404!
Это обыкновенная проектная хурма! И то что Вы её в проектах видели понятно. А в жизни где нибудь видели?

Вы же понимаете, что при срабатывании любого из реле весь шкаф будет вспыхивать как новогодняя ёлка от 110В.
Кстати - цепи маркированы неправильно.

Сообщение отредактировал Usach - 23.4.2010, 7:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_torin_*
сообщение 23.4.2010, 7:33
Сообщение #16





Guest Forum






Если я правильно понял Ваш вопрос, то диоды в приведенной схеме нужны для того чтобы не образовывались ложные сигналы. Представьте что на приведенной схеме нет диодов, тогда при замыкании реле KM1 будут гореть лампы HL4, HL5 ... тоже самое будет при замыкании реле KM2.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valeriy
сообщение 23.4.2010, 9:01
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 25.10.2006
Пользователь №: 4447



Цитата(kot404 @ 20.4.2010, 14:09) *
Собственно вопрос в теме темы, во многих проектах видел, но не догоняю зачем это?
Поясните плз.


Встречалось подобное в схемах промышленной сигнализации. Диоды служат для распределения маршрутов сигналов от каких-либо датчиков.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vasiliy
сообщение 23.4.2010, 9:35
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 638
Регистрация: 22.3.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 581



Цитата(Usach @ 23.4.2010, 7:11) *
Это обыкновенная проектная хурма! И то что Вы её в проектах видели понятно. А в жизни где нибудь видели?

Вы же понимаете, что при срабатывании любого из реле весь шкаф будет вспыхивать как новогодняя ёлка от 110В.
Кстати - цепи маркированы неправильно.

Поаккуратнее в выражениях. Эта схема придумана не мной и она реально работает. Это щит управления пожарными насосами (основным и резервным). Лет 5 назад собран и поставлен на объекте. Уже даже 1 пожар потушен. http://www.anw.ru/?zone=all&page=news&id=84

Цитата(torin @ 23.4.2010, 7:33) *
диоды в приведенной схеме нужны для того чтобы не образовывались ложные сигналы. Представьте что на приведенной схеме нет диодов, тогда при замыкании реле KM1 будут гореть лампы HL4, HL5 ... тоже самое будет при замыкании реле KM2.

Все верно. А при нажатии кнопки SB5 все исправные лампы горят в полнакала, что и обеспечивает контроль индикации.

Сообщение отредактировал Vasiliy - 23.4.2010, 9:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анатолий1
сообщение 23.4.2010, 10:21
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964



А если лампы неонки? Будет работать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 23.4.2010, 11:48
Сообщение #20


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Упссс! blink.gif
Действительно работает. Тогда понятно - опробывание сигнализации.
Прошу прощения. Просто бумага с совковой автоматизацией уже просто бесит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ERMA
сообщение 20.1.2011, 9:38
Сообщение #21





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 27.8.2010
Пользователь №: 69801



Здравствуйте, собрали щит без кнопки опробываний сигнализации и диодов, потом дали новый проект уже с кнопкой и диодами, теперь не можем подключить эти диоды в количестве 16 штук, не хватает места для дополнительных клемников, вообще нужно ли ставить эту кнопку ОС , если по правилам нужно, то посоветуйте как без "гемора" подключить эти диоды в шкафу, если можно скинте фото монтажа. Заранее благадарю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 20.1.2011, 12:34
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



Цитата(Vasiliy @ 23.4.2010, 9:35) *
Поаккуратнее в выражениях. Эта схема придумана не мной и она реально работает. Это щит управления пожарными насосами (основным и резервным). Лет 5 назад собран и поставлен на объекте.

А все таки будет святиться как елка, при срабатывание одного контакта одна лампа на полный накал,а остальные - в полнакала, пока не выгорит общий диод по перегрузке.
Может для пожарки это не злободневно, там и управление насосов при пожаре без защит, умри, но пожар потуши..
Если система на постоянном напряжение- все ок, вопросов нет

Сообщение отредактировал Сергей Валерьевич - 20.1.2011, 12:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mrspy
сообщение 20.1.2011, 12:51
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 606
Регистрация: 7.10.2008
Из: Россия
Пользователь №: 23668



Извиняюсь за наверное глупый вопрос.
Цыфры, которые написаны над проводами - это номера проводов или клемм на которые они приходят?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DiJo
сообщение 20.1.2011, 13:46
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 13.2.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 15518



Цитата(ERMA @ 20.1.2011, 9:38) *
Здравствуйте, собрали щит без кнопки опробываний сигнализации и диодов, потом дали новый проект уже с кнопкой и диодами, теперь не можем подключить эти диоды в количестве 16 штук, не хватает места для дополнительных клемников, вообще нужно ли ставить эту кнопку ОС , если по правилам нужно, то посоветуйте как без "гемора" подключить эти диоды в шкафу, если можно скинте фото монтажа. Заранее благадарю.

Была похожая ситуация (шкаф не сами делали - заказчик купил "без кнопки). Диоды подключали прямо к лампам на дверце, спаивали перемычками, потом подключили к кнопке и от нее уже на клеммник в шкафу (одна жила!). Диоды КД105 на 400В. Места пайки вместе с диодами защитили кусками кембрика. Фото нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 20.1.2011, 14:19
Сообщение #25


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Цитата(ERMA @ 20.1.2011, 12:38) *
Здравствуйте, собрали щит без кнопки опробываний сигнализации и диодов, потом дали новый проект уже с кнопкой и диодами, теперь не можем подключить эти диоды в количестве 16 штук, не хватает места для дополнительных клемников, вообще нужно ли ставить эту кнопку ОС , если по правилам нужно, то посоветуйте как без "гемора" подключить эти диоды в шкафу, если можно скинте фото монтажа. Заранее благадарю.


набирается клеммник, сверху садятся диоды, снизу - необходимые подключения. Всё остальное - на грани фола (пожара, не сдачи, матов от заказчика.) Клеммы - самые маленькие, проводки - самые тонкие. Не может не влезть. Если руки приложить, конечно.
Если бы меня всё-таки кто-нибудь и заставил делать опробывание сигнализации - 4-е 4-х контактные Finderовские релюхи. Вместо распайки (! blink.gif ) 16 совковых диодов на "живом" шкафу. Работы и гемора - в десятки раз меньше. При том же результате.

Сообщение отредактировал Usach - 20.1.2011, 14:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rus75
сообщение 20.1.2011, 15:37
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149



Цитата(Usach @ 20.1.2011, 14:19) *
Если бы меня всё-таки кто-нибудь и заставил делать опробывание сигнализации - 4-е 4-х контактные Finderовские релюхи. Вместо распайки (! blink.gif ) 16 совковых диодов на "живом" шкафу. Работы и гемора - в десятки раз меньше. При том же результате.

Если есть реле, то нафига диоды? они ведь нужны чтобы гальванически развязать сигнал от кнопки проверки работоспособности ламп. А у нас на каждую кнопку свой контакт реле.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DiJo
сообщение 20.1.2011, 17:01
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 13.2.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 15518



Цитата(Usach @ 20.1.2011, 14:19) *
набирается клеммник, сверху садятся диоды, снизу - необходимые подключения. Всё остальное - на грани фола (пожара, не сдачи, матов от заказчика.) Клеммы - самые маленькие, проводки - самые тонкие. Не может не влезть. Если руки приложить, конечно.
Если бы меня всё-таки кто-нибудь и заставил делать опробывание сигнализации - 4-е 4-х контактные Finderовские релюхи. Вместо распайки (! blink.gif ) 16 совковых диодов на "живом" шкафу. Работы и гемора - в десятки раз меньше. При том же результате.

По поводу "Впихивания невпих....го" - часто встречаю шкафы, в которых действительно ничего дополнительного не втиснешь (несмотря на "правила резерва клеммников").
А по поводу релюх и "гемора" с диодами - я сам всегда стараюсь исключить диоды и поставить реле, но не всегда это возможно из-за "срыва сроков mad.gif ", "доп-затрат mad.gif ", ну и "конструктивных особенностей щита". А диоды - в любой радиомастерской или у КИПовцев (на объекте) за "полбанки" добыть можно.
ЗЫ: На 16 ламп - 4-е 4-х контактные Finderовские релюхи = необходимо 108 свободных мм DIN-рейки! Без учета клеммников (можно "напрямую" к колодкам подключиться)! Они у Вас есть - эти свободные мм???!!!

Сообщение отредактировал DiJo - 20.1.2011, 17:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 20.1.2011, 21:08
Сообщение #28


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Цитата(DiJo @ 20.1.2011, 20:01) *
По поводу "Впихивания невпих....го" - часто встречаю шкафы, в которых действительно ничего дополнительного не втиснешь (несмотря на "правила резерва клеммников").
А по поводу релюх и "гемора" с диодами - я сам всегда стараюсь исключить диоды и поставить реле, но не всегда это возможно из-за "срыва сроков mad.gif ", "доп-затрат mad.gif ", ну и "конструктивных особенностей щита". А диоды - в любой радиомастерской или у КИПовцев (на объекте) за "полбанки" добыть можно.
ЗЫ: На 16 ламп - 4-е 4-х контактные Finderовские релюхи = необходимо 108 свободных мм DIN-рейки! Без учета клеммников (можно "напрямую" к колодкам подключиться)! Они у Вас есть - эти свободные мм???!!!


На "бочинах" шкафа по-любому. В крайнем случае на пару релюх с обоих сторон.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mrspy
сообщение 21.1.2011, 9:02
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 606
Регистрация: 7.10.2008
Из: Россия
Пользователь №: 23668



ЦИфры, которые написаны над проводами - это номера проводов или клемм, на которые они приходят?

Я всегда делаю проверку на релюхах. использую обычные на 4 перекидных контакта.Типа такой релюхи

Сообщение отредактировал Mrspy - 21.1.2011, 9:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Auto
сообщение 21.1.2011, 9:20
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 250
Регистрация: 26.5.2009
Из: Москва
Пользователь №: 33998



Я думаю так:
13-14 - номера комплектных клемм доп контакта контактора
1-2- номера клемм лампочки
3-4 номера клемм кнопки
12, 34, 35, 36 - номера проводов
М,1,2,3 - номера устанавливаемых клеммников для установки диодов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.6.2025, 20:09
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных