Зачем ставят диоды последовательной с лампами в щитах автоматики? |
|
|
Гость_kot404_*
|
20.4.2010, 13:09
|
Guest Forum

|
Собственно вопрос в теме темы, во многих проектах видел, но не догоняю зачем это? Поясните плз.
|
|
|
|
|
20.4.2010, 13:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33314
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
лампочка работает на половине напруги ,хоть и светит не так ярко.Но она ж не для обеспечения освещенности. Видно что горит, значит сигнализирует. Дольше работают.
|
|
|
|
|
20.4.2010, 13:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 251
Регистрация: 22.6.2007
Пользователь №: 9644

|
Скорее всего это часть цепи проверки ламп.
|
|
|
|
|
20.4.2010, 13:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 126
Регистрация: 15.10.2007
Пользователь №: 12024

|
Скорее 12В лампа от 24В транса
|
|
|
|
|
20.4.2010, 14:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1153
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15568

|
Цитата Скорее 12В лампа от 24В транса Вот тут лампочка накроется очень быстро, потому действующее напряжение составит 16,8В
|
|
|
|
|
20.4.2010, 16:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772

|
sir_puding прав!
|
|
|
|
|
20.4.2010, 16:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964

|
Цитата(coverart @ 20.4.2010, 17:10)  sir_puding прав! Это как ?
|
|
|
|
|
20.4.2010, 17:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1153
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15568

|
Цитата Это как ? Ну там вообще то паралельное соединение - и применимо только на постоянном токе... А вот для повышения срока службы - это действительно реально и полезно.. У самого дома в тамбуре уже несколко лет лампочка через диод работает и сгорать не думает.
|
|
|
|
|
20.4.2010, 20:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 638
Регистрация: 22.3.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 581

|
Работает и на переменном.
|
|
|
|
|
20.4.2010, 20:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 671
Регистрация: 26.10.2008
Пользователь №: 24499

|
Цепь постоянного или переменного тока?
|
|
|
|
|
20.4.2010, 21:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 638
Регистрация: 22.3.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 581

|
Переменного 220В.
|
|
|
|
|
21.4.2010, 11:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 606
Регистрация: 7.10.2008
Из: Россия
Пользователь №: 23668

|
Цитата(Vasiliy @ 20.4.2010, 21:06)  Работает и на переменном.  Канешно на переменном работает! включаем через промежуточное реле 4НО на 4 лампы к примеру.
|
|
|
|
|
21.4.2010, 12:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 251
Регистрация: 22.6.2007
Пользователь №: 9644

|
Зачем реле? В данной схеме у вас как минимум один диод будет заперт в любом полупериоде и при нормальной работе щита лампочки будут зажигаться правильно
|
|
|
|
|
21.4.2010, 14:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 638
Регистрация: 22.3.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 581

|
Цитата(sir_puding @ 21.4.2010, 12:35)  Зачем реле? В данной схеме у вас как минимум один диод будет заперт в любом полупериоде и при нормальной работе щита лампочки будут зажигаться правильно Именно. Кроме того у ряда производителей есть специальные модули в корпусе на din рейку. В данном щите стоял модуль от Phoenix Contact вот такой
|
|
|
|
|
23.4.2010, 7:11
|
дважды крещёный пионер
Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580

|
Уважаемый KOT 404! Это обыкновенная проектная хурма! И то что Вы её в проектах видели понятно. А в жизни где нибудь видели?
Вы же понимаете, что при срабатывании любого из реле весь шкаф будет вспыхивать как новогодняя ёлка от 110В. Кстати - цепи маркированы неправильно.
Сообщение отредактировал Usach - 23.4.2010, 7:13
|
|
|
|
Гость_torin_*
|
23.4.2010, 7:33
|
Guest Forum

|
Если я правильно понял Ваш вопрос, то диоды в приведенной схеме нужны для того чтобы не образовывались ложные сигналы. Представьте что на приведенной схеме нет диодов, тогда при замыкании реле KM1 будут гореть лампы HL4, HL5 ... тоже самое будет при замыкании реле KM2.
|
|
|
|
|
23.4.2010, 9:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 25.10.2006
Пользователь №: 4447

|
Цитата(kot404 @ 20.4.2010, 14:09)  Собственно вопрос в теме темы, во многих проектах видел, но не догоняю зачем это? Поясните плз. Встречалось подобное в схемах промышленной сигнализации. Диоды служат для распределения маршрутов сигналов от каких-либо датчиков.
|
|
|
|
|
23.4.2010, 9:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 638
Регистрация: 22.3.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 581

|
Цитата(Usach @ 23.4.2010, 7:11)  Это обыкновенная проектная хурма! И то что Вы её в проектах видели понятно. А в жизни где нибудь видели?
Вы же понимаете, что при срабатывании любого из реле весь шкаф будет вспыхивать как новогодняя ёлка от 110В. Кстати - цепи маркированы неправильно. Поаккуратнее в выражениях. Эта схема придумана не мной и она реально работает. Это щит управления пожарными насосами (основным и резервным). Лет 5 назад собран и поставлен на объекте. Уже даже 1 пожар потушен. http://www.anw.ru/?zone=all&page=news&id=84Цитата(torin @ 23.4.2010, 7:33)  диоды в приведенной схеме нужны для того чтобы не образовывались ложные сигналы. Представьте что на приведенной схеме нет диодов, тогда при замыкании реле KM1 будут гореть лампы HL4, HL5 ... тоже самое будет при замыкании реле KM2. Все верно. А при нажатии кнопки SB5 все исправные лампы горят в полнакала, что и обеспечивает контроль индикации.
Сообщение отредактировал Vasiliy - 23.4.2010, 9:35
|
|
|
|
|
23.4.2010, 10:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964

|
А если лампы неонки? Будет работать?
|
|
|
|
|
23.4.2010, 11:48
|
дважды крещёный пионер
Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580

|
Упссс! Действительно работает. Тогда понятно - опробывание сигнализации. Прошу прощения. Просто бумага с совковой автоматизацией уже просто бесит.
|
|
|
|
|
20.1.2011, 9:38
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 27.8.2010
Пользователь №: 69801

|
Здравствуйте, собрали щит без кнопки опробываний сигнализации и диодов, потом дали новый проект уже с кнопкой и диодами, теперь не можем подключить эти диоды в количестве 16 штук, не хватает места для дополнительных клемников, вообще нужно ли ставить эту кнопку ОС , если по правилам нужно, то посоветуйте как без "гемора" подключить эти диоды в шкафу, если можно скинте фото монтажа. Заранее благадарю.
|
|
|
|
|
20.1.2011, 12:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006

|
Цитата(Vasiliy @ 23.4.2010, 9:35)  Поаккуратнее в выражениях. Эта схема придумана не мной и она реально работает. Это щит управления пожарными насосами (основным и резервным). Лет 5 назад собран и поставлен на объекте. А все таки будет святиться как елка, при срабатывание одного контакта одна лампа на полный накал,а остальные - в полнакала, пока не выгорит общий диод по перегрузке. Может для пожарки это не злободневно, там и управление насосов при пожаре без защит, умри, но пожар потуши.. Если система на постоянном напряжение- все ок, вопросов нет
Сообщение отредактировал Сергей Валерьевич - 20.1.2011, 12:38
|
|
|
|
|
20.1.2011, 12:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 606
Регистрация: 7.10.2008
Из: Россия
Пользователь №: 23668

|
Извиняюсь за наверное глупый вопрос. Цыфры, которые написаны над проводами - это номера проводов или клемм на которые они приходят?
|
|
|
|
|
20.1.2011, 13:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 13.2.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 15518

|
Цитата(ERMA @ 20.1.2011, 9:38)  Здравствуйте, собрали щит без кнопки опробываний сигнализации и диодов, потом дали новый проект уже с кнопкой и диодами, теперь не можем подключить эти диоды в количестве 16 штук, не хватает места для дополнительных клемников, вообще нужно ли ставить эту кнопку ОС , если по правилам нужно, то посоветуйте как без "гемора" подключить эти диоды в шкафу, если можно скинте фото монтажа. Заранее благадарю. Была похожая ситуация (шкаф не сами делали - заказчик купил "без кнопки). Диоды подключали прямо к лампам на дверце, спаивали перемычками, потом подключили к кнопке и от нее уже на клеммник в шкафу (одна жила!). Диоды КД105 на 400В. Места пайки вместе с диодами защитили кусками кембрика. Фото нет.
|
|
|
|
|
20.1.2011, 14:19
|
дважды крещёный пионер
Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580

|
Цитата(ERMA @ 20.1.2011, 12:38)  Здравствуйте, собрали щит без кнопки опробываний сигнализации и диодов, потом дали новый проект уже с кнопкой и диодами, теперь не можем подключить эти диоды в количестве 16 штук, не хватает места для дополнительных клемников, вообще нужно ли ставить эту кнопку ОС , если по правилам нужно, то посоветуйте как без "гемора" подключить эти диоды в шкафу, если можно скинте фото монтажа. Заранее благадарю. набирается клеммник, сверху садятся диоды, снизу - необходимые подключения. Всё остальное - на грани фола (пожара, не сдачи, матов от заказчика.) Клеммы - самые маленькие, проводки - самые тонкие. Не может не влезть. Если руки приложить, конечно. Если бы меня всё-таки кто-нибудь и заставил делать опробывание сигнализации - 4-е 4-х контактные Finderовские релюхи. Вместо распайки (!  ) 16 совковых диодов на "живом" шкафу. Работы и гемора - в десятки раз меньше. При том же результате.
Сообщение отредактировал Usach - 20.1.2011, 14:31
|
|
|
|
|
20.1.2011, 15:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149

|
Цитата(Usach @ 20.1.2011, 14:19)  Если бы меня всё-таки кто-нибудь и заставил делать опробывание сигнализации - 4-е 4-х контактные Finderовские релюхи. Вместо распайки (!  ) 16 совковых диодов на "живом" шкафу. Работы и гемора - в десятки раз меньше. При том же результате. Если есть реле, то нафига диоды? они ведь нужны чтобы гальванически развязать сигнал от кнопки проверки работоспособности ламп. А у нас на каждую кнопку свой контакт реле.
|
|
|
|
|
20.1.2011, 17:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 13.2.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 15518

|
Цитата(Usach @ 20.1.2011, 14:19)  набирается клеммник, сверху садятся диоды, снизу - необходимые подключения. Всё остальное - на грани фола (пожара, не сдачи, матов от заказчика.) Клеммы - самые маленькие, проводки - самые тонкие. Не может не влезть. Если руки приложить, конечно. Если бы меня всё-таки кто-нибудь и заставил делать опробывание сигнализации - 4-е 4-х контактные Finderовские релюхи. Вместо распайки (!  ) 16 совковых диодов на "живом" шкафу. Работы и гемора - в десятки раз меньше. При том же результате. По поводу "Впихивания невпих....го" - часто встречаю шкафы, в которых действительно ничего дополнительного не втиснешь (несмотря на "правила резерва клеммников"). А по поводу релюх и "гемора" с диодами - я сам всегда стараюсь исключить диоды и поставить реле, но не всегда это возможно из-за "срыва сроков  ", "доп-затрат  ", ну и "конструктивных особенностей щита". А диоды - в любой радиомастерской или у КИПовцев (на объекте) за "полбанки" добыть можно. ЗЫ: На 16 ламп - 4-е 4-х контактные Finderовские релюхи = необходимо 108 свободных мм DIN-рейки! Без учета клеммников (можно "напрямую" к колодкам подключиться)! Они у Вас есть - эти свободные мм???!!!
Сообщение отредактировал DiJo - 20.1.2011, 17:02
|
|
|
|
|
20.1.2011, 21:08
|
дважды крещёный пионер
Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580

|
Цитата(DiJo @ 20.1.2011, 20:01)  По поводу "Впихивания невпих....го" - часто встречаю шкафы, в которых действительно ничего дополнительного не втиснешь (несмотря на "правила резерва клеммников"). А по поводу релюх и "гемора" с диодами - я сам всегда стараюсь исключить диоды и поставить реле, но не всегда это возможно из-за "срыва сроков  ", "доп-затрат  ", ну и "конструктивных особенностей щита". А диоды - в любой радиомастерской или у КИПовцев (на объекте) за "полбанки" добыть можно. ЗЫ: На 16 ламп - 4-е 4-х контактные Finderовские релюхи = необходимо 108 свободных мм DIN-рейки! Без учета клеммников (можно "напрямую" к колодкам подключиться)! Они у Вас есть - эти свободные мм???!!! На "бочинах" шкафа по-любому. В крайнем случае на пару релюх с обоих сторон.
|
|
|
|
|
21.1.2011, 9:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 606
Регистрация: 7.10.2008
Из: Россия
Пользователь №: 23668

|
ЦИфры, которые написаны над проводами - это номера проводов или клемм, на которые они приходят? Я всегда делаю проверку на релюхах. использую обычные на 4 перекидных контакта. Типа такой релюхи
Сообщение отредактировал Mrspy - 21.1.2011, 9:06
|
|
|
|
|
21.1.2011, 9:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 250
Регистрация: 26.5.2009
Из: Москва
Пользователь №: 33998

|
Я думаю так: 13-14 - номера комплектных клемм доп контакта контактора 1-2- номера клемм лампочки 3-4 номера клемм кнопки 12, 34, 35, 36 - номера проводов М,1,2,3 - номера устанавливаемых клеммников для установки диодов
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
Последние сообщения Форума
|