Как "на пальцах" посчитать ливневку?, для частного дома |
|
|
Гость_yao_*
|
20.4.2010, 14:56
|
Guest Forum

|
Доброго всем дня Озадачился отведением и утилизацией дождевых вод с крыши дома. В Funke мне насчитали дренажный туннель на 5,5 куб.м. (площадь горизонтальной проекции крыши - 200 м. Грунт - песок, первая вода весной 2,4 м.) Не много ли? Как-то дороговато выходит... Есть ли более бюджетные решения и как посчитать объем дождевой воды (примерно), - в их предложении формулы, в которых я ни в зуб ногой Заранее благодарен за ответ
|
|
|
|
|
20.4.2010, 15:46
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
А почему именно дренажный тоннель? Как самое дорогое решение?
|
|
|
|
Гость_yao_*
|
20.4.2010, 16:21
|
Guest Forum

|
Мне как раз по-началу показалось, что это будет самым простым решением, с минимальными трудозатратами. А по-другому как это делается - не знаю  За публикации о бытовой канализации Вам, Андрей, огромная благодарность  А, вот, здесь - хотелось бы услышать совет
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
20.4.2010, 16:24
|
Guest Forum

|
Цитата(yao @ 20.4.2010, 15:56)  Озадачился утилизацией дождевых вод с крыши дома. Зачем? Что, просто вертикальной планировкой нельзя отвести воду?
Сообщение отредактировал BUFF - 20.4.2010, 16:25
|
|
|
|
|
20.4.2010, 17:42
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(yao @ 20.4.2010, 17:21)  хотелось бы услышать совет Так песок же, и так всё впитается. BUFF правильно говорит, вертикалкой решается. Если уж очень хочется, мона пару колец закопать вместо дорогущего тоннеля.
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
20.4.2010, 17:48
|
Guest Forum

|
4 л/сек, 1,9 м3 расчетный объем стока. На отмостку, и на газон ее...
|
|
|
|
Гость_yao_*
|
21.4.2010, 8:58
|
Guest Forum

|
Цитата(BUFF @ 20.4.2010, 18:48)  На отмостку, и на газон ее... Это я подумаю: я ленивый, а лень, как известно, двигатель прогресса  Луж не будет на участке? А, можно сделать так: выкопать яму, засыпать щебнем, а подвод с дождеприемников сделать колодцем ф315 без дна, чтобы с кольцами не возиться?
|
|
|
|
|
21.4.2010, 9:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 505
Регистрация: 23.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 41191

|
Наберите в поисковике "Поглощающий колодец"
|
|
|
|
|
21.4.2010, 11:00
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(yao @ 21.4.2010, 9:58)  А, можно сделать так: выкопать яму, засыпать щебнем, а подвод с дождеприемников сделать колодцем ф315 без дна, чтобы с кольцами не возиться? Можно, только придется периодически чистить этот колодец от взвеси.
|
|
|
|
Гость_yao_*
|
21.4.2010, 11:09
|
Guest Forum

|
На сколько часто?
|
|
|
|
|
21.4.2010, 11:19
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Как лужа начнет появляться, так и чистить
|
|
|
|
Гость_yao_*
|
21.4.2010, 11:35
|
Guest Forum

|
Хорошо. А, разве, дренажные туннели не засоряются? Там на сколько я понял из картинок, возможности очистки, вообще, нет...
|
|
|
|
|
21.4.2010, 12:07
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Засоряются. Но там сток льётся на дно, а фильтрует он и дном и стенками. Колодец без дна - только стенками. И даже если Вы навертите в стенках дырки, емкость колодца много меньше емкости тоннеля. А дождь обычно выпадает залпом. Моросиловку впитает и колодец, а вот приличный ливень создаст лужу. Хотя на песке - какая лужа?
|
|
|
|
Гость_yao_*
|
21.4.2010, 12:47
|
Guest Forum

|
Цитата(BUFF @ 20.4.2010, 18:48)  1,9 м3 расчетный объем стока. Это - в 3 раза меньше, чем мне сватают, хотя, у меня получилось еще меньше  Я - не специалист в этих делах, поэтому, советуюсь с Вами. Больше всего осадков выпадает в Москве в июле - 90 мм. Значит, за месяц - 18 куб.м. В среднем - 600 л/день. 2 модуля - на среднее значение, а 4 - с запасом на залп, наверно, должно хватить. 4 модуля - не 20 и цена уже приемлемая. Вот, как-то так...
|
|
|
|
|
21.4.2010, 14:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(yao @ 21.4.2010, 13:47)  ... Значит, за месяц - 18 куб.м. В среднем - 600 л/день..... восхитительно считаете  Каждый день дождь в июле в Москве?
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
21.4.2010, 14:39
|
Guest Forum

|
Цитата(yao @ 21.4.2010, 13:47)  Это - в 3 раза меньше, чем мне сватают Гы. А Вам очистные не нужны, случайно? Я Вам сейчас мигом 50 м3/сут насчитаю и продам незадорого Ответьте себе на простой вопрос: как же это жители Московской области до сих пор обходились без этих мегадевайсов? И не утонули до сих пор? С моей точки зрения, Вас тупо разводят на бабки. Я так понимаю, что есть желание предусмотреть все, и сделать все по уму, и не жалко денег на это - но... здравый смысл еще никто не отменял  У Вас коттедж 10х20 - не маленький. При нем, вероятно, земля - от 10 соток. Наверняка есть некий ландшафтный дизайн. К дому дорога, вдоль нее кювет наверняка. Всего делов - сппланировать участок. Напрягите ландшафтника - пусть думает, как отводить избытки воды, не выдумывайте себе геморрой...
|
|
|
|
Гость_yao_*
|
21.4.2010, 15:10
|
Guest Forum

|
Цитата(BUFF @ 21.4.2010, 15:39)  Гы. А Вам очистные не нужны, случайно? Я Вам сейчас мигом 50 м3/сут насчитаю и продам незадорого  Я же сказал, что я в этих делах не специалист, поэтому, не стоит издеваться Цитата(BUFF @ 21.4.2010, 15:39)  Ответьте себе на простой вопрос: как же это жители Московской области до сих пор обходились без этих мегадевайсов? И не утонули до сих пор? Не тонули, говорите? 2006 год, дай Бог памяти, июль. Ливень в Москве. На Новослободской воды по пояс было: Ока поплыла  Согласен, это - частный случай, так, ведь, раньше на лошадях ездили и ни у кого машин не было, а теперь? Цитата(BUFF @ 21.4.2010, 15:39)  Я так понимаю, что есть желание предусмотреть все, и сделать все по уму Есть такое желание. Ладно, не буду больше вас беспокоить
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
21.4.2010, 16:54
|
Guest Forum

|
Цитата(yao @ 21.4.2010, 16:10)  Согласен, это - частный случай, так, ведь, раньше на лошадях ездили и ни у кого машин не было, а теперь? Ммм... Вы и не беспокоите, это ведь форум, не так ли? Я мог просто не отвечать на вопрос  Я не издеваюсь, я шучу  Но сейчас Вы соглашаетесь отдать много денег просто так чужим дядькам. Мне Ваших денег не жалко, но смущает логика. Если в Москве случилось переполнение сети вследствие ненормального расхода воды - то мне от этого нужно подстраховаться. Понимаю желание, но обращаю внимание, что есть куда более действенные и дешевые способы: планирование рельефа.
|
|
|
|
|
6.5.2010, 13:36
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Ольчик @ 6.5.2010, 9:22)  стоки с крыши отвести в мокрый колодец с последующим вывозом её при наполнении О! Дивная идея
|
|
|
|
|
6.5.2010, 14:18
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(andrey R @ 6.5.2010, 13:36)  О! Дивная идея  Договор на вывоз заключить с предоплатой за 10 лет вперёд
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 6.5.2010, 14:18
|
|
|
|
Гость_yao_*
|
17.5.2010, 17:06
|
Guest Forum

|
Еще раз день добрый Возник еще один вопрос, хотелось бы с вами посоветоваться. Получается так, что труба от поддона придверной решетки пересекает водопроводную трубу от скважины (проходит над ней, примерно 30 см, труба водопровода - Упонор Супра) и пересекает трубу бытовой канализации (тоже проходит сверху, примерно 15 см) есть ли тут подводные камни при дальнейшей эксплуатации или можно так оставить? Заранее благодарен за ответ
|
|
|
|
|
18.5.2010, 10:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 218
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3403

|
Цитата(yao @ 17.5.2010, 18:06)  Еще раз день добрый Возник еще один вопрос, хотелось бы с вами посоветоваться. Получается так, что труба от поддона придверной решетки пересекает водопроводную трубу от скважины (проходит над ней, примерно 30 см, труба водопровода - Упонор Супра) и пересекает трубу бытовой канализации (тоже проходит сверху, примерно 15 см) есть ли тут подводные камни при дальнейшей эксплуатации или можно так оставить? Заранее благодарен за ответ  Как-то вы уж слишком заморачиваетесь для частного дома  Если по нормам, то канализационные трубы кладутся ниже водопроводных. Расстояние в свету между трубами 0,4 м. При прокладке канализационных труб выше водопроводных, последние заключаются в футляр, по 5 м в каждую сторону от т. пересечения. З.Ы. Так конечно оставляйте
Сообщение отредактировал anm - 18.5.2010, 10:16
|
|
|
|
Гость_yao_*
|
18.5.2010, 11:18
|
Guest Forum

|
Мерси боку! Я подумал, Супра-то имеет гофрированный чехол из ПНД - чем не футляр?
|
|
|
|
|
  |