> Схема приточно - вытяжной вент. системы, Будте добры, проверьте...
aspry
сообщение 20.4.2010, 20:07
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 72
Регистрация: 22.1.2007
Пользователь №: 5638



Господа, не сочтите за труд, посмотрите пожалуйста... будет ли такая система работать, и правильно ли я подсчитал производительность и воздухораспределение.

17 м2 - это корридор
12 м2 - это продуктовый склад

Зарание благодарен.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  vent.pdf ( 633,01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 105
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 20.4.2010, 21:23
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20884
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Работать будет, камера будет шуметь, воздух будет дуть и т.д.
Только куда дуть и зачем неясно.
1. Зачем коридору 212 м3/ч воздуха - более чем 4 кратный обмен....там что, крысы дохлые?
2. Вытяжка из склада - а как туда попадёт воздух, который будете вытягивать?
3. Зачем рекуперационную камеру ставить так далеко от наружной стены? Ставьте как можно ближе, чтоб сократить воздуховоды. Тогда и раздачу вести по средней стене. Воздуховодов будет в 2 раза меньше
4. На складе вряд ли будут делать подвесной потолок. Поэтому вместо 2 потолочных дифузоров достаточно 1 решётки
5. Помещение, где вешаете рекуператор тоже от него же надо вентилировать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aspry
сообщение 22.4.2010, 15:03
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 72
Регистрация: 22.1.2007
Пользователь №: 5638



В принципе понятно! Спасибо огромное!

212 м3/ч притока поставил в коридор, потому как неуверен можно ли приток в склад ставить, думал перетоком..

Агрегат засунул так далеко, потому что только та подсобное помещение.

Скажите пожалуйста какой возможен минимальный расход воздуха для этих двух помещений.



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dron
сообщение 22.4.2010, 15:23
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 4.2.2005
Пользователь №: 408



Цитата(aspry @ 22.4.2010, 15:03) *
Скажите пожалуйста какой возможен минимальный расход воздуха для этих двух помещений.


Для склада 1 об/час, это 35-40 м3/ч
Для коридора можно не делать вентиляцию
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aspry
сообщение 22.4.2010, 20:19
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 72
Регистрация: 22.1.2007
Пользователь №: 5638



Спасибо!!!

Но в корридоре надо.. предписано сделатьюю sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 5:26
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных