Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Параллельное подключение датчика 0-10VDC 3-пров. к контроллеру
dani1978
сообщение 21.4.2010, 23:27
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 185
Регистрация: 3.10.2007
Из: Москва
Пользователь №: 11708



Добрый день!
На объекте установлен датчик влажности, подключенный по 3-проводной схеме к локальному климатическому контроллеру. Этот контроллер имеет 4 аналоговых входа 0-10 VDC, описания на него нет.
Для нужд диспетчеризации требуется передавать значение влажности в диспетчерский пункт.
Диспетчеризацию планируем делать на контроллерах ПЛК150.
Т.к. ранее я не имел опыта работы с 3-проводным подключением сигнала по напряжению, хочу уточнить - возможно ли параллельное подключение сигнала 0-10 VDC?
Планируемая схема подключения

Прим. Сплошные линии на схеме - существующее подключение, пунктирные - планируемое.

Будет ли работать эта схема? Нужны ли в ней добавочные сопротивления?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuretsc
сообщение 21.4.2010, 23:59
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 31944



все зависит от входного сопротивления приборов, можете ставить - обічно работает
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ликреонский
сообщение 22.4.2010, 7:16
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 215
Регистрация: 15.3.2010
Из: Саратов
Пользователь №: 48415



Изменение точности измерений гарантировано.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hatoy
сообщение 22.4.2010, 8:04
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 224
Регистрация: 29.7.2008
Пользователь №: 21069



нормированный входной ток сигнала 0-10В - не более 1мА.
всё зависит от датчика вашего - если вытянет 3мА выходной ток, то и проблем не будет.
изменение точности измерений несущественное, вы же не космический корабль запускать собрались.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ликреонский
сообщение 22.4.2010, 8:28
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 215
Регистрация: 15.3.2010
Из: Саратов
Пользователь №: 48415



Цитата(Hatoy @ 22.4.2010, 9:04) *
изменение точности измерений несущественное, вы же не космический корабль запускать собрались.

Нормальная относительная влажность 60% отклонение на 10% создаст ощущение дискомфорта. В зависимости от длины проводов соединенных параллельно получится делитель напряжения, на котором будет падение напряжения от датчика. На климатический контроллер будет доходить информация о недостаточной влажности, значит в помещении будет завышенная влажность, и на диспетчерском пульте будет информация о недостаточной влажности, что может побудить персонал к увеличению влажности в помещениях.
Лучше предусматривать схемы без параллельных включений аналоговых сигналов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sniper007
сообщение 22.4.2010, 9:40
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 361
Регистрация: 29.6.2008
Пользователь №: 20149



Цитата(Ликреонский @ 22.4.2010, 9:28) *
Нормальная относительная влажность 60% отклонение на 10% создаст ощущение дискомфорта.

Ну такое отклонение не будет. Если и будет то незначительное, а учитывая что у датчиков влажности абсолютная погрешность 2-3%, то на это отклонение можно будет смело забить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 22.4.2010, 12:51
Сообщение #7


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10905
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
Планируемая схема подключения
вы бы пометили по человечески где AI, а где AO
из текста абсолютно непонятно че с чем вы собрались паралелить. толи выхода, толи входа..

Цитата
Нормальная относительная влажность 60% отклонение на 10% создаст ощущение дискомфорта
и вы вот так прям зуб даете за свои слова?
smile.gif
уморили право слово..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hatoy
сообщение 22.4.2010, 22:51
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 224
Регистрация: 29.7.2008
Пользователь №: 21069



Цитата(Ликреонский @ 22.4.2010, 9:28) *
Нормальная относительная влажность 60% отклонение на 10% создаст ощущение дискомфорта.


Дяденька, чтобы получилось 10% отклонение показаний (это падение в 1В), для кабеля 1мм2 нужно чтобы между контроллерами было порядка 50км. формула из школьного курса физики. biggrin.gif
хорош уже человеку голову морочить
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ликреонский
сообщение 23.4.2010, 6:57
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 215
Регистрация: 15.3.2010
Из: Саратов
Пользователь №: 48415



Цитата(Hatoy @ 22.4.2010, 23:51) *
чтобы получилось 10% отклонение показаний (это падение в 1В), для кабеля 1мм2 нужно чтобы между контроллерами было порядка 50км.

Кто прокладывает слаботочку такими сечениями?
В лучшем случае это КСПВ 0.4 мм2. На 1В напряжение понизится при длине кабеля 23 метра.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CHANt
сообщение 23.4.2010, 7:06
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 8.8.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 21379



to Ликреонский
Автор указывает - для нужд диспетчеризации, для управления не использует. Зачем цепляетесь? Надо будет, сместят границы измерения при калибровке. Контроллер у них программируемый.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hatoy
сообщение 23.4.2010, 7:14
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 224
Регистрация: 29.7.2008
Пользователь №: 21069



при всём уважении, 23 метра медного провода сечением 0,4 никак не дадут 1кОм сопротивления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sniper007
сообщение 23.4.2010, 7:15
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 361
Регистрация: 29.6.2008
Пользователь №: 20149



Цитата(Ликреонский @ 23.4.2010, 7:57) *
В лучшем случае это КСПВ 0.4 мм2. На 1В напряжение понизится при длине кабеля 23 метра.

blink.gif Вы это как посчитали?
Допустим имеет ток нагрузки 3 мА, чтобы создалось падение напярежение на 1 Вольт сопротивление жил должно быть R=1/0.003=333 Ома. То есть получается что сопротивление вашего КСПВ будет 333/46=7 Ом на метр.
У меня нет таблицы, но думаю при сеченнии 0,4 мм сопротивление должно быть примерно 17-20 мОм на метр. То есть падение напряжение в 1 вольт, будет при расстоянии 20 км.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ликреонский
сообщение 23.4.2010, 7:30
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 215
Регистрация: 15.3.2010
Из: Саратов
Пользователь №: 48415



Для подсчета падения напряжения закона Ома U = IR, недостаточно. Нужно использовать более сложную формулу. http://www.matugalnik.ru/index.php?option=...l&Itemid=61


Цитата(CHANt @ 23.4.2010, 8:06) *
to Ликреонский
Автор указывает - для нужд диспетчеризации, для управления не использует. Зачем цепляетесь? Надо будет, сместят границы измерения при калибровке. Контроллер у них программируемый.

Цепляюсь сильно сказано. Указываю на возможные проблемы, которые возникнут в результате такого соединения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CHANt
сообщение 23.4.2010, 7:39
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 8.8.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 21379



ТТХ КСПВ примерно 90-95 Ом на КИЛОМЕТР...Пересчитывайте
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ликреонский
сообщение 23.4.2010, 7:41
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 215
Регистрация: 15.3.2010
Из: Саратов
Пользователь №: 48415



Цитата(Hatoy @ 23.4.2010, 8:14) *
при всём уважении, 23 метра медного провода сечением 0,4 никак не дадут 1кОм сопротивления.

Точно такого сопротивления не будет. Производитель указывает 148 Ом/км.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sniper007
сообщение 23.4.2010, 8:02
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 361
Регистрация: 29.6.2008
Пользователь №: 20149



Цитата(Ликреонский @ 23.4.2010, 8:30) *
Нужно использовать более сложную формулу.

За ссылку конечно спасибо, но то что эта формула сложнее у меня язык сказать не повернется. По сути тоже самое что и я считал, просто вместо тока мощности, а вместо сопротивления/на метр, сечение и удельное сопротивление меди.
Посчитал по ней. Получилось 8 километров.

Цитата(Ликреонский @ 23.4.2010, 8:41) *
Точно такого сопротивления не будет. Производитель указывает 148 Ом/км.

Ну правильно. Ну никак при 148 Ом/км, 300 Ом на 23 метра не получается rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ликреонский
сообщение 23.4.2010, 10:45
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 215
Регистрация: 15.3.2010
Из: Саратов
Пользователь №: 48415



Цитата(Sniper007 @ 23.4.2010, 9:02) *
За ссылку конечно спасибо, но то что эта формула сложнее у меня язык сказать не повернется. По сути тоже самое что и я считал, просто вместо тока мощности, а вместо сопротивления/на метр, сечение и удельное сопротивление меди.
Посчитал по ней. Получилось 8 километров.

Согласен. Я подсчитал для тока 1000 мА. Для малых токов, а именно они в представленной схеме, падение будет маленьким. Сопротивление имеет не только кабель, но и соединения.

Сообщение отредактировал Ликреонский - 23.4.2010, 10:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sniper007
сообщение 23.4.2010, 11:58
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 361
Регистрация: 29.6.2008
Пользователь №: 20149



Ну вот все сошлись во мнениях:
Цитата(dani1978 @ 22.4.2010, 0:27) *
Будет ли работать эта схема? Нужны ли в ней добавочные сопротивления?

будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 14:37
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных