|
  |
Автоматизация тепловых пунктов, подбор регулятора давления |
|
|
Гость_Madina_*
|
22.4.2010, 7:33
|
Guest Forum

|
Добрый день,
помогите пжт. с вот такой проблемой Планируем приобрести и установить на жилой 9-этажный дом регулятор давления " до себя" для поддержания заданного давления в обратном трубопроводе жилого дома. Параметры дома:
G=14.43м*3/ч
Т1=90 град. цельсия
Т2= 70 град. цельсия
Р1=3
Р2=2,6
Вопрос такой будет ли работать регулятор давления "до себя" при таких параметрах, система отопления с элеваторным узлом. Циркуляция очень маленькая. при помощи РД хотят сделать подпор. Перепад давления очень маленький, он не хватает для работы элеватора. спасет ли положение регулятор давления?
|
|
|
|
|
22.4.2010, 7:37
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50351
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(Madina @ 22.4.2010, 8:33)  Добрый день,
помогите пжт. с вот такой проблемой Планируем приобрести и установить на жилой 9-этажный дом регулятор давления " до себя" для поддержания заданного давления в обратном трубопроводе жилого дома. Параметры дома:
G=14.43м*3/ч
Т1=90 град. цельсия
Т2= 70 град. цельсия
Р1=3
Р2=2,6
Вопрос такой будет ли работать регулятор давления "до себя" при таких параметрах, система отопления с элеваторным узлом. Циркуляция очень маленькая. при помощи РД хотят сделать подпор. Перепад давления очень маленький, он не хватает для работы элеватора. спасет ли положение регулятор давления? При заданных в подаче 3-х килограммах (?) не будет, просто тупо остановите циркуляцию. Нужно уходить на подключение через теплообменник со всеми вытекающими (насосы в контурах, насос подпиточный, теплообменник, контроллеры) или, если с регулятором "до себя", то ставить насос-повыситель на подаче, но в случае с элеватором это будет довольно высоконапорный насос, проще уйти к безэлеваторной схеме с насосным смешением, тогда потребуется: насос на подаче, насос в подмесе, регулятор в обратке на выходе из системы после смешения.
Сообщение отредактировал HeatServ - 22.4.2010, 7:42
|
|
|
|
|
22.4.2010, 9:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034

|
Цитата(HeatServ @ 22.4.2010, 7:37)  При заданных в подаче 3-х килограммах (?) не будет, просто тупо остановите циркуляцию. Нужно уходить на подключение через теплообменник со всеми вытекающими (насосы в контурах, насос подпиточный, теплообменник, контроллеры) или, если с регулятором "до себя", то ставить насос-повыситель на подаче, но в случае с элеватором это будет довольно высоконапорный насос, проще уйти к безэлеваторной схеме с насосным смешением, тогда потребуется: насос на подаче, насос в подмесе, регулятор в обратке на выходе из системы после смешения. Совершенно верно. Добавлю, и если не повысят давление в подаче, установка теплообменника единственный адекватный вариант.
|
|
|
|
|
22.4.2010, 10:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 919
Регистрация: 8.12.2008
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418

|
Цитата(Madina @ 22.4.2010, 7:33)  Вопрос такой будет ли работать регулятор давления "до себя" при таких параметрах, система отопления с элеваторным узлом. С установкой регулятора давления "до себя" -- этот вопрос не решите, марна (укр.) трата деняг (деньги на ветер), и без того теплоснабжение жилого дома ухужшите, Надо поднимать располагаемый напор на вводе в дом, до элеваторного узла. Параметры должны быть следующими: Р1минимум=4,6 Р2=2,6 Нраспологаемое =20 м вод. ст. Нужно менять в Режимных параметрах источника теплоснабжения (или точки подключения).
|
|
|
|
|
22.4.2010, 11:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233

|
Цитата(sergey-k-pkbdgts @ 22.4.2010, 11:06)  Нужно менять в Режимных параметрах источника теплоснабжения (или точки подключения). Именно так, но автор темы ничего об этом, самом главном, не сказал ничего. Только анализ системы теплоснабжения в комплексе позволит выбрать оптимальный вариант в данном случае.
|
|
|
|
|
22.4.2010, 13:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 204
Регистрация: 24.10.2007
Пользователь №: 12283

|
а не проще поставить трехходовой с датчиком температуры и насос один на циркуляцию по дому, ил и вообще насос в подмесе и обратный клапан. на подаче от цтп есть разница давлений так?
Сообщение отредактировал Роман5000 - 22.4.2010, 13:16
|
|
|
|
|
22.4.2010, 13:55
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50351
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(Роман5000 @ 22.4.2010, 14:15)  а не проще поставить трехходовой с датчиком температуры и насос один на циркуляцию по дому, ил и вообще насос в подмесе и обратный клапан. на подаче от цтп есть разница давлений так? Цитата(Madina @ 22.4.2010, 8:33)  9-этажный дом *** Р2=2,6
|
|
|
|
|
24.4.2010, 13:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 919
Регистрация: 8.12.2008
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418

|
Цитата(sergey-k-pkbdgts @ 22.4.2010, 10:06)  Надо поднимать располагаемый напор на вводе в дом, до элеваторного узла. Параметры должны быть следующими: Р1минимум=4,6 Р2=2,6 Нраспологаемое =20 м вод. ст. -- нет неправильно. Рассмотрим, ж.д. должен находиться под заливом в статическом режиме теплосети, т.е. когда насосы выключены. Считаем... Ро=9эт * 3м + 5м (на перелив)=32м.вод. ст. Нраспологаемое =20 м вод. ст. тогда, Рп=32+20=52м. вод ст. Параметры должны быть следующими: Рп=5,2 атм Ро=3,2 атм Нраспологаемое =20 м вод. ст. При таких параметрах работы теплосети на вводе в жилой дом будут обеспечен нормальный гидравлический режим, и дом в случаи статики будет находиться под заливом и не будет завоздушиваться. --если точка подключения по техническим причинам не сможет обеспечить выше указанные расчетные параметры, ж.д. необходимо подключать к тепловым сетям по независимой схеме теплоснабжения согласно: СП 41-101-95 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ. Рис. 4. Двухступенчатая схема присоединения водоподогревателей горячего водоснабжения для жилых и общественных зданий и жилых микрорайонов с независимым присоединением систем отопления в ЦТП и ИТП
Сообщение отредактировал sergey-k-pkbdgts - 24.4.2010, 13:15
|
|
|
|
|
24.4.2010, 23:12
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
Цитата(Madina @ 22.4.2010, 8:33)  жилой 9-этажный дом Т1=90 град. цельсия Т2= 70 град. цельсия Р1=3 Р2=2,6 система отопления с элеваторным узлом. Проектировщика на кол. СО по паспорту на какие параметры считалась и какие потери?
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|