Взаимозависимость аэродинамических параметров, Задачка к пониманию аэродинамических процессов |
|
|
|
22.4.2010, 11:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 418
Регистрация: 31.3.2008
Пользователь №: 17160

|
Помогите не специалисту - "заклинило"!!! Ответьте, пжлста, на вопрос: каковы будут реальные скорости и расходы воздуха в воздуховодах ВЕ1 и ВЕ2 в прилагаемой к посту задачке? Если это допустимо на этом форуме, "разжуйте", пжлста, "чайнику". Спасибо.
|
|
|
|
|
22.4.2010, 11:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 4.2.2005
Пользователь №: 408

|
У меня получилось: 1. 165 м3/ч, 2,6 м/с 2. 27500 м3/ч, 9,37 м/с
|
|
|
|
|
22.4.2010, 12:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 13.9.2009
Из: СПБ
Пользователь №: 38415

|
Мой расчет см вложение D150 соот 102м3/ч D1000 соот 5957 м3/ч Сильно влияют местные сопротивления на расход
|
|
|
|
|
22.4.2010, 13:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 18.12.2009
Из: Брянск
Пользователь №: 42785

|
Прикинул: 59м3/ч и 2630м3/ч
|
|
|
|
|
22.4.2010, 16:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 4.2.2005
Пользователь №: 408

|
Класс, 3 ответа и все разные tolantЯ так понял это что-то вроде задачки из универа, где там в исходных данных есть инфа про местные сопротивления? Почему тогда скорость ветра не учли, мощность отопительного прибора?
|
|
|
|
|
22.4.2010, 18:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 418
Регистрация: 31.3.2008
Пользователь №: 17160

|
Цитата(dron @ 22.4.2010, 17:16)  Класс, 3 ответа и все разные tolantЯ так понял это что-то вроде задачки из универа, где там в исходных данных есть инфа про местные сопротивления? Почему тогда скорость ветра не учли, мощность отопительного прибора?  Задача на то, чтобы узнать правильные подходы в определении параметров при проведении аэродинамических расчётов. Старался максимально упростить исходные данные. Скорость ветра V=0 м/с. Отопительный прибор имеет мощность, достаточную для нагрева в помещении приточного воздуха до +20грС. Внешне всё кажется просто: вот - помещение, вот - "труба", должон воздух-то по ней итти? Вот в электрической цепи - понятно: есть разность потенциалов (располагаемое давление), есть сопротивление (потери), по закону Ома имеем линейную зависимость, подставляем значения и вычисляем ток (расход). А вот здеся так чё-то не получаеца... Потому-то и 3 разных ответа, как Вы справедливо заметили. Давайте попробуем дать более развёрнутый ответ с показом хода расчёта, если, конечно, посчитаете это для себя интересным.
|
|
|
|
|
22.4.2010, 18:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 4.2.2005
Пользователь №: 408

|
Да я по рабоче-крестьянски посчитал  Плотности воздуха: При +5 грС: 353/(273+5) = 1,27 кг/м3 При +20 грС: 353/(273+20) = 1,2 кг/м3 Располагаемый перепад давления: dP = (1,27 - 1,2) x 9,81 x 5 = 3,4 Па А дальше в табличку в экселе, которую для аэродинамического расчета делал себе, занес две трубы, 150 и 1000 мм длиной по 5 метров и стал подбирать методом научного тыка расходы воздуха по трубам при которых потери на трение будут равны 3,4 Па Ну и результат: 1. 165 м3/ч, 2,6 м/с 2. 27500 м3/ч, 9,37 м/с Зависимость не линейная конечно
Сообщение отредактировал dron - 22.4.2010, 18:26
|
|
|
|
|
22.4.2010, 18:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 13.9.2009
Из: СПБ
Пользователь №: 38415

|
Я так понял это что-то вроде задачки из универа, где там в исходных данных есть инфа про местные сопротивления? Почему тогда скорость ветра не учли, мощность отопительного прибора?
to dron 1. Скорость ветра не была указана на рисунке (Да и СНиП по вентиляции рекомендует скорость ветра не учитывать, читайте нормативные документы) 2. Отопительные приборы не участвуют в расчете. 3. Без местных сопротивлений расчет бессмыслен, поскольку основные потери давления на них. К-ты местного сопротивления принял по рисунку: 0,5 - вход , 1 - выход (какие исходные данные - такой и расчет) 4. В универе так не считал. А вот высоту дымовых труб (Тягу) по данным формулам считаю уже лет пять. Ошибок не было Чего и Вам (уважаемый) советую.
Сообщение отредактировал tolant - 22.4.2010, 18:34
|
|
|
|
|
23.4.2010, 10:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 418
Регистрация: 31.3.2008
Пользователь №: 17160

|
Вот выложил свой расчёт. Можно редактировать каждому по своему усмотрению. Позвольте сделать несколько выводов для продолжения обсуждения темы: – расхождения в расчётах у разных проектировщиков зависят от субъективных причин – разные способы вычислений дают разные результаты, в Exel-таблицы и расчётные программы закладываются разные формулы и пр. – разные подходы к определению местных потерь, не все местные потери учитываются или их значения в разных источниках указываются разные и др. – кривые или неполные номограммы, или номограммы на одни и те же параметры от разных источников дают разные значения, а также точность снятия значений с номограмм часто носит субъективный характер – получается, что реальные скорости и расходы можно определить только опытным путём – может помочь установка регулировочных устройств на участки и закладка в расчёты резерва, правильное определение которого приходит, как правило, с опытом: при сравнении расчётных и реальных значений (дай бог, чтобы в лучшую сторону и без криминала)
|
|
|
|
|
23.4.2010, 15:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 418
Регистрация: 31.3.2008
Пользователь №: 17160

|
1. С подачи Московко Ю.Г. включены потери на выходе из трубы. 2. Кто-нибудь может сделать расчёт с учётом нестабилизированного течения? Цитата У всех неверно считаются потери трения. Меньшая труба -33 калибра, а большая -5 калибров, т. есть, течение не стабилизированное. Потери трения необходимо считать для начального участка трубы
|
|
|
|
|
23.4.2010, 16:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 4.2.2005
Пользователь №: 408

|
Цитата(komdiv @ 23.4.2010, 10:50)  – разные способы вычислений дают разные результаты, в Exel-таблицы и расчётные программы закладываются разные формулы и пр. Нет разных формул. Для расчета потерь на трение используется одна Цитата(komdiv @ 23.4.2010, 10:50)  – разные подходы к определению местных потерь, не все местные потери учитываются или их значения в разных источниках указываются разные и др. Это да, имеет место быть Я в расчете не учитывал местные сопротивления, кто-то учитывал
|
|
|
|
|
23.4.2010, 17:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 418
Регистрация: 31.3.2008
Пользователь №: 17160

|
Цитата(dron @ 23.4.2010, 17:45)  Нет разных формул. Для расчета потерь на трение используется одна tolant в посте #3 определял потери на трение Δhтр1=0,5 λ L ρw2 /d, где λ - Коэффициент гидравлического трения; Можно определять потери давления в воздуховодах на трение, R (Па/м) по номограмме. Есть ещё формула, которая приводится в постах #9 и 10. А какая формула с Вашей точки зрения является единственно правильной?
|
|
|
|
|
23.4.2010, 17:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 4.2.2005
Пользователь №: 408

|
Цитата(komdiv @ 23.4.2010, 17:01)  А какая формула с Вашей точки зрения является единственно правильной? Да она всего одна   Справочник проектировщика по вентиляции и кондиционированию, 282-я страница
|
|
|
|
|
26.4.2010, 7:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 418
Регистрация: 31.3.2008
Пользователь №: 17160

|
Я в некоторых методиках (кстати для ВУЗов) видел вот эту номограмму. Её можно использовать для расчёта потерь на трение?
Сообщение отредактировал komdiv - 26.4.2010, 7:46
|
|
|
|
|
26.4.2010, 10:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 4.2.2005
Пользователь №: 408

|
Можно, она на основе вышеизложенной формулы и посчитана. Но проще в excel формулу 14.2 забить, подставив в нее 14.2а и расчет числа Рейнольдса.
|
|
|
|
|
26.4.2010, 12:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 279
Регистрация: 26.10.2007
Из: Москва
Пользователь №: 12355

|
Приведенная dron'ом формула относится к стабилизированному турбулентному течению в трубе. Течение в малой трубе еще можно с натяжкой рассматривать как стабилизированное, в большой трубе нельзя (след. и нельзя считать потери, как это было сделано). С ув. Московко ю.Г.
|
|
|
|
|
26.4.2010, 16:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 418
Регистрация: 31.3.2008
Пользователь №: 17160

|
1. В файле "Расчёт___.doc" - результаты расчёта по формулам (14.1) (14.2) (14.2а) 2. Как считать для большой трубы при нестабилизированном течении я не знаю 3. В сводной Таблице - результаты вычислений участников темы. 4. Кстати, о практическом значении этой задачи. Даётся задание: определить параметры движения воздуха уже заложенной в проект естественной вентиляции? Судя по предложенным здесь решениям, нада, как я понял, разделить всё на участки и считать методом тыка, или...?
|
|
|
|
|
26.4.2010, 17:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 4.2.2005
Пользователь №: 408

|
komdivЕсли не учитывали местные сопротивления, то результат должен был как у меня получиться Какие кстати при параметрах из последней таблички получились удельные линейные потери давления (Па/м)? Формулу расписал, чтоб в современных единицах результат получить, в паскалях то есть Расхождения с моим результатом большого быть не должно, проверял - в программах CADvent, MagiCAD результаты получаются близким к моему, +/- 5%
Сообщение отредактировал dron - 26.4.2010, 17:36
|
|
|
|
|
26.4.2010, 17:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 418
Регистрация: 31.3.2008
Пользователь №: 17160

|
Цитата(dron @ 26.4.2010, 18:27)  komdiv Какие кстати при параметрах из последней таблички получились удельные линейные потери давления (Па/м)? при H = 3.18825 Па и d1 = 0,15 м V1 = 1,402339536 м/с L1 = 89,212986578756417533323223677693 ≈ 89.21 м3/ч λ = 0,036062022558554719356836340207 R = 0,28367197247080109916564465126859, Па/м
|
|
|
|
|
26.4.2010, 17:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 418
Регистрация: 31.3.2008
Пользователь №: 17160

|
Цитата(dron @ 26.4.2010, 18:27)  komdiv Если не учитывали местные сопротивления, то результат должен был как у меня получиться 1. Обратите внимание! ρн ≈ 1,270 кг/м3, при tºн= +5ºC – плотность наружного воз-духа ρв ≈ 1,205 кг/м3, при tºв= +20ºC – плотность внутреннего воздуха (ρн – ρв) = 1,270–1,205 = 0,065 кг/м3
Сообщение отредактировал komdiv - 26.4.2010, 17:47
|
|
|
|
|
26.4.2010, 17:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 4.2.2005
Пользователь №: 408

|
Цитата(komdiv @ 26.4.2010, 17:38)  R = 0,28367197247080109916564465126859, Па/м У меня 0,23 Большая разница, 20%, проверьте свой расчет по расписанной формуле из предыдущего поста
|
|
|
|
|
27.4.2010, 10:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 418
Регистрация: 31.3.2008
Пользователь №: 17160

|
Цитата(dron @ 26.4.2010, 18:49)  У меня 0,23 Большая разница, 20%, проверьте свой расчет по расписанной формуле из предыдущего поста Все мои расчёты Вы може просмотреть в прикреплённом к предыдущему моему посту файле "Расчёт___.doc" У нас с Вами расхождения в определении располагаемого давления ("Книга2_.pdf" - Самотяга). Отсюда разные значения скорости и т.д.
|
|
|
|
|
28.4.2010, 11:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 418
Регистрация: 31.3.2008
Пользователь №: 17160

|
У Староверова в Справочнике на стр.283 читаем: "...при воздуховодах, выполненных из материалов с абсолютной шероховатостью > 0,1 (следует вводить) коэффициент n на шероховатость по табл. 14.10...". А у меня в djvu-файле Таблицы 14.10 просто нет! Вопросы: 1. У кого есть Таблица 14.10? 2. В какую в формулу и куда подставлять к-нт n?
|
|
|
|
|
28.4.2010, 11:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 446
Регистрация: 21.8.2006
Из: москва
Пользователь №: 3747

|
Уважаемый Московко Ю.Г. Для стабилизированнного турбулентного течения в диапазоне 4000< Re<1500000 для труб с равномерно- зернистой шероховатостью Идельчик рекомендует использовать формулу Альтшуля, приведенную Dron. Почему Вы считаете, что ей нельзя пользоваться. Какие уравнения по Вашему мнению целесообразно использовать в этом диапазоне Re
|
|
|
|
|
28.4.2010, 12:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 279
Регистрация: 26.10.2007
Из: Москва
Пользователь №: 12355

|
Для seekeа Выдержка из Идельчика, 75 г., стр.65, п.29 "......при стабилизированном течении и на участке чисто турбулентного режима..... ...или для инженерных расчетов-по прибл. формуле, предл. Альтшулем....." далее идет формула. Для трубы 150мм -можно пользоваться этой формулой. Для трубы 1000мм - смотри п. 49. стр.68., ЛЯМБДА = ЛЯМБДА (стабилиз) х К (где К= влияние начального трубы (нестабилиз. течения)). С ув. Московко Ю.Г.
|
|
|
|
|
28.4.2010, 14:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 446
Регистрация: 21.8.2006
Из: москва
Пользователь №: 3747

|
Московко Ю.Г. Да, если следовать букве, то для нестабилизированного ( до смыкания турбулентного пограничного слоя с ядром) необходимо учитывать эту поправку. Но для инженерных задач, когда вводится понятие средней скорости, не учитывающей ее конкретный профиль (очень большая погрешность), я думаю, не будет большой натяжкой считать сопротивление трения без этой поправки. В практике проектирования не учитывают более весомый вклад - величины сопротивлений регуляторов расхода, которые появятся при балансировке. Спасибо за диалог.
|
|
|
|
|
30.4.2010, 11:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 418
Регистрация: 31.3.2008
Пользователь №: 17160

|
Цитата(komdiv @ 28.4.2010, 12:02)  У Староверова в Справочнике на стр.283 читаем: "...при воздуховодах, выполненных из материалов с абсолютной шероховатостью > 0,1 (следует вводить) коэффициент n на шероховатость по табл. 14.10...". А у меня в djvu-файле Таблицы 14.10 просто нет! Вопросы: 1. У кого есть Таблица 14.10? 2. В какую в формулу и куда подставлять к-нт n? Кажись с этим разобрался самостоятельно: 1. Таблица 14.10 затерялась на стр.306 2. Если значение R взято по Таблице 14.8 или по номограмме (т.е. уже вычисленное для листовой стали при Δ=0,1), а фактически Δ>0,1, то вводим к-нт n(β) из Таблицы 14.10: R•n (R•β) Если есть неточности в моих рассуждениях - прошу поправить.
|
|
|
|
|
30.4.2010, 11:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 418
Регистрация: 31.3.2008
Пользователь №: 17160

|
2. В том же Справочнике Староверова есть Таблица 14.6. В ней для естественной вентиляции рекомендации только для горизонтальных воздуховодов, да и то в виде соотношения 0,8Vверт. А какую задавать скорость Vверт? Нашёл в ТР АВОК-4-2004, но этот документ уже не действует: - Vспут 1,0-1,5 м/с - Vкан 2-3,5 м/с - Vшахт <=1,0 м/с Ещё встречал цифру, что для естественной вентиляции V>0,5 м/с В каком документе нормируются скорости в воздуховодах?
|
|
|
|
|
7.5.2010, 18:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 418
Регистрация: 31.3.2008
Пользователь №: 17160

|
Цитата(komdiv @ 30.4.2010, 12:34)  Нашёл в ТР АВОК-4-2004, но этот документ уже не действует: Действует ТР АВОК-4-2008. Но вопрос про скорости остаётся /не флудю, просто не сразу нашёл документ/
|
|
|
|
|
26.7.2010, 9:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 418
Регистрация: 31.3.2008
Пользователь №: 17160

|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|